Sercam Опубликовано 22 октября, 2008 #1 Опубликовано 22 октября, 2008 В общем есть квартира строящаяся. Строиться будет ещё долго, но скоро будут бросать проводку и штукатурить стены.Задумался не пробросить ли заранее что-то дополнительноили не заменить ли проводку на лучшую...Схемки пока нет, не набросал ещё.Что заметил визуально - то опишу.1-но комнатная квартира, санузел совмещённый, на кухни электроплита.Ввод вроде мощный, 2 провода брошены на комнату (2 розетки на каждый провод) и 1 провод на кухню и видимо на свет - это всё медный кабель ВВГ 1,5мм х 3На электроплиту отдельный провод брошен, скорее всего ВВГ 2,5мм х 3В ванной отдельное заземление (говорят по нормам саму ванную необходимо заземлять и на ней даже болтик специальный есть, в жизни не знал...)Ну и собственно вопрос. Хватит ли мне этих 1,5мм везде и 2,5мм на плиту ? На свет там 0,75мм.Фотографии ниже.
dimp 22 октября, 2008 #2 22 октября, 2008 Хватит ли мне этих 1,5мм везде и 2,5мм на плиту ? На свет там 0,75мм.ты издеваешься???????? как попугай на форуме твержу что под маркировкой 1,5 мм2 идёт максимум 1,2мм2 и с остальными проводами также (экономия у нас такая ) и во всех ветках форума 1,5 на свет, 2,5 на розеткиплита (учитывая последние модели) не меньше 4мм2 лучше 6провод ввг или nymну не ленись ты вставь фоты сюданарод тоже уважать надо
Sercam 22 октября, 2008 Автор #3 22 октября, 2008 1 - заземление в ванной2 - будущий щиток. Собственно 3 толстых провода (синий, зелёный и жёлто-белый) - это ввод.Далее на однушку идёт 3 провода (2 на комнату и 1 на кухню с санузлом) + 1 пожирнее на эл.плиту.Это фоткалось в квартире где уже проложили провод и оштукатурили.3 - вид готового щитка с автоматами "ИЭК" и УЗО. Понятное дело потом менять придётся, но тут просто поменять, в отличие от проводки.
Sercam 22 октября, 2008 Автор #5 22 октября, 2008 Автоматы покрупнее и наклейка на щитке: а откуда данные что 0,75 на свет?Я судил чисто по проводу что выходил на выключатели освещения, явно тоньше чем на розетки.В следующий раз возьму кусачки с собой и отковыряв образцы пойду в магазин сравнивать... Иначе не знаю как определить
Sercam 22 октября, 2008 Автор #7 22 октября, 2008 Был бы ещё у меня штангенциркуль...Ладно, чё-нить придумаю в очередной поход на стройку.А скоро выложу схему квартирки для совета.
dimp 22 октября, 2008 #8 22 октября, 2008 вспоминая детство - мерили намотав на отвёртку 10-20 витков(вплотную) линейкой измеряешь и делишь
biokai 22 октября, 2008 #9 22 октября, 2008 Отдельно на телевизонную розетку кабель 2.5 квадрата прокинь от щитка. А также можно телефонный и пару видеокабелей заложить, интернет кабель.
Sercam 23 октября, 2008 Автор #10 23 октября, 2008 ...на телевизонную розетку ...можно телефонный и пару видеокабелей, интернет... Можно, есть один нюанс - пока не определился с дизайном интерьера, и что куда тянуть - большой вопрос.Кстати вот и обещанная схемка квартиры.Это как бы то что изначально есть.Дополнительно к этому думаю нужно:- свет на обоих балконах- несколько розеток под бытовую технику на кухне (TV, миксер и т.п.)- розетка под стиралку в ванной- возможно отдельный провод под обогреватель воды накопительный+ плюс они просто провод под штукатурку укладывают, а я наверное в гофру положу.
dimp 23 октября, 2008 #11 23 октября, 2008 ты сейчас пока ежё можно - проведи до всех предполагаемых мест установки гофру, провода и установочные потом поставишь (что бы изменения в проводке не производить)
Sercam 24 октября, 2008 Автор #12 24 октября, 2008 Имеешь в виду проложить гофру с протяжкой, а потом если что протянуть провода куда надо?Можно...Но я думаю определюсь и так... Максимальное отклонение будет плюс-минус метр (например для телевизора), но это уже не так критично...
Sercam 24 октября, 2008 Автор #13 24 октября, 2008 Набросал пока приблизительно вот так: 1. 3х2,5 - В комнате основная нагрузка будет по той стене что снизу (слева от входа), там будет и TV и может что-то ещё... По 2 розетки поставил чисто для удобства, не думаю что все будут заняты одновременно. 2. 3х2,5 - Вторая половина комнаты. Сразу вопрос, может их посадить скажем на 3х4 до распред.коробки и в щиток на 1 автомат? 3. 3х4 - Стиралка + обогреватель воды. 3х4 не много? 4. 3х4 - Эл.плита 5. 3х2,5 - Кухня - розетки под холодильник, кухонную технику 6. 3х2,5 - 2 розетки в коридоре, 2 розетки в кухне при входе и на противоположной стене, на них вроде никакой особой нагрузки не предполагается. На всякий случай кидаю файлик оригинальный для AutoCAD, если вдруг кто-то решит мне помочь и поправить схемку. avrora.zip Понятное дело что ещё и освещение будет, но там я думаю всё просто - провод 2х1,5 на всю квартиру и всё на 1 автомат...
dimp 25 октября, 2008 #15 25 октября, 2008 специалисты в какой области? лучше тебя никто не решит по месту установки, ну и нарисовал вроде нормальноя бы только розетку под щитком не делал (а если очень нужна) в щиток поставил
Sercam 25 октября, 2008 Автор #16 25 октября, 2008 я бы только розетку под щитком не делалПросто она по плану где то под щитком...Как раскидал розетки - это одно. Но вот какой провод и куда выбрал - вот в этом нужна помощь.Излишний запас не нужен, но и прогадать не хочется, поэтому нужна золотая середина.Ну и по автоматам - УЗОшкам раскидать, схемку нарисовать...
dimp 26 октября, 2008 #17 26 октября, 2008 да нормально раскидал, провод весь кроме ванной - зачем 4мм2 узо надо ставить на 10мА а оно на 16А 2,5 ставьа вот щиток это куча вопросов и впервую очередь по финансам
Sercam 27 октября, 2008 Автор #18 27 октября, 2008 Просто думал что бойлер + стиралка - 3х2,5 маловато. Если хватит - только рад.Щиток - да... Ничего особенного не надо.1 автомат - освещение2 автомат - силовая сеть3 автомат - эл.плита4 автомат - бойлерЕщё общий автомат...Ну и УЗО куда надо...
Sercam 28 октября, 2008 Автор #19 28 октября, 2008 А вот если так...Стиралка кушает 2-2.3кВт + обогреватель 2-3кВт (накопительного типа) итого около 5кВт при одновременном включении. Допустим не буду включать одновременно... А если включу? Тогда 3х2,5 видимо не хватит?
dimp 28 октября, 2008 #20 28 октября, 2008 стиралка кушает максимум 10 - 15 минут из цикла стирки (1-1,5 часа), нагреватель тоже самое в то время когда моешься (в основном) так не пользуйся стиралкой в момент мытья здоровее будешь
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов