Отправлено 26 Март 2009 - 10:56

Всем доброго времени суток!У меня вопрос следующего характера:после смены стояка с металлических труб на металлопластик, труба горячей воды стала немного изогнутой(отдаленно напоминает букву S). При этом труба холодной воды ровная. Меняли сразу с соседями выше (у меня предпоследний этаж).Водопроводчик, который менял стояки, сказал что это нормально. Это действительно так или надо дергать его и требовать исправления?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Март 2009 - 11:15

Желательно закрепить жестко ее приблизительно 50-60 см.Так как длинна небольшая,надеюсь,из фитингов не вырвет.При большой длинне надо ставить компенсатор.
  • 0

#3   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 26 Март 2009 - 12:46

Так как длинна небольшая,надеюсь,из фитингов не вырвет.При большой длинне надо ставить компенсатор.

Из фитингов могло бы вырвать, если бы труба укорачивалась при нагреве (тогда она не выгибалась бы, а напротив, натянулась "как струна"), а она, в соответствии с законами физики, удлинняется. И вообще-то, это странно для металлопластика, может вам поставили трубы из полипропилена?
  • 0

#4   prochor

prochor
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Март 2009 - 13:08

Менять на металл.
  • 0

#5   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 26 Март 2009 - 13:32

Менять на металл.

Что уж так категорично? Вы полимерных материалов принципиально не признаёте?
  • 0

#6   Kerk

Kerk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Март 2009 - 13:46

Да вы че!Любой материал имеет свойство расширяться и удлиняться.Заглените в сопромат.
  • 0

#7   dmrem

dmrem
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Март 2009 - 14:14

Судя по ответам, лучше оставить все как есть, чтобы трубу не вырвало при отключении горячей воды
  • 0

#8   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 26 Март 2009 - 16:33

Да вы че!Любой материал имеет свойство расширяться и удлиняться.Заглените в сопромат.

Загленул :) (правда в другую книжку). С огромным удивлением обнаружил, что коэффициенты теплового расширения у различных материалов совершенно неодинаковы. :D

Судя по ответам, лучше оставить все как есть, чтобы трубу не вырвало при отключении горячей воды

Да ничего не должно вырвать, если не "кривыми" руками сделано. Для металлопластиковой трубы, повторяю, заметного выгибания не должно бы быть, а вот для полипропиленовой неармированной - это, можно сказать, нормальное, вполне естественное явление, она очень здорово вытягивается при нагревании (до 2см на 1м длины).
  • 0

#9   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 26 Март 2009 - 16:48

Армированая тоже ходуном ходит.
  • 0

#10   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 27 Март 2009 - 10:53

Армированая тоже ходуном ходит.

Ну, если честно, то - "ага", но всёж-таки гораздо меньше.
  • 0

#11   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 29 Март 2009 - 02:23

Менять на металл.

Согласен и поддерживаю. Категорично:менять на металл,т.к. замена на МП-это грубейшее нарушение нормативов и изначального проекта инженерных коммуникаций здания.
dmrem Вы самовольно вмешались в чужую зону ответственности и систему жизнеобеспечения дома,а это грозит большими неприятностями и судебными санкциями.