Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте схему щитка 2х комнатной квартиры

Оценить эту тему:


zzz01

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Схема представлена ниже. Провода медные в негорючей 2й изоляции - 3*2.5 на розетки, 3*1.5 на свет.Проводка предполагается в полу в пластиковой гофре под стяжкой. По стенам (на розетки и выключатели) проложена в штробах без гофры и заштукатурена.На кухне будет использоваться газовая плитаВопросы:Нужно ли провод от щитка в подъезде 3*6 или достаточно 3*4?Провод от щитка необходимо прокладывать в металической гофре или достаточно пластиковой?

post-26242-1240558731_thumb.gif

узо 10мА есть максимум на 25А у шнайдера (у остальных на 16А)свет лучше повесить в вашей схеме без узо

(изменено)

Схема представлена ниже. Провода медные в негорючей 2й изоляции - 3*2.5 на розетки, 3*1.5 на свет.Проводка предполагается в полу в пластиковой гофре под стяжкой. По стенам (на розетки и выключатели) проложена в штробах без гофры и заштукатурена.На кухне будет использоваться газовая плитаВопросы:Нужно ли провод от щитка в подъезде 3*6 или достаточно 3*4?Провод от щитка необходимо прокладывать в металической гофре или достаточно пластиковой?

Блин тоже голову ломаю у меня сейчас тоже 32А кабель 3*4 в принципе выдержит.Если кабель не проложен не ломай голову поставь 3*6 и спокойней будет Достаточно гофры.Металлорукав тоже нужно заземлять. Разница в защите не большая и гофру и рукаф топором перебьют. Лучше в подьезде в штробу запихать с глаз долой. Изменено пользователем serd

узо 10мА есть максимум на 25А у шнайдера (у остальных на 16А)свет лучше повесить в вашей схеме без узо

Если поставить узо 25А 10мА, а за ним 2 автомата на 16А и на 10А, то кто его будет защищать?Надо ли в этом случае ставить еще автомат?почему свет лучше повесить без узо. Не хватит 50А? Могу тогда заменить на узо 63А 30 мАсм новую схему

post-26242-1240563064_thumb.gif

Если поставить узо 25А 10мА, а за ним 2 автомата на 16А и на 10А, то кто его будет защищать?Надо ли в этом случае ставить еще автомат?

если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :)

почему свет лучше повесить без узо. Не хватит 50А?

да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо

если найдёте такое узо (это редкость) замените автомат на свет на 6А и всё будет пучком :) да нет, хватит - из за удобства пользованния при любой утечке (пока не устраните) в квартире даже света не будет - как вариант поставить ещё одно узо и разделить свет (половина на одном, половина на другом) либо цеплять без узо

если будет утечка, то я могу отключить все автоматы, кроме автомата на свет и устранять утечку со светом, если только утечка не на линии света :).

post-26242-1240567511_thumb.gif

В связи с тем, что узо на 25А 10мА найти пока не удалось планирую свет на туалет и ванную перенести на другое узо 63А 30мА. Можно ли так?

post-26242-1240817704_thumb.gif

Подключение в щитке будет делать электрик, но прежде чем с ним разговаривать я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы.В подъездном щитке заземления скорее всего нет (дом построен 1990г), по крайней мере я его не нашел. На форуме писалось, что в таком случае землю проводят до щитка (на будущее), но там никуда не подключают.Вопросы:1) нужно ли подключать землю в розетках? или тоже заизолировать?1) нужно ли землю для стиральной машинки провести отдельно до подъездного щитка и там прикрутить к самому щитку?

  • 3 недели спустя...

Поговорил со электриком. Он советовал сделать вместо заземления (которого нет в подъездном щитке) защитное зануление, т.е. схему TN-C-S. Здесь на форуме мне советовали, если нет полноценной земли провод провести на будущее, но никуда не подключать.Вопрос: Чем плоха схема TN-C-S? Тем, что при отгорании нуля в подъезде, возможно появление фазы на корпусе электроприборов? или есть еще что то ?

Поговорил со электриком. Он советовал сделать вместо заземления (которого нет в подъездном щитке) защитное зануление

Энтот электрик двоечник. К черту таких электриков. Схема - это схема для всего дома, на крайняк для подъезда. Для одной квартиры нельзя.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Энтот электрик двоечник.

да просто вредитель какой то :blink:

Энтот электрик двоечник. К черту таких электриков. Схема - это схема для всего дома, на крайняк для подъезда. Для одной квартиры нельзя.

Правильно ли я понял, что в схеме TN-C-S разветвление нуля на рабочий и защитный должно быть в одном месте для всего дома (подъезда)?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.