Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Вопросы про редуктор давления... И не только...


Сообщений в теме: 4

#1   vlv

vlv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Июль 09
  • 293 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 29 Август 2009 - 09:31

День добрый!Скажите, пожалуйста, в чем разница между редуктором давления и клапаном понижения давления?Всегда ли существует жесткая необходимость для установки данных девайсов?Где-то я слышал, что если их ставят, то в каком-то определенном порядке (то ли до, то ли после фильтров). Так ли оно?И последнее. Фильтры, обычно, ставятся только на холодную воду или и на горячую тоже?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   vlv

vlv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Июль 09
  • 293 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:58

Господа!Неужели никто не в курсе данных приборов?
  • 0

#3   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 16:34

Редуктор тебе позволит регулировать выходное давление, а клапан - он всего-лишь гасит избыточное. Все :)Про необходимость - у тебя смесители на какое давление рассчитаны? А если в стояках постоянно давление "плавает"? А если д.Вася в подвале поднимет до 12атм давление в стояке, а у тебя разводка метаполом. Вот ты д.Васю и позовешь аварию починять :)
  • 0

#4   vlv

vlv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Июль 09
  • 293 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:01

Редуктор тебе позволит регулировать выходное давление, а клапан - он всего-лишь гасит избыточное. Все :) Про необходимость - у тебя смесители на какое давление рассчитаны? А если в стояках постоянно давление "плавает"? А если д.Вася в подвале поднимет до 12атм давление в стояке, а у тебя разводка метаполом. Вот ты д.Васю и позовешь аварию починять :)

Спасибище Вам огроменное!!!!! Последний, только, вопрос остался. В каком порядке: фильтр - регулятор или регулятор - фильтр? Заранее спасибо. С уважением. Владимир.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:11

да тут же картинок море - фильтр потом редуктор https://homemasters.......amp;?p=80046