dimp

хватит ли провода ВВГ 3х4.0 медь

с запасом и автомат на 32А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex55

А автомат на 25А разве не хватит? Прочитал, что стандартное срабатывание теплового расцепителя автомата 25А х (1,13-1,45)= 28,5А-36,2А. В среднем получим 32А. Хочется лишнего не переплачивать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Да не так уж и много переплатишь.А так получится угадайка вытянет-не вытянет автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Прочитал, что стандартное срабатывание теплового расцепителя автомата 25А х (1,13-1,45)= 28,5А-36,2А

вы забыли прочитать про время (там про него тоже написано), чаще всего даже табличка есть от какого тока - через какое время, а также от производителя автомата зависит - из практики иэк на 16А сварку мах5кВт на среднем токе (то бишь максимума не было) держал 6 минута такойже авв - они друг за другом стояли не срабатывал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex55

Про время я просто не упомянул. Это в течении часа. Со сваркой понятно, там ток по максимуму скачет. Но я же про плиту где четыре комфорки редко сразу используют по полной! Тока в Новый год или при заготовках :) . А вот про АВВ не ожидал плохого услышать, нацелился на них. А как Легранд по надежности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А вот про АВВ не ожидал плохого услышать

а плохого и не было, но авв авв рознь есть и не важные

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex55

А как неважные выявить? Чем руковдствоваться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

питер не берите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Если в доме нет заземления, а плита (по проекту) электрическая, то, получается, на плиту надо прокладывать двухжильный кабель? Плита Zanussi ZCV560.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Прокладывать лучше с перспективой, а мало ли появится, я например в своём доме сейчас этим вопросом занимаюсь... Да и должно быть заземление, раз проэкт на электрическую плиту...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Прокладывать лучше с перспективой, а мало ли появится

Это съемная квартира, временный вариант на 1-2 года, людям плевать на перспективу.

Да и должно быть заземление, раз проэкт на электрическую плиту...

Сейчас выложу фотку щитка с площадки, но похоже, земли там нет. Дому лет 40.Мой вопрос, заданный выше, остается в силе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Это съемная квартира, временный вариант на 1-2 года, людям плевать на перспективу.

Тогда зачем морочиться, если заземления в щите нет, да и плевать и временно, то две жилы тяни... Главное чтоб это временное не стало постоянным потом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

в домах с электро плитами - по любому защитное зануление (эт по проекту)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Вот фото щита:

post-24564-1301469111_thumb.jpg

post-24564-1301469115_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

С фото щитка чёрт ногу сломит... Испонение заземления может быть разным, к примеру и железной полосой, тогда мы её фиг найдём...Согласен с dimp. ток так...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Согласен с dimp. ток так...

"Так" - как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Ребят, я не понимаю ничего.Я спрашиваю "как подключить плиту", мне говорят "эт по проекту". Как-то вопрос и ответ не согласовываются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Тогда зачем морочиться, если заземления в щите нет, да и плевать и временно, то две жилы тяни... Главное чтоб это временное не стало постоянным потом...

яж уже ответил :rolleyes: Но если по грамоте, в тех доммах где эл.плиты изначально должно быть заземление, слово должно не спроста, может и не быть. для этого у обслуживающей организации нужно узнать, есть или нет) Если есть то заземлять, если нет, то для перспективы можно протянуть 3 жилы, если

Это съемная квартира, временный вариант на 1-2 года, людям плевать на перспективу.

то и думать нечего) ответ уже дан сам собой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да при чем тут перспектива или не она???? только 3 , 2 из которых на нуле , ptaha ты на толщину стояковых проводов смотри - там отдельной земли и не треба

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×