Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:02

Уважаемые специалисты. Живу в панельном доме, сейчас занимаюсь ремонтом. Подскажите, можно ли подвести заземление к стандартным розеткам? Проводку не трогать, а подвести по самому простому маршруту, где-то за гипсокартоном воздушкой, где-то в штробе. Проводка сделана алюминием, а для заземления хочу использовать медь. Она ведь не будет контачить с алюминием, а только с железным контактом в розетке.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:38

Подвести то можно, а второй конец, тот что не в розетку, есть куда подключить?
  • 0

#3   V.K.S.

V.K.S.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:41

Подключить есть куда. Рядом с входной дверью распред. щиток.
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:54

Ну если в щитке есть куда подключить, то все должно получится. Как вариант вот Вам из соседней ветки -

наличие или отсутствие земли ни как не отражается на гарантийных обязательствах, это защита производителя от исков, в случаях если вас долбанет от прибора поставте узо и не мучайтесь

Надеюсь dimp не обидится что я его тиражирую.
  • 0

#5   V.K.S.

V.K.S.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:10

Я не столько из-за гарантийных обязательств, сколько о безопасности пекусь. Стиральная машина, микроволновка, кофеварка, холодильник - везде есть влага. Да и почти вся современная техника идет с заземлением, так почему бы не сделать по правилам. УЗО хочу поставить на отдельную линию на теплый пол на кухне. В щиток подведены 3 фазы и 0. Корпус самого щитка заземлен. Надо подключиться на корпус щитка, или искать "основную" землю?
  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:28

Я не столько из-за гарантийных обязательств, сколько о безопасности пекусь. Стиральная машина, микроволновка, кофеварка, холодильник - везде есть влага. Да и почти вся современная техника идет с заземлением, так почему бы не сделать по правилам. УЗО хочу поставить на отдельную линию на теплый пол на кухне. В щиток подведены 3 фазы и 0. Корпус самого щитка заземлен. Надо подключиться на корпус щитка, или искать "основную" землю?

Ну раз о безопасности, то лучше и заземление и УЗО на вышеперечисленные приборы. А что косается земли - Вы скинте фотку щитка, чтоб понятней было что там и как.
  • 0

#7   V.K.S.

V.K.S.
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 03 Апрель 2010 - 23:32

Фотку щитка в понедельник только. Сегодняшний день уже весь расписан.
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 05 Апрель 2010 - 07:26

С чего ты взял что

Корпус самого щитка заземлен

, тем более надёжно? Дому сколько лет?

Подскажите, можно ли подвести заземление к стандартным розеткам? Проводку не трогать, а подвести по самому простому маршруту, где-то за гипсокартоном воздушкой, где-то в штробе. Проводка сделана алюминием

Всё зависит от сложности ремонта. Если подразумевается долбёжка штроб и

Я ... о безопасности пекусь.

, более логично заменить всю проводку с учётом новых требований нормативных документов (в частности применение 3-х жильного медного кабеля), и дизайна/личного удобства. Ежели существующая проводка в нормальном состоянии (качественно сделаны распайки в коробках, нет подгорания контактов, алюминиевые жилы не потерали свои механические свойства - не разложились от времени) и устраивает вас по расположению - ничего не трогайте, а просто поставте в щите электро-механические УЗО 30мА на все группы (в первую очередь на розетки). Этого будет достаточно для безопасности, чем заводить на корпуса приборов не понятно что.
  • 0

#9   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 05 Апрель 2010 - 09:21

В щиток подведены 3 фазы и 0. Корпус самого щитка заземлен.

... А может это зануление?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:39

А может это зануление?

не, не может - питание стояка дома организовано трёх фазное, для равномерного деления нагрузки
  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 05 Апрель 2010 - 15:08

А почему не может? Если система TN-С ,то может.
  • 0