Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Короткое замыкание, выбило автоматы

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Сегодня профилем случайно замкнул две оголенные жилы 3*2,5 провода. Сработал В16 автомат, входной В40 и автомат, который стоит в подземной стоянке, на каждую квартиру. На сколько он там - не знаю.Вопрос - что за странная последовательность срабатывания и почему не сработал только один В16 автомат??

близкое расположение подстанции к потребителю, автоматы надо брать по типам, вводной надо брать С или D в отличии от оконечных (тип А, В)

близкое расположение подстанции к потребителю, автоматы надо брать по типам, вводной надо брать С или D в отличии от оконечных (тип А, В)

То есть, если я просто поменяю вводной на C40, тогда вырубать будет только последующие В16 после него?

То есть, если я просто поменяю вводной на C40, тогда вырубать будет только последующие В16 после него?

Мне кажется что если заменишь только свой вводной на С, то тот что на стоянке всё равно будет продолжать выбивать. Предполагаю что он тоже В. Тогда нужно и его менять на С. А он наверное опломбирован...Проще КЗ больше не делать ;)

Мне кажется что если заменишь только свой вводной на С, то тот что на стоянке всё равно будет продолжать выбивать. Предполагаю что он тоже В. Тогда нужно и его менять на С. А он наверное опломбирован...Проще КЗ больше не делать ;)

Допустим, что я оставляю все, как есть. Не будет ли у меня выбивать в дальнейшем также по три автомата, если какое-то устройство потребит больше 16А?

Не будет ли у меня выбивать в дальнейшем также по три автомата, если какое-то устройство потребит больше 16А?

не не будет - такое когда токи 100А и выше
Аникей Сковородкин

Takhir

А ты мне нравишься (извини, что перешел на личности), побольше бы таких вопросв от электриков-любителей, тогда может и профи (здесь имею ввиду только свою личность, потому просьба предупреждений не лепить) перестанут с надутым видом цитировать всякие правила :)

завязывай флудить в темах dimp

Я все-таки в недоумении - почему у меня выбило целых три автомата? Разве не должен был сработать какой-нибудь один, а не все три? Я понимаю, у них есть кривая срабатывания, но неужели все идеально по времени так совпали? Получается, на входе в квартиру, в подвале, тоже В автомат стоит? Может, на С его заменить, как и тот, что в квартире на входе в щите стоит?

Я все-таки в недоумении - почему у меня выбило целых три автомата? Разве не должен был сработать какой-нибудь один, а не все три?

ну а что сложного - короткое ток ну пусть 150А и выше, при токе КЗ больше 3х номинальных время срабатывания автоматов по отсечке одинаковое (одного типа) да и у разных не сильно отличаются, в этом основная проблема домов где подстанция рядом (токи короткого большие) можно и не добится ни фига
Аникей Сковородкин

ну а что сложного - короткое ток ну пусть 150А и выше, при токе КЗ больше 3х номинальных время срабатывания автоматов по отсечке одинаковое (одного типа) да и у разных не сильно отличаются, в этом основная проблема домов где подстанция рядом (токи короткого большие) можно и не добится ни фига

Т.е. если подстанцию выбивать начнет, то это по-твоему в принципе нормально?(Жду, когда ты без флуда рааскажешь мне о селективности, вместо того чтобы присылать мне смешные предупредждения) Ничего личного, мне правда интересно мнение профи по данной проблеме, пожалста не откажите под формальным предлогом, что якобы я хамлю.Ещё раз: ПОЖАЛУЙСТА.

Т.е. если подстанцию выбивать начнет, то это по-твоему в принципе нормально?

а с какого бодуна то? максимум предух или автомат в стояке (что и произошло) тот который

в подвале

а на дом как минимум стоит 400А

(Жду, когда ты без флуда рааскажешь мне о селективности, вместо того чтобы присылать мне смешные предупредждения)

наверное не дождёшься (тут тоже ни чего личного) :) у меня на тебя нервов не хватит
Аникей Сковородкин

наверное не дождёшься (тут тоже ни чего личного) у меня на тебя нервов не хватит

Жалко, я ж не зря спросил, поскольку несколько раз искал в инете ответ на этот вопрос. Мнений много, но все сходятся в одном - сложно это в многоквартирном доме. Твой ответ Тахиру, данный во втором посте - просто стандартная отмазка, поскольку многими уже проверена её неработоспособность в данной ситуации. А ты, вместо того, чтобы порассуждать, разобраться, предпочёл поберечь свои нервы. Ну что ж, удачи тебе.

Твой ответ Тахиру, данный во втором посте - просто стандартная отмазка, поскольку многими уже проверена её неработоспособность в данной ситуации.

для танкистов и не умеющих читать, "стандартная отмазка" была дополнена

время срабатывания автоматов по отсечке одинаковое (одного типа) да и у разных не сильно отличаются, в этом основная проблема домов где подстанция рядом (токи короткого большие) можно и не добится ни фига

кстати всем известный тут товарищ buka который :) опровёрг твоё утверждение

многими уже проверена её неработоспособность в данной ситуации.

ему помогло

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.