немного о разрядниках

В теме 4 сообщения

На вводе в дом по проекту д.быть разрядники (ОПН). Мучаюсь вопросом: соединить ввод (чердачку) с подводом (ВЛ) и сделать отпайку на разрядники или же соединить подвод с вводом на шпильках разрядников. В первом случае потребуется 4 сиповских прокалывающих ответвительных зажима, во втором будут неизолированные болтовые соединения на открытом воздухе. Ввод - медь 10, подвод алюминий 16. Подскажите как быть :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

соединить ввод (чердачку) с подводом (ВЛ) и сделать отпайку на разрядники

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяюсь к robroi и добавлю, что нужно обеспечить пожаробезопасность - отделить разрядник от горючих поверхностей. Ну и заземление должно быть по ПУЭ.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Заземление сделано, для разрядников сделана траверза