Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Сборка щитка (птахой)


Сообщений в теме: 169

#1   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:32

Покритикуйте схему, пожалуйста.

Прикрепленные изображения

  • shema - Размер 91,06К, Загружен: 1109

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:52

Я бы изначально разделил всё на свет и розетки.На свет поставил бы автоматы С10На все розетки автоматы С16, кроме плиты С32И поменял бы местами УЗО с автоматом для стиралки и фена.
  • 0

#3   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:54

Ну уж не поскупись на 3*2,5 на розетки в комнате. Мало ли что вдруг, обогреватель какой или утюг лишний. Или тогда автомат на комнату на 16, а 10АЗЫ А кстати вводной автомат какой?
  • 0

#4   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:58

Те автоматы, к которым подходит 3*1,5 поменять на 10А, бо 16А для этого сечения предел.Вводное узо не защищено автоматом, так что либо на вводе диффавтомат, либо обычный автомат пред УЗО на 40А.На ванну заменить автомат на 16А.
  • 0

#5   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:11

Вводной автомат в межквартирном холле - на фотке ниже. Там же счетчик (Меркурий 200).Тут такое дело, у меня просто есть 4 штуки АВВ автоматов C16, наследство от неизвестного мне электрика, валаялись на старой квартире. Может, все-таки можно их не менять на 10?Почему на ванну надо 16A, не поняла - разве на стиралку не 25А надо?

Прикрепленные изображения

  • VA - Размер 84,78К, Загружен: 602

  • 0

#6   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:18

Куда вам 5 кВт на стиралку?
  • 0

#7   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:25

Тогда вот так:

Прикрепленные изображения

  • shema2 - Размер 90,64К, Загружен: 675

  • 0

#8   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:29

Тут такое дело, у меня просто есть 4 штуки АВВ автоматов C16, наследство от неизвестного мне электрика, валаялись на старой квартире. Может, все-таки можно их не менять на 10?

Если кабель будет на 2,5 квадрата, то можно и 16 Ампер поставить.

Почему на ванну надо 16A, не поняла - разве на стиралку не 25А надо?

На стиралку надо 16 Ампер, какие бы "именитые" электрики не убеждали вас в обратном. И вдогонку (хотя об этом уже писали) УЗО обязательно должно защищаться последовательно включенным с ним автоматом на ток не больше, чем ток УЗО. Так как УЗО (общее) у вас на 40А, значит с ним рядышком должен стоять последовательно подключенный автомат максимум на 40 Ампер. P. S. Если не секрет, как вы нарисовали такую симпатичную схемку?
  • 0

#9   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:33

Если уж вы сажаете розетки и свет на один автомат, то скомпонуйте, чтобы розетки были с одной комнаты, а свет с другой. Тогда не останетесь в случае чего в обесточенной и тёмной комнате...
  • 0

#10   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:34

Вводной - судя по всему дифавтомат, и похоже, что на 50А. Если так - то между ним и УЗО 40/0,03 надо ставить автомат не более, чем на 40А для защиты этого УЗО
  • 0

#11   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:37

И вдогонку (хотя об этом уже писали) УЗО обязательно должно защищаться последовательно включенным с ним автоматом на ток не больше, чем ток УЗО. Так как УЗО (общее) у вас на 40А, значит с ним рядышком должен стоять последовательно подключенный автомат максимум на 40 Ампер.

Простите за тупость, как именно это ценное указание должно отразиться в моей схеме? Что поменять/добавить?

P. S. Если не секрет, как вы нарисовали такую симпатичную схемку?

Рисовала в Фотошопе. :) Картинки выдрала из интернета, буковки в Ворде писала. Простой копипаст. :)

Не сажайте на один и тот-же автомат и розетки, и свет в одной комнате. Скомпонуйте чтобы розетки были с одной комнаты, а свет с другой. Тогда не останетесь в случае чего в обесточенной комнате...

Если честно, я кабель экономлю. Бюджет ограничен. А на экстренный случай у меня фонарик есть :)
  • 0

#12   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:54

Если не боитесь остаться без света, то сажайте весь свет в квартире на один автомат С10 и подключайте сразу к линии. Все розеточные группы через УЗО 40А/30мА, кроме электроплиты и стиралки с феном.
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:01

Простите за тупость, как именно это ценное указание должно отразиться в моей схеме? Что поменять/добавить?

Вводной - судя по всему дифавтомат, и похоже, что на 50А. Если так - то между ним и УЗО 40/0,03 надо ставить автомат не более, чем на 40А для защиты этого УЗО

Или самое первое по схеме УЗО заменить на 63/0,03, если начинка еще не закуплена
  • 0

#14   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:04

Или самое первое по схеме УЗО заменить на 63/0,03, если начинка еще не закуплена

Вот, я это и хотела спросить, можно ли так. Начинка еще не куплена.

Все розеточные группы через УЗО 40А/30мА, кроме электроплиты и стиралки с феном.

А плита тогда не будет защищена УЗО вообще?
  • 0

#15   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:07

Простите за тупость, как именно это ценное указание должно отразиться в моей схеме? Что поменять/добавить?

Я бы добавил последовательно соединенный с УЗО (как с УЗО на ванную) автомат на 40 Ампер. Ну или так как вам выше посоветовали.

Рисовала в Фотошопе. :) Картинки выдрала из интернета, буковки в Ворде писала. Простой копипаст. :)

Классно, спасибо. Надо будет освоить Фотошоп, а то я все в Пэйнте калякаю :)
  • 0

#16   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:12

А плита тогда не будет защищена УЗО вообще?

Я бы плиту провёл отдельной группой через дифавтомат.
  • 0

#17   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:29

Новый вариант

Прикрепленные изображения

  • shema3 - Размер 90,85К, Загружен: 390

  • 0

#18   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:47

Я уже в какой то ветке писал про проблемы, которые у меня возникали, при подключении света через УЗО 30мА. У меня периодически отключало свет, из-за плохого контакта в керамических патронах, в которые вкручиваются лампочки. И эта байда продолжалась до тех пор, пока я не подключил свет мимо УЗО 30мА, сразу на линию...
  • 0

#19   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 27 Июнь 2010 - 14:58

Холодильник и возможный подогрев пола поменяйте местами. ТП лучше отдельным автоматом подключать. При вашем варианте линия с ТП и чайником будут потреблять почти предельный ток для автомата. Может выбивать частенько.Маленькое замечание, если у вас вводной кабель 6кв.мм. то и в щитке всю разводку делайте таким же.
  • 0

#20   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 15:18

fomins, насчет света, ты вот так, что ли, предлагаешь?

Прикрепленные изображения

  • shema4_svet - Размер 99,17К, Загружен: 357

  • 0

#21   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 15:24

Теперь у меня так
  • 0

#22   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 15:34

Теперь у меня так

Прости, но на моей схеме (мне на ней понятнее) - то, что я нарисовала, ты имел в виду, что вот так надо сделать, чтобы свет мимо УЗО подключить?
  • 0

#23   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июнь 2010 - 16:11

Нет конечно :)Посмотри внимательно - у тебя фаза последовательно идет с автомата на 10А на общее УЗО. При таком раскладе при токе более 10А будет срабаывать "световой" автомат. А при последовательном соединении такой ток наберется очень быстроФаза должна идти 2 ветками: первая линия с вводного автомата - на автомат 10А, вторая - на УЗО 63/0,03 и далее по группамНу и ноль, если формально придираться, странно нарисован, с одного УЗО на другое мимо автоматов. Но, думаю, это просто для упрощения рисунка сделано
  • 0

#24   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 16:34

Ну и ноль, если формально придираться, странно нарисован, с одного УЗО на другое мимо автоматов

Он идет не на другое УЗО, а на нулевую шину. Ладно, плевать на свет без УЗО, я все равно ничего не поняла. Вдруг я через полгода полезу менять выключатель и забуду отрубить автомат. Вот в этом варианте нет косяков?

Прикрепленные изображения

  • shema5 - Размер 90,8К, Загружен: 241

  • 0

#25   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 161 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Июнь 2010 - 16:44

shema4_svet - Размер 72,42К, Загружен: 289 Как-то так...
  • 0

#26   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 17:21

Или так:

Прикрепленные изображения

  • _________1 - Размер 43,29К, Загружен: 289

  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Июнь 2010 - 17:27

И вот так, как советовал Cooldav

З.Ы. Ну сейчас мы её вообще запутаем


  • 0

#28   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 27 Июнь 2010 - 17:36

Ну тогда уж так:

Прикрепленные изображения

  • e8a7025f568e - Размер 41К, Загружен: 276

  • 0

#29   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 27 Июнь 2010 - 17:42

Прямо стестняюсь спросить - а как у вас у всех так легко входящая в квартиру фаза (о, и ноль тоже!) расщепляется на две, а то и на три штуки? Там шина, что ли, должна быть дополнительная? Тогда рисовали бы ее...И можно на мой вопрос ответить, по поводу моей последней схемы, она нормальная? Десять УЗО я все равно ставить не буду.
  • 0

#30   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Июнь 2010 - 17:48

Прямо стестняюсь спросить - а как у вас у всех так легко входящая в квартиру фаза (о, и ноль тоже!) расщепляется на две, а то и на три штуки? Там шина, что ли, должна быть дополнительная? Тогда рисовали бы ее...

Можно и шинку, а можно перемычку. Вы как нижние автоматы планировали соединять?

И можно на мой вопрос ответить, по поводу моей последней схемы, она нормальная? Десять УЗО я все равно ставить не буду.

Так на схеме у fomins узо не прибавилось, а она правильней Вашей.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru