Roomer

Схема отопления 2-х этажного дома

Оценить эту тему:

В теме 11 сообщений

В половине дома делаю с нуля отопление. Котел навесной двухконтурный Ariston Egis 24FF. Радиаторы стальные.Вот набросал примерную схему:__Систему думаю делать металопластиковыми трубами с резьбовыми фитингами Valtec.От котла и на второй этаж думаю вести трубой 25. Дальше разводка трубой 20, и уже подвод к радиаторам трубой 16. Все соединения будут открытыми, с доступом для обслуживания.Описание по радиаторам:1 - кухня,2(полотенечник)+3 - ваннаяПосле полотенечника 2 трубы опускаются на 20 см и будут ити вплотную к полу, так как меджу радиаторами 3 и 4 будет входная дверь.4 - зал.На второй этаж пока будет сделан вывод и заглушен, так как второй этаж еще не готов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чтоб было понятно где какой диаметр трубы, разрисовал трубы разным цветом.

post-1-0-85484400-1386841570_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы сделал вот такpost-13348-1278321862_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну впринципе по монтажу такой вариант сделать можно, но мне кажется что не будет нормально горяцая вода доходить на второй этаж к последним радиаторам (6 и 5).Еще вывод на второй этаж можно сделать перед первым радиатором, а не после. Так будет лучше?п.с. На фото снизу идет первый этам, а сверху второй!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
не будет нормально горяцая вода доходить на второй этаж к последним радиаторам (6 и 5).

Будет.

 
Еще вывод на второй этаж можно сделать перед первым радиатором, а не после.

post-13348-1278323953_thumb.jpgМожно и так

 
п.с. На фото снизу идет первый этам, а сверху второй!

Ну, а в этом никто не сомневался...  :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

значит принимаем последнюю схему - с выводом на второй этаж перед первым радиатором. А как с диаметрами труб? правлильно ли делать от котла и до выхода на второй этаж 25-й, а все остальное 20 и 16?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
значит принимаем последнюю схему - с выводом на второй этаж перед первым радиатором.А как с диаметрами труб? правлильно ли делать от котла и до выхода на второй этаж 25-й, а все остальное 20 и 16?
 

ИМХОpost-13348-1278327908_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

до предпоследних радиаторов труба 25 нужна, 20 отводы

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
до предпоследних радиаторов труба 25 нужна, 20 отводы
 

получается что вся схема делается трубой 25 а отводы 20?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я себе так и делал

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диаметр трубы нужно считать исходя из нескольких параметров (Тепловой мощности, разности температур подачи и обратки)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует