ptaha

Покритикуйте еще одну схемку

Рекомендуемые сообщения

dimp

Еще вопрос

ptaha можно и не тянуть, можно оставить один автомат (схема будет рабочая) количество линий, автоматов и узо - зависят от ТЗ (а это выбор каждого, что ему будет удобно)

Но все равно неприятно, если все разом вырубится

согласен полностью - поэтому и дописал

это ответ на цитату, а не совет biggrin.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Ну свет-то можно мимо УЗО пустить... Так что всё не вырубится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Да, и ПЫТАЮСЬ узнать, СРАБОТАЕТ оно на стиралку или нет. Что такого непонятного в вопросе?

А чего сразу кричать-то? Задал уточняющий вопрос, который помог понять что именно Вы хотите :) Ну да ладно, главное что во всём разобрались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Ну свет-то можно мимо УЗО пустить... Так что всё не вырубится.

Свет даже лучше пустить мимо УЗО (сразу оговорюсь, чтобы к словам не прицепились), не потому что так безопасней, а потому что так удобней и об этом я уже писал...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

Подведя итог:от щитка Сu на кухню- там 2 розетки: 1. под холодильник, 2. на все остальное на кухнеОстальное остается на AL.1 узо 25А 30кАк нему 2 автомата:16А на кухню(на все)10А на комнату(на ТВ, акустику, двд плеер, телефон, ноут, мб пылесос- мб тогда лучше 16А>?)отдельно 10А на свет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Разводка имеет древовидную структуру. Допустим, на вводе стоит автомат на 32А, дальше параллельно ставим любое количество каких угодно автоматов. Но их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире. На следующем разветвлении - тот же принцип. Аналогичное правило и для УЗО (дифавтоматов).В группах объединяют потребителей с низкой вероятностью одновременного включения. Тогда не будут "вылетать" автоматы (их подбирают по номиналам розеток). Провода же должны быть расчитаны на большее значение тока. Таким образом, самым слабым звеном в цепи служит автомат, далее розетка и самым сильным - провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

вводной 25А2 автомата по 16А. Суммарно получается больше. Но одновременно эта группа на 25А работать не будет! То бишь либо полностью нагрузиться одна, а другая чуть-чуть, либо наоборот.просто ставить 10А на розетки в комнате-как уже кто-то писал ограничивать себя рамками..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Я лишь принцип набросал, которого следует придерживаться.А дальше всё от вас зависит.А на свет можно 6А поставить (1.2 кВт)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

В группах объединяют потребителей с низкой вероятностью одновременного включения. Тогда не будут "вылетать" автоматы (их подбирают по номиналам розеток).

Это правильно и именно поэтому условие

их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора

выполнять не обязательно, так как все автоматы получаются недогружены, иногда до 50%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

выполнять не обязательно, так как все автоматы получаются недогружены, иногда до 50%.

Согласен, нужно только смотреть, что вероятнее всего будет работать вместе и плюсовать мощности. Исходя из этого и городить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

Я лишь принцип набросал, которого следует придерживаться.А дальше всё от вас зависит.А на свет можно 6А поставить (1.2 кВт)

коридор, комната(2 лампы будет), ванна, кухня5 источников света..хватит?теоретически зимой будет возможно что будут вкючены..1,2 квт в притирочку Вам так не кажется?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Но их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире.

бред

1 узо 25А 30кАк нему 2 автомата:16А на кухню(на все)10А на комнату(на ТВ, акустику, двд плеер, телефон, ноут, мб пылесос- мб тогда лучше 16А>?)отдельно 10А на свет

вводной 25А

вот так и оставляй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Но их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире.

бред
Почему?То есть вы утверждаете, что если загрузить всё по полной (одновременно включить все приборы) и делать это постоянно, то вводной автомат не будет периодически "вылетать"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

узо 25А 30кА

Отличное УЗО :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Это наверное килоамперы :o

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

То есть вы утверждаете

я :o что то утверждаю??? я говорю что

на вводе стоит автомат на 32А, дальше параллельно ставим любое количество каких угодно автоматов. Но их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора

выделенное - бред

вводной на то и нужен что бы защитить стояк от вас :) потребителей, у будь у вас после него хоть сотня автоматов - больше него вы не возмёте

Отличное УЗО

ну давай петухом наскакивать :) путает человек приставки, de_l в данном случае мА а я поправлял когда цифирка была 4,5 вот там кА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

я отписываюсь на работе: одной рукой и одним глазом здесь, другой рукой и другим глазом..секрет))интрига пусть будет..так что извиняйте и конечно я имел ввиду мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

выделенное - бредвводной на то и нужен что бы защитить стояк от вас потребителей, у будь у вас после него хоть сотня автоматов - больше него вы не возмёте

Об этом и речь, что на хрена ставить после вводного туеву тучу автоматов, которые по сумме тока перекроют вводной и поэтому его постоянно будет выбивать.А если приводите цитату, то приводите полностью, а не выдёргивайте из неё незаконченную фразу.А то что вы называете бредом, это как раз и есть идеальный вариант, при котором я подключу всех потребителей в квартире одновременно и вводной автомат у меня не выбьет.И при таком раскладе мне не надо думать что подключить и в месте с чем и в каком колличестве...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если приводите цитату, то приводите полностью

смысла нет (я же не скрываю чья она и от какого времени)

на хрена ставить после вводного туеву тучу автоматов

вернись к 74 сообщению и почитай

это как раз и есть идеальный вариант, при котором я подключу всех потребителей в квартире одновременно и вводной автомат у меня не выбьет

ну если ты для себя так решил - то так у тя и будета если с проектами когда нить столкнёшься - то поймёшь , что в здании нагрузок обычно больше чем вводные , есть такое понятие как коэффициент одновременного использованния (типа один чел двумя утюгами ну никак не смогёт гладить :D )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

dimp, не надо делать из меня идиота, к чему такой покровительственный тон.

если приводите цитату, то приводите полностью

смысла нет (я же не скрываю чья она и от какого времени)
Смысл есть, потому что дальше шла оговорка: иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире., без которой утверждение: не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, звучит по крайней мере странно и действительно похоже на бред.

на хрена ставить после вводного туеву тучу автоматов

вернись к 74 сообщению и почитай
Я и не говорил, что всё надо вешать на один автомат. Следуя вашей логике и вашей манере выдёргивать из контекста, я могу сказать что ставить, как вы предлагаете, после вводного автомата 500 автоматов (туеву тучу) это бред.

это как раз и есть идеальный вариант, при котором я подключу всех потребителей в квартире одновременно и вводной автомат у меня не выбьет

ну если ты для себя так решил - то так у тя и будет
Это не я для себя так решил, а это идеальный вариант и он для всех идеальный.

а если с проектами когда нить столкнёшься - то поймёшь , что в здании нагрузок обычно больше чем вводные , есть такое понятие как коэффициент одновременного использованния (типа один чел двумя утюгами ну никак не смогёт гладить

Ну а здесь всё как положено, покровительственный тон, разговор учителя и провинившегося ученика. Втюхивание прописных истин с умным видом.

Не надо, я же не пионер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×