antipr1 Опубликовано 9 августа, 2010 #1 Опубликовано 9 августа, 2010 Как замерить сопротивление изоляции квартирной электропроводки? мегометром? И какие значения должны быть?
Chabrez 9 августа, 2010 #2 9 августа, 2010 Можно посмотреть здесь: http://www.sonel.ru/ru/...ptance-test/ Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В, сопротивление должно быть не меньше 1 МОм.
olejonok 9 августа, 2010 #3 9 августа, 2010 Вкратце - мегаомметром при напряжении 2500 В,Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ?
bpv 9 августа, 2010 #4 9 августа, 2010 в любой крупной организации где есть электроцех, я молчу про электросеть, есть мегометрыа дальше всё зависит от способности договариваться.....норма 0,5 МОм а вообще если лицензии не отменили, то это работа организации с лицензией, они за енто берут деньги, а вам за это дадут протокол, иногда могут даже не выходя на место
Evgenik 10 августа, 2010 #5 10 августа, 2010 Кто предоставит 2500 В на время измерения сопротивления ?Мегаомметр и предоставит .
Chabrez 10 августа, 2010 #6 10 августа, 2010 норма 0,5 МОмЭто по ПУЭ. А по ПТЭЭП - 1 МОм. Впрочем, ПУЭ как бы главнее, поэтому вы правы. Но запас карман не тянет то это работа организации с лицензией,Должно быть свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории, но это если объект по всем правилам сдается Ростехнадзору.
antipr1 10 августа, 2010 Автор #7 10 августа, 2010 Наговорили много! Бумажку (акт) мне дадут, но хотелось бы замерить для себя. Мегометром пользоваться умею, что к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?
dimp 10 августа, 2010 #8 10 августа, 2010 это работа организации с лицензиейручку мегера крутить??? (или на кнопку в новых моделях нажать??????) это работа с 1999 или 2000 года стала с оформлением допуска , главное чтобы кто измеряет знал от куда ноги растутчто к чему подсоединять? Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматахвсе провода (ноль и фазу) собираешь в кучу, автомат вводной отключен (узо лучше отключить полностью)один провод на эту кучу второй на землю
robroi 10 августа, 2010 #9 10 августа, 2010 Замерить между проводами фаза-ноль, при отключеных автоматах?Вот так,ИМХО.
Chabrez 11 августа, 2010 #10 11 августа, 2010 Вот так,ИМХО.И так тоже, и как сказал dimp: ГОСТ Р 50571.16-99 612.3 Сопротивление изоляции электроустановки Сопротивление изоляции должно быть измерено: а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга. Примечание- На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов; б) между каждым токоведущим проводником и «землей». Примечания 1 В системе ТN-С PEN-проводник рассматривают как часть «земли». 2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов