Богдaн

Можно ли так сделать контур заземления?

В теме 5 сообщений

Можно ли так сделать контур заземления:Есть водопроводный колодец 1х1 м, глубина 2 м.Забиваем 3 уголка в углы колодца. Привариваем прут (2 под стенками, 1 - по диагонали)Выводим прут от одного угла на распред. ящик.В колодце задвижка водопровода, дно - земляное, всегда слегка влажное.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тесновато электроды расположены, их бы разнести, хотя бы метра на три друг от друга (и не треугольником сделать, а в ряд). Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом, а должно быть не больше 10. Но это если вы делаете защитное зануление (система TN-C-S), как положено. И если воздушная линия сделана как надо, и если подстанция исправная и на каждом столбе есть повторное заземление. Если все плохое и старое, то тут два варианта - либо громоздить контур на 4 Ома (это в 4 раза больше уголков и все не менее 2 метров друг от друга), либо делать систему ТТ, в которой защита осуществляется с помощью УЗО и тогда достаточно даже одного уголка. Но второй вариант чреват опасностью в случае выхода УЗО из строя или его несрабатывания поэтому желательно ставить два УЗО, одно за другим. И это все-таки на крайний случай.По любому, после сборки заземляющего устройства, нужно сделать контрольный замер его сопротивления, и если это не летом, а осенью, умножить получившийся результат на 1,5.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом

а как ты это вывел? :huh:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как ты это вывел?

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом, поправку на высыхание и замерзание я не беру, т. к. сказано что земля постоянно влажная, поэтому делим 20 на 3 (количество электродов) и на 0,5 (взаимное экранирование близко расположенных электродов) - получается 13 Ом. Плюс растекание с прутков соединяющих электроды - итого Ом 10. Но учитывая, что влажная земля может оказаться не такой уж влажной, а суглинок - супесью, я умножил это сопротивление в 1,5 раза. Отсюда и 15 Ом.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом

ну очень глубокая :D сопротивление растекания есть великая и загадочная величина (зависящая чаще всего хрен знает от чего)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует