Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Богдaн

Можно ли так сделать контур заземления?

Рекомендуемые сообщения

Богдaн

Можно ли так сделать контур заземления:Есть водопроводный колодец 1х1 м, глубина 2 м.Забиваем 3 уголка в углы колодца. Привариваем прут (2 под стенками, 1 - по диагонали)Выводим прут от одного угла на распред. ящик.В колодце задвижка водопровода, дно - земляное, всегда слегка влажное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Тесновато электроды расположены, их бы разнести, хотя бы метра на три друг от друга (и не треугольником сделать, а в ряд). Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом, а должно быть не больше 10. Но это если вы делаете защитное зануление (система TN-C-S), как положено. И если воздушная линия сделана как надо, и если подстанция исправная и на каждом столбе есть повторное заземление. Если все плохое и старое, то тут два варианта - либо громоздить контур на 4 Ома (это в 4 раза больше уголков и все не менее 2 метров друг от друга), либо делать систему ТТ, в которой защита осуществляется с помощью УЗО и тогда достаточно даже одного уголка. Но второй вариант чреват опасностью в случае выхода УЗО из строя или его несрабатывания поэтому желательно ставить два УЗО, одно за другим. И это все-таки на крайний случай.По любому, после сборки заземляющего устройства, нужно сделать контрольный замер его сопротивления, и если это не летом, а осенью, умножить получившийся результат на 1,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Пока что, при условии, что длина уголков 2,5 метра, сопротивление заземляющего устройства получается не меньше 15 Ом

а как ты это вывел? :huh:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

а как ты это вывел?

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом, поправку на высыхание и замерзание я не беру, т. к. сказано что земля постоянно влажная, поэтому делим 20 на 3 (количество электродов) и на 0,5 (взаимное экранирование близко расположенных электродов) - получается 13 Ом. Плюс растекание с прутков соединяющих электроды - итого Ом 10. Но учитывая, что влажная земля может оказаться не такой уж влажной, а суглинок - супесью, я умножил это сопротивление в 1,5 раза. Отсюда и 15 Ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Грубая прикидка. Сопротивление растеканию в суглинке одиночного заземлителя-уголка 2,5 метра - около 20 Ом

ну очень глубокая :D сопротивление растекания есть великая и загадочная величина (зависящая чаще всего хрен знает от чего)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь