УЗО 40/0,01А не найдете в этом суровом реальном мире, максимум 25/0,01А - это то, что навскидку увидел яУЗО второй "ванная-туалет", которая наверное все-таки "кухня" (:)), я бы объединил с УЗО комнат соответствующего номинала (63 или 40, в зависимости от точного номинала вводного автомата).И УЗО на свет мне кажется можно убрать

Ошибки орфографические считать? :-)

На вашем месте исходил бы из следующего принципа:
1. Свет без УЗО
2. Общее УЗО на группу розеток (каждая линия на свой автомат) не контачащих с водой
3. Дифференциальные автоматы на группы которые имеют еконтакт с водой (ванная, кухня)

вот как-то так (для примера) : 51839231.jpg

И УЗО на свет мне кажется можно убрать

1. Свет без УЗО

ну почему Элис предложил мне понятно :) , а у lachuga какие аргументы? :) мужики каждый объект индивидуальный, под общую гребёнку наверное не надо, в этом случае узо на свет нужно

lachuga какие аргументы

- экономическая целесообразность, если перестраховыватся, то нужно и двухполюсный автомат на ввод ставить и противопожарное узо...

- экономическая целесообразность

и какая же??? узо ставить надо по любому - читайте начало той темы , дом очень старый и перекрытия скорее всего деревянное

Ну как минимум 2 узо можно выкинуть, то что на свет его заменяет вводное узо (если мы не будем лампочки мокрыми руками менять) и 2 нижних узо можно объеденить, точнее нижнее выкинуть а на 63/30 посадить его группы по защите от КЗ все проходит, по току утечки еще лучше защита будет, т.к. токи утечки будут сумироватся итого как минимум 3000 руб экономия. Либо свет (весь) сводить на свое УЗО, все розетки (кроме мокрых) на свое, мокрые на свое, опять получаем -1 УЗО.

весь свет на одно - не интересно, если ставишь больше одного узо - то и свет надо делить по ним (в таких ситуациях)

dimp

если ставишь больше одного узо - то и свет надо делить по ним

это кто сказал? :-) обычно как раз наоборот, сначала всеь свет - потом розетки, ибо если копать глубже, то при разводке трех-фазных сетей таким образом нагрузка по фазам распределяется равномернее

это кто сказал?

да вроде ни на кого не ссылался :) это моё ИМХО

обычно как раз наоборот, сначала всеь свет - потом розетки

давай подробнее - я не очень понимаю про что тут

ибо если копать глубже, то при разводке трех-фазных сетей таким образом нагрузка по фазам распределяется равномернее

так давай глубже копнём :D одна из фаз сидит на земле - чего делать бум???

давай подробнее - я не очень понимаю про что тут

я про разводку стандартных щитов, если надо выложу схемы/фотки

так давай глубже копнём одна из фаз сидит на земле - чего делать бум??

ну аварийные режимы мы сейчас не рассматриваем, а так автоматы/узо отобьются в зависимисти от того что нарастет быстрее ток КЗ или ток утечки

ну аварийные режимы мы сейчас не рассматриваем

Ну здрасте... А зачем нам тогда вообще УЗО и Автоматы защиты? :lol: Так бы и пользовались как на заре электротехники одним рубильником и были счастливы.

Ну здрасте... А зачем нам тогда вообще УЗО и Автоматы защиты? :lol:

ты не правильно понял, мы говорим о достаточности и экономической целесообразности данной схемы, есть много вариантов, давай тогда еще предположим что автоматы плохи или бракованные и продублируем все??? или задумаемся о селектвности срабатывания...

Ну так и я про то. Раньше про УЗО не слыхивали, а теперь его в некоторых местах ставят в обязательном порядке, в других - рекомендуется.Одни покупают левые дешёвые комплектующие и тогда им вполе можно задуматься о том что "автоматы плохи или бракованные и продублируем все", другие берут подороже и такие мысли им голову не лезут.Dimp правильно сказал

каждый объект индивидуальный, под общую гребёнку наверное не надо

Я и против "достаточности и экономической целесообразности" абсолютно не возражаю, тем более если посчитать сколько стоит жизнь человека или там сгоревшая квартира. Все делают по средствам, если человек на хлеб деньги считает, диф автомат леграновский рекомендовать не буду, а так жалко тебе лишнее УЗО на свет воткнуть если щиток позволяет. Даже если не пригодится, хоть нервы спокойнее будут, а их лечение тоже денег стоит, между прочим. Давайте уж всё вместе считать!ИМХО.

Нижние? Так тут вопрос удобства. Считаю важным чтоб при срабатывании автомата или УЗО была воможность пользоваться светом или розеткой из соседнего помещения, потому разбиваю на группы и объединяю их "через раз" и чтоб сам человек их логически для себя разделить мог легко. Так и модулей меньше и комфорт присутствует. Если разом выбило всю квартиру - очень неприятно копошиться впотёмках, так и собирать и ремонтровать такую установку неудобно.

ну аварийные режимы мы сейчас не рассматриваем,

Если бы вы внимательно прочли родительскую тему, вы бы знали, что в рассматриваемой электроустановке это нормальный режим (входят две фазы с линейным напряжением 220В, а третья лежит на земле). Поэтому лишать линии света защиты УЗО на 30 мА неправильно и неграмотно. Единственная альтернатива - применение двухполюсных выключателей света, но их в большинстве случаев днем с огнем не сыщешь в продаже.

P. S. Это же форум, зачем торопиться с советами? ;) Человеку с этим кошмаром жить годы, а вы его элементарной безопасности под предлогом экономии лишаете.

Если бы вы внимательно прочли родительскую тему, вы бы знали, что в рассматриваемой электроустановке это нормальный режим (входят две фазы с линейным напряжением 220В, а третья лежит на земле). Поэтому лишать линии света защиты УЗО на 30 мА неправильно и неграмотно.

да не читал, ибо была просто ссылка на схему а не топик...

тогда вопрос : узо будет работать при подаче на него 2-х фаз? всегда думал что токи должны быть разнонаправленными для работы дифференциального трансформатора...

Если разом выбило всю квартиру - очень неприятно копошиться впотёмках, так и собирать и ремонтровать такую установку неудобно.

поэтому я за то что-бы свет и розетки разносить на разные узо если уж ставим.

узо будет работать при подаче на него 2-х фаз?

А то :) Ток уходит по одной фазе и возвращается по другой - равенство есть, УЗО молчит. Ток потек на третью фазу (здесь она вместо земли) - неравенство, УЗО срабатывает.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.