Переношу своя вопрос в более подходящий раздел. Купили варочную поверхность без кабеля, в инструкции сказано что кабель должен быть "...типа H05BB-F рассчитанный на максимальную температуру 90 С...".

Что это за кабель и где его купить или может подскажете его аналог :blink:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До 90 градусов это крутовато, долго искать будете. Да и не нужен такой - возьмите ПВС, а если он где-то касается сильно греющихся поверхностей, пропустите его через термостойкую трубку (их легко найти).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вань посмотри на провода ПВВ и ПВЭВ это наши аналоги

Chabrez в вашем Нерезиновске найти можно усё что угодно :D лет 7 назад брали провода у которых температура +120 была верхняя

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нумовским напрямую к клемникам на самой варке подключил зачем лишний кабель нужен

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нумовским напрямую к клемникам на самой варке подключил зачем лишний кабель нужен

Вот я так и думаю, один конец к клемникам а другой к вилке силовой, только не знал каким кабелем, а теперь у меня выбор даже есть ;) 1.

нумовским напрямую к клемникам

2.

посмотри на провода ПВВ и ПВЭВ это наши аналоги

3.

возьмите ПВС

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в вашем Нерезиновске найти можно усё что угодно

Это я не спорю. Просто в данном случае термостойкий кабель это излишество, по-моему. А что касается марки - я имел в виду (и производитель, кстати тоже) шнур от клемм варочной до клемм, или силовой розетки на стене. Не зря там буковка f (flexible) - гибкий. А если говорить о кабеле от щитка, то лучшие варианты - NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS (подороже).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если говорить о кабеле от щитка, то лучшие варианты - NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS

Нет, это мне не надо, у меня уже стоит силовая розетка
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вань посмотри на провода ПВВ и ПВЭВ это наши аналоги

Понял, а как с сечением у мягких кабелей? С жесткими я понял, по табличке у меня мощность 6,4кВТ, значит надо сечение 4. А как у мягких кабелей, так же считается ?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так же

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возьмите ПВС 3х4 и ни каких проблем не будет. Сам занимаюсь электрикой и подключаю эл. поверхности на ПВС. Только нужно посмотреть силовая розетка 1-о фазная или 3-х. Т.к. для 3-х фазного подключения уже нужен кабель 5х2.5 мм.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты