MaksHunter

Полусфера на радиаторах - капает собака

В теме 11 сообщений

Повесили радиаторы стальные, практически на всех подкапывают фиттинги полусферические хоть с одной из сторон, один полотенцесушитель не течет. Может их герметиком каким-нить намазать, а то лотерея какая-то получается, слил систему, заменил а потом смотришь не капает ли новый ;(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MaksHunter у тебя одни загадки в вопросе , хочешь точного ответа - точнее сформулируй свою проблему , а лучше фотку тисни и тип теплоносителя озвучь

(вода или антифриз)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MaksHunter у тебя одни загадки в вопросе , хочешь точного ответа - точнее сформулируй свою проблему , а лучше фотку тисни и тип теплоносителя озвучь

(вода или антифриз)

Вода, котел настенный двухконтурник, но еще не запущен, просто залили систему до 1,3бар. На батареях подключение без прокладок, торец в американке имеет приработанную слегка сферическую форму, что насколько я понимаю позволяет слегка варьировать угол подключения при неидеальной подводке. Дык вот эти подключения и подтекают (сопливит по пару капель в час), как ни подтягивай все без толку. Фото нету ща, как заеду на свой новострой, так и выложу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Знакомая проблема. Я тоже взял родителям такой дешевый фитинг(не было другого в продаже). Пока не вырезал из камеры от велосипеда прокладочку по размеру, никакие подкрутки не помогли. Но как зима закончится поменяю на хорошие(из принципа!)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Придётся делать свои выводы на основе догадок :

1. Это стальные панельные радиаторы

2. Подключение боковое , вероятно при паковке перепутаны американки , поставлены с запорных вентилей вверх , а с терморегуляторов вниз. Притёртые сферы американок отличаются чуток , а надо ставить именно от той арматуры , к которой они и были прикручены изначально , в основной своей части эти соединения не взаимозаменяемые , как американки с резинками

3. Выход теперь вижу такой , выкручивать американки и притирать гнездо и конус ( как притирают клапана двигателей на авто) пастой ГОИ каждую по месту . Берёшь такую приспособу как на фото ( ершик и шуруповёрт) , вставляешь ёршик в американку с обратной стороны внутрь и притираешь

post-3123-1296411753_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну Саныч ты ясновидец! Действительно стальные панельные радиаторы, подключение боковое... Я вот что перепутал: Подачу пустил через кран обратки - подключение снизу. Ну а обратку через "регулятор" на верху. Я в сантехнике ноль, поэтому может не так все называю, но думаю ты понял! Это как-то на что-то влияет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну Саныч ты ясновидец! Действительно стальные панельные радиаторы, подключение боковое... Я вот что перепутал: Подачу пустил через кран обратки - подключение снизу. Ну а обратку через "регулятор" на верху. Я в сантехнике ноль, поэтому может не так все называю, но думаю ты понял! Это как-то на что-то влияет?

отца моего звали Григорием ... Подача в радиатор должна заходить сверху , тогда теплоотдача будет максимальной

post-3123-1296412207_thumb.gif

post-3123-1296412312_thumb.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Григорич, я как раз хотел как при 2% потере, но трубы в стене, торчали концы с заглушками. Вот я к ним подсоединился но не угадал подачу и обратку, а дело к зиме, некогда переделывать было. Так вроде греет...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Придётся делать свои выводы на основе догадок :

1. Это стальные панельные радиаторы

2. Подключение боковое , вероятно при паковке перепутаны американки , поставлены с запорных вентилей вверх , а с терморегуляторов вниз. Притёртые сферы американок отличаются чуток , а надо ставить именно от той арматуры , к которой они и были прикручены изначально , в основной своей части эти соединения не взаимозаменяемые , как американки с резинками

3. Выход теперь вижу такой , выкручивать американки и притирать гнездо и конус ( как притирают клапана двигателей на авто) пастой ГОИ каждую по месту . Берёшь такую приспособу как на фото ( ершик и шуруповёрт) , вставляешь в американку с обратной стороны внутрь и притираешь

все так, только подключение нижнее, но сами радиаторы были сняты и стояли в куче, естественно никто не знал какой откуда. притереть конечно можно, а вот покрытие там не сойдет? они вроде как хромированные кажется...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MaksHunter производителя этой регулирующей арматуры озвучь
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MaksHunter производителя этой регулирующей арматуры озвучь

Тока завтра ;) Если вообще найду, бо этот хлам закупал застройщик и ооочень сомневаюсь что приоритетом было качество...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты