Проводка под точечные светильники

В теме 366 сообщений

причиной оплавления розеток и вилок (всегда парой летят :) ) являются плохие контактыв первую очередь на вилках (винтики где провод прикручен)потом розетки (тоже винты намного реже контактные группы типа ваго)сами контакты розеток (лепестки) хотя если в евро розетку суют обычную вилку выходит в лидеры :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И снова здравствуйте! И снова прошу помощи!НЕ могу понять (расчитать - потому как не знаю как это делать) какое УЗО мне нужно приобрести на 4 автомата ( 3 автомата (розетки) по 16А и 1 автомат (освещение) 10А )Заранее всем спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma, а вводной у Вас на сколько?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на лестничной площадке в щитке до счетчика стоит тот что на фото!Сейчас в квартире стоит автоматический двухполюсной автомат 40А. Поставил для того, чтобы при необходимости (замена лампочек и т.п.) не бегать в подъезд а отключать питание из квартиры.Заодно вопрос вводной автомат и диф.автомат это одно и тоже?

post-56332-1301487809_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вводной автомат и диффавтомат - это не одно и то же.диффавтомат - это автомат совмещенный с УЗО, ток что УЗО вам ставить ненужно, оно уже у вас есть. Ну если сильно хочется, то поменяйте это, что на фото, на что нить более приличное.Кстати он на 30mA\25А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

стена на которой планировал установку эл.щитка зашита гипсокартоном. Решил корпус эл.щитка не ставить. На бетонной стене за гипсокартоном смонтировал направляющую на которую повесил автоматы. Все кабеля которые идут к автоматам заштукатурены в штробах, за исключением 30 см. которые собственно и подходят к автоматам. На всех кабелях эти 30см. уложены в гофру и подходят к автоматам.В гипсокартоне сделал лючок, который можно в любой момент открыть, в случае необходимости отключить что либо, ну или просто проверить состояние.С эстетической точки зрения меня все устраивает, хотелось бы узнать мнение специалистов с точки зрения электробезопасности.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вводной автомат и диффавтомат - это не одно и то же.

не правильно глаголите :D по барабану что на вводе , автомат или дифавтомат

какое УЗО мне нужно приобрести на 4 автомата ( 3 автомата (розетки) по 16А и 1 автомат (освещение) 10А )

на вводе 63А , а после узо суммарно 58, поэтому узо должно быть не мене 58А (таких не бывает) значит 63А
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не правильно глаголите :D по барабану что на вводе , автомат или дифавтоматна вводе 63А , а после узо суммарно 58, поэтому узо должно быть не мене 58А (таких не бывает) значит 63А

так мне как быть! Нужно ставить узо в квартире или просто оставить двухполюсной автомат на 40А
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В гипсокартоне сделал лючок, который можно в любой момент открыть, в случае необходимости отключить что либо, ну или просто проверить состояние.

Покажи, пожалуйста, лючок и расскажи, как ты его сделал, поподробнее. У меня похожая фигня, ниша в стене, в ней на рейке автоматы, а у лючков, которые видела в магазинах, какая-то стремная конструкция... Так что даже не знаю, чем мне мой щиток закрыть.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Покажи, пожалуйста, лючок и расскажи, как ты его сделал, поподробнее. У меня похожая фигня, ниша в стене, в ней на рейке автоматы, а у лючков, которые видела в магазинах, какая-то стремная конструкция... Так что даже не знаю, чем мне мой щиток закрыть.

да все элементарно!Фотика нет сейчас под рукой! Но я такой же только маленький (см.фото) сделал для доступа к распред коробке. Покупал в строительном магазине в отделе где все для вытяжки и вентиляции продают! Большой обошелся рублей в 200. а тот что на фото купил рублей за 50 кажется! По поводу установки ничего сложного- вырезал ножовкой проем , предварительно зашкурив лючок намазал его края фугеном и букально вклеил в проем! держится мертво.Лючок зашкурил для того, чтобы потом нанести на него декоративную штукатурку в тон со стеной. Можно вообще задекорировать его как нибудь! если в инете че нарою сообщу!Слушай а меня вопрос инетересует - безопастно ли это?????????? У меня ведь ниши нет! У меня просто за гипсокартоном рейка с автоматами на стене! Ноправда все провода в гофрах! Может все таки стоило щиток установить?????? "не дает мне эта мысль спать спокойно"

post-56332-1301508715_thumb.jpg

post-56332-1301508721_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может все таки стоило щиток установить?????? "не дает мне эта мысль спать спокойно"

Надо было просто нишу из гипсокартона сделать. А так - нет, небезопасно, конечно. В случае если с потолка над автоматами закапает вода, она попадет прямо в их разъемы. Жжжжжуть будет. :) Попробуй сделать "стенки" ниши из кусочков гипсокартона и присобачь их на что-нибудь.Насчет фотки лючка - тут не видно, какой он с внутренней стороны...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо было просто нишу из гипсокартона сделать. А так - нет, небезопасно, конечно. В случае если с потолка над автоматами закапает вода, она попадет прямо в их разъемы. Жжжжжуть будет. :) Попробуй сделать "стенки" ниши из кусочков гипсокартона и присобачь их на что-нибудь.Насчет фотки лючка - тут не видно, какой он с внутренней стороны...

вот примерно на фото как он выглядит!а завтра возьму фотик и детально сфотаю! слушай принцесса, может ты мне поможешь! Ситуация описана на предыдущей странице ( начиная с поста 284)В кратце : у меня в подъездном щитке стоит дифавтомат и счетчик! В квартиру приходит питающий провод, на который я повесил автомат 40А! Далее у меня идут 4 автомата 3 по 16А и 1 на 10А. Нужно ли мне ставить в УЗО на эти автоматы? если да то какое?

post-56332-1301512502_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

слушай принцесса, может ты мне поможешь! Ситуация описана на предыдущей странице ( начиная с поста 284)В кратце : у меня в подъездном щитке стоит дифавтомат и счетчик! В квартиру приходит питающий провод, на который я повесил автомат 40А! Далее у меня идут 4 автомата 3 по 16А и 1 на 10А. Нужно ли мне ставить в УЗО на эти автоматы? если да то какое?

Мы еще на 7-й странице этой темы всё выяснили про ваши дифы на площадке. Единственное, что я могу сказать про них определенно - что они висят вверх ногами и что это извращение. ;) И еще, если бы мне сегодня в другой теме не вдалбливали всем форумом, что при вводном автомате 40А надо "промежуточный" вводной автомат ставить на 100А, я бы тебя спросила - НА ФИГА ты себе повесил 40А в квартире, если у тебя выделенная мощность 25А????Но после сегодняшней темы я просто промолчу....И да, я так понимаю, что дополнительное УЗО тебе ставить не надо (ну разве что отдельное на стиралку, если она у тебя будет). Если твой диф на площадке 25A/30mA. Если.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы еще на 7-й странице этой темы всё выяснили про ваши дифы на площадке. Единственное, что я могу сказать про них определенно - что они висят вверх ногами и что это извращение. ;) И еще, если бы мне сегодня в другой теме не вдалбливали всем форумом, что при вводном автомате 40А надо "промежуточный" вводной автомат ставить на 100А, я бы тебя спросила - НА ФИГА ты себе повесил 40А в квартире, если у тебя выделенная мощность 25А????Но после сегодняшней темы я просто промолчу....И да, я так понимаю, что дополнительное УЗО тебе ставить не надо (ну разве что отдельное на стиралку, если она у тебя будет). Если твой диф на площадке 25A/30mA. Если.

перепутал! щас перепроверил- в квартире стоит не 40А а двухполюсной автомат 32АДа и один из этих автоматов (16А) и есть стиралка
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перепутал! щас перепроверил- в квартире стоит не 40А а двухполюсной автомат 32А

Да какая разница... Всё равно 32 больше, чем 25.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да какая разница... Всё равно 32 больше, чем 25.

что тогда? нужно поставить 25А?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Syma, а для чего узо хотите если у Вас на вводе диф, только на СМ?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Syma, а для чего узо хотите если у Вас на вводе диф, только на СМ?

дело в том, что я не знаю! я просто хочу сделать все правильно!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что тогда? нужно поставить 25А?

Да ничего тогда... Я же сказала - "я промолчу". Если мозги не закипят, можешь почитать, начиная вот отсюда

https://homemasters.ru/fo...ty/?p=166003

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если хотите правильнее чем сейчас, то в квартирном суньте перед автоматом на СМ узо 16 или 25А на 10мА.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты