Делаю ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе размещения электрической проводки. Нужна помощь специалистов по электрической разводке в ванной с учетом повышенной влажности в помещении. Прочитал много статей, тем форумов и окончательно запутался. Площадь ванной 5 кв.м. Потолок подвесной (планируется) из панелей, 4 точечных светильника (не знаю какие лучше 220 или 12 В), 3 розетки (в том числе стир маш), тёплый пол, принудительная вытяжка. Во многих статьях и форумах пишут что, нельзя делать соединения проводов внутри ванной из-за повышенной влажности. Получается нужно все разветвления сделать до ванной и 7-8 кабелей заводить внутрь к каждому потребителю? Не уверен что это правильно. Дайте пожалуйста совет как правильно сделать проводку в ванной исходя из соображений коммутации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Откуда Вы взяли  число 7 - 8 ? 1 - свет. 2 - вентилятор, если он независимый от света. 3 - теплый пол и 4 - розетка. Коробка естественно снаружи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, alex030848 сказал:

...не знаю какие лучше 220 или 12 В

Я выбрал 220, зачем вам с трансформаторами возиться.

16 минут назад, alex030848 сказал:

Получается нужно все разветвления сделать до ванной и 7-8 кабелей заводить внутрь к каждому потребителю? 

Коробку распределительную снаружи сделайте все. И кабели отдельные для ванной 5м2 не будут сильно длинными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@0708 Я так понял что к каждому светильнику должен подходить отдельный кабель (при подключении звездой, чтобы избежать соединений внутри ванной) это 4, к каждой розетке по кабелю, это 3, и пол. Итого 8 (при зависимой от света вытяжке).

@Karomag т.е. всё-таки в ванной комнате должны быть только цельные кабеля и никаких соединений (ни шлейфов ни звёзд) относительно света и розеток?

2 минуты назад, Karomag сказал:

Я выбрал 220, зачем вам с трансформаторами возиться.

Читал что 12В ярче при одинаковом потреблении и что при наличии трансформатора устойчивее к скачкам напряжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Karomag сказал:

Коробку распределительную снаружи сделайте все. И кабели отдельные для ванной 5м2 не будут сильно длинными.

@Karomag Согласен, вопрос не в экономии кабеля, а в надежности и безопасности. Да и вообще как грамотные люди делают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alex030848 Так ты сам ответил на свой вопрос: отдельные кабели самое надежное решение. Можно от безысходности соединения сделать опрессовкой, заизолировать и замуровать в стену - это для экономии, так как такое соединение можно считать не обслуживаемым. Любые другие соединения необходимо делать в доступных для ревизии местах. А есть доступ у вас - есть доступ у влаги.

Сомневаюсь в яркости, хотя не знаю точно. Современные светодиодные лампы имеют встроенные стабилизаторы. Да и скачки напряжения в многоквартирных домах редкость, если вы только не через стенку от трансформатора живете)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Karomag По проводке теперь в голове есть определенность. Возник теперь другой вопрос. Всю проводку я выполняю на потолке, т.к. не успел до заливки пола. В квартире я планирую натяжной потолок. Так вот можно ли считать такую проводку за потолком доступной для ревизии? Ведь как бы она закрыта и контроля за ней нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А светильники влагозащищенные планируются?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Evgenik В этом вопросе я совсем не ориентируюсь, буду рад услышать совет по выбору светильников

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, alex030848 сказал:

@Karomag По проводке теперь в голове есть определенность. Возник теперь другой вопрос. Всю проводку я выполняю на потолке, т.к. не успел до заливки пола. В квартире я планирую натяжной потолок. Так вот можно ли считать такую проводку за потолком доступной для ревизии? Ведь как бы она закрыта и контроля за ней нет.

Не проводка должна быть доступна, а соединения. А они теоретически доступны если снять светильник.

У меня "потолочники" сделали по потолку ШВВП, пока меня не было. Светильники не влагозащищенные. Пол года прошло - проблем нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Karomag я правильно понял что шввп это тип кабеля? Под свет я закупил ввгнг 2х1,5 одножильный. Правда сейчас думаю о прокладке непосредственно к потребителям многожильного кабеля, т.к. он гораздо гибче и удобен для монтажа. Что скажете? Повлияет это на характеристики соединения в распред коробке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Karomag сказал:

Пол года прошло - проблем нет.

У меня подвесной из панелей ПВХ, светильники споты на 220В, прошло 8 лет - проблем нет. Почему и спросил про влагозащищенные, потому что ТС начитался разглагольстования про влагу на контактах и соединениях. А теперь вопрос: что больше защищено от влаги - соединение кабелей сваркой и правильно заизолированное термоусадкой и изолентой или контакт в клеммнике патрона светильника, куда кабель подсоединяется и патрон этого светильника? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alex030848 Правильно! Делайте ВВГ - это правильно! ШВВП - не правильно)

@Evgenik Да наверное, это я больше разглагольствовал про влагу) Но все же лучше не делать, теоретически, чтобы потом не думать лишний раз об этом. Учитывая, что сейчас лишь этап проектирования. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, Karomag сказал:

Не проводка должна быть доступна, а соединения. А они теоретически доступны если снять светильник.

@Karomag я не правильно выразился, про доступность я имел ввиду в остальной части квартиры. Ведь потолок же сплошной и доступа к распред коробкам нет. Или может быть существуют правила размещения распред коробок для облегчения к ним доступа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, alex030848 сказал:

@Karomag я не правильно выразился, про доступность я имел ввиду в остальной части квартиры. Ведь потолок же сплошной и доступа к распред коробкам нет. Или может быть существуют правила размещения распред коробок для облегчения к ним доступа?

Я не проф электрик, а такой же домашний "мастер"))) Просто, здесь много почитал умных людей. Давайте рассуждать (бла, бла, бла): если прятать коробки под потолок, то в случаи необходимости (даже не знаю зачем может понадобиться:)) придется снимать потолок. Обычно коробки делаются в стене под потолком, т.е. по идее можно чуть надрезать обои и открыть коробку - вреда заметно меньше.

Да и кстати, о каких коробках мы разговариваем для ванной 5м2?! Это максимум одна коробка. Сделал ее за пределами и все. А соединения каждого светильника доступно после его снятия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Karomag Да не, всё правильно, когда проектируешь надо делать правильно, надежно и безопасно, но, в то же время, и про здравый смысл не забывать:)  А то в ынтырнете можно тааакого начитаться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Karomag сказал:

Обычно коробки делаются в стене под потолком

Я проводку в квартире запланировал делать не под потолком, а на потолке в том числе и распред коробки. А  провода спускать вниз на хомутах и скрывать их под штукатурку, такой вариант мне показался удобным. Возможно это неправильно, как раз из-за отсутствия доступа к распред коробкам под натяжным потолком?

7 минут назад, Karomag сказал:

Да и кстати, о каких коробках мы разговариваем для ванной 5м2?! Это максимум одна коробка. Сделал ее за пределами и все. А соединения каждого светильника доступно после его снятия

Вопрос доступности не в ванной, а в квартире в целом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, alex030848 сказал:

Я проводку в квартире запланировал делать не под потолком, а на потолке в том числе и распред коробки. А  провода спускать вниз на хомутах и скрывать их под штукатурку, такой вариант мне показался удобным. Возможно это неправильно, как раз из-за отсутствия доступа к распред коробкам под натяжным потолком?

Вопрос доступности не в ванной, а в квартире в целом.

Ну тогда не вижу сильных отличий - делайте. Так подумав в случаи ЧП снять потолок можно. Факт того что доступ будет. Без доступа - это например замуровать винтовой клемник в бетон(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 11 replies
    • Post in Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
      Установка и крепление акриловой ванны к стене

    • Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
×
×
  • Create New...