Гость

Однотрубная система отопления с байпасом?

Оценить эту тему:

В теме 11 сообщений

У меня в квартире однотрубная система отопления. Все выглядит так: входная труба (3/4") идет к батарее, выходная (3/4") - уходит к соседям. Между входной и выходной трубами, параллельно батарее, вварен байпас (труба 1/2"), который немного сплющен посередине. Хочу сделать регулируемую систему. Обычно рекомендуют ставить ручной регулировочный вентиль на входную трубу и запорный шаровой кран на выходную трубу после байпаса перед батареей. Вопрос: можно ли просто поставить ручной регулировочный вентиль на байпас, а сам байпас сделать из трубы 3/4" ? Т.е. закрыл вентиль на байпасе - вода идет только через батарею, открыл - делится между батареей и байпасом. Будет ли такая система работать на практике?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно рекомендуют ставить ручной регулировочный вентиль на входную трубу и запорный шаровой кран на выходную трубу после байпаса перед батареей

Рекомендую всё-таки сделать именно так.Плюс, при необходимости, можно будет снять радиатор не сливая стояк.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для POWСпасибо :)Но все-таки хотелось бы знать, будет ли такая система работать в принципе?А чтобы снять радатор можно просто перед батареей добавить запорные краны с американкой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для POWСпасибо :)Но все-таки хотелось бы знать, будет ли такая система работать в принципе?А чтобы снять радатор можно просто перед батареей добавить запорные краны с американкой.

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления.А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления.А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)

Да это так, к слову пришлось. Возможность отсоединения батареи не требуется.Хотел сделать побыстрее и с минимумом затрат. Если года 3 проработает, хорошо. Больше не требуется :)

На практике особо не сталкивался. С точки зрения теории, думаю, работать будет. Видел теплые полы, выполненные по подобной схеме, но там насос присутствовал и подключение к стояку ГВС, а не отопления.А зачем городить огород, если добавлять перед батареей запорные краны??? ;)

И еще вопрос.Меня смущает сплющенный байпас (он сплющен где-то на половину сечения). Не зря же его сплющили?Если буду делать по стандартной схеме - новый байпас тоже плющить? Некрасиво получится.. ;)Или есть другой способ?POW, спасибо :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Байпас плющить не надо. При основных трубах в системе 3/4"" байпас и должен быть 1/2". Видимо, тот, кто смял сильно не любил соседей.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Байпас плющить не надо. При основных трубах в системе 3/4"" байпас и должен быть 1/2". Видимо, тот, кто смял сильно не любил соседей.

Ну тады вроде все ;)Огромное спасибо :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не за что! Удачи!!!

Первое. Ставить кран на байпас запрещено.Второе. Ставить кран на байпас незачем. Поверьте-проверено многократно. В холода экспериментировал (т.к. все же себе поставил в нарушение правил :-)). Температура батареи менялась на 0,2 градуса (измерял цифровым термометром). Значительно более заметный эффект дает подключение батареи по диагонали.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В холода экспериментировал (т.к. все же себе поставил в нарушение правил :-)). Температура батареи менялась на 0,2 градуса (измерял цифровым термометром). Значительно более заметный эффект дает подключение батареи по диагонали.

А сечение самого байпаса менялось с 1/2 на 3/? ;) Заидею включить радиатор по диагонали - спасибо.. Но в моем случае трудно реализуемо ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сечение самого байпаса менялось с 1/2 на 3/? ;)

Не понял :( . Радиатор подключен 20-й трубой, на байпасе 16-я. Эквивалентно 3/4 и 1/2 соответственно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты