Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Про "Фазу"


Сообщений в теме: 7

#1   Alex_64

Alex_64
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Май 11
  • 26 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:34

Решил сделать еще одну розетку в комнате. Провел провод (ПВС 2*2.5), подсоединил параллельно только 1 жилу на "фазу". Проверяю тестером-отверткой: и - офигеть <_< - на обоих жилах провода есть сигнал (горит "индикатор"). Отсоединил провод, прозвонил - все Ок.
Опять подсоединил, померял напряжение - на 1 жиле - 224 В, на 2- 0.0-0.1 В (использовал цифр.мультиметр). Но все равно тестер-отвертка-индикатор "горит" на обоих жилах провода. В розетках другой комнаты и на кухне такого НЕТ (на одном контакте есть сигнал, на другом нет, напряжение - 223-224 В).
ЧТО бы это значило?!
  • 0

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 159 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:43

Это значит, что отвертка-индикатор - скорее всего батарейкой, она горит всегда, только на фазе чуть ярче, на нуле - тусклее. Иеще это значит, что ПВС для проводки использовать не рекомендуется. Если он куплен не на всю проводку - то есть время пересмотреть решение.
  • 0

#3   Alex_64

Alex_64
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Май 11
  • 26 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:52

Это значит, что отвертка-индикатор - скорее всего батарейкой, она горит всегда, только на фазе чуть ярче, на нуле - тусклее

Не горит ОНА всегда :o ! Я ей лет 5 доверял всегда. В других комнатах на розетках отвертка-индикатор ВООБЩЕ не горит на нуле!!! Может все-таки это какая-то "странная" фаза? Т.к. 0 по низу нет в принципе (где-то перерублен), и его беру от верх.света. Или же это наводка на пустую жилу? А провод лучше ВВГ 2*2.5?
  • 0

#4   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:33

Вы бы схемку приложили, откуда чего берете.

ВВГ 2*2.5?

Да, если заземления в доме нет.
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:41

это наводка на пустую жилу


  • 0

#6   Alex_64

Alex_64
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Май 11
  • 26 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2011 - 13:33

dimp
Т.е. подключив 0 - пропадет сигнал в 2-й жиле?
  • 0

#7   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 21 Июнь 2011 - 14:52

да, у нас тоже висящая в воздухе земля, проложенная на всякий случай, горела - чуть не поседели пока не докопались что это наводка) с нуля напряжение снимается, а с незаконтаченого никуда провода нет
  • 0

#8   Alex_64

Alex_64
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Май 11
  • 26 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:12

kvaky
Подключил 0 - и стало все ОК.

P.S. М-да физику надо было вспомнить...
  • 0