Takhir

Как подключить DEVI таймер?

Оценить эту тему:

В теме 5 сообщений

Пытался подключить DEVI D550 таймер - не въехал. С мата идет 3-жильный провод (2 толстые жилы, тонкая), с датчика - 1-жильный. А на схеме показано, что датчик должен быть двухпроводной, как и мат. Я в растерянности.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Показывай фоты.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

синий на "N"коричневый (черный) на "L"у датчика два провода, полярность не имеет значения.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

синий на "N"коричневый (черный) на "L"у датчика два провода, полярность не имеет значения.

А третий провод с мата куда?Может, с датчиком напутал что, конец замотан, а по толщине показалось, что одна жила только.

Показывай фоты.

Фоток нет пока.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А третий провод с мата куда?Может, с датчиком напутал что, конец замотан, а по толщине показалось, что одна жила только.

третий на землю, в обход регулятора.