Volandemorte

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ряд моментов по сборке внутриквартирного щитка. post-54876-1321170359_thumb.jpgИсходные данные:На данный момент старая проводка подключена на внешний щиток. Там 4 автомата (25 А, 16 А, 16 А и 40 А(общий)). Новая проводка готова только по направлениям детская, кухня. Буду собирать внутриквартирный щиток. Важнее качество, а не цена.1. Какие автоматы по амперажу ставить? 2. Количество УЗО? (сколько и куда?)3. Сечение вводного кабеля от основного щитка?4. Разные внутрищитовые гаджеты для удобства сборки и компактности?Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

А что дедушка на заводе кабелей работает? :) Зачем везде кабель на 4мм²? Зачем на детскую 4 жилы? Или это опечатка?Плита на сколько kWt? На свет обычно ставят автоматы 10А (можно и меньше), на розетки - 16А. Кабель соответственно 1,5 и 2,5. На ввод я бы кинул 3х10мм²Раз вопрос денег не стоит, то все розетки лучше ставить с защитой от детей.Узо на ванную - 10мА, на детскую тоже лучше 10, но можно и 30, кухню - 30.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Volandemorte

1. Кабель на 4 мм2, потому что сначала собирал в коробки в этих помещениях розеточные или световые группы по 3*2,5 или 3*1,5, а из них уже делал общий вывод с 4 мм2.2. С детской не опечатка... Издержки процесса. В наличии был с 4-ми жилами и знакомые электрики подсказали, что ничего страшного и вторую фазу можно будет тоже использовать.3. Плита + духовка при максимальном включении примерно около 7 КВт.Спасибо за ответы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

1. Кабель на 4 мм2, потому что сначала собирал в коробки в этих помещениях розеточные или световые группы по 3*2,5 или 3*1,5, а из них уже делал общий вывод с 4 мм2.

А смысл? При такой схеме всё равно больше 16 и 10 автомат не поставите.

3. Плита + духовка при максимальном включении примерно около 7 КВт.

6-ки точно хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

вы бы всю схему показали , раз у вас все на коробках пересечено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Volandemorte
post-54876-1321279612_thumb.jpgВот так выглядит схема (если можно так назвать). То, что нарисовано уже сделано, остальное соответственно нет...только запланировано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

В детской в коробке фазу розеток и фазу освещения подсоединили, как я понимаю, к разным жилам кабеля 4х4?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Volandemorte

В детской в коробке фазу розеток и фазу освещения подсоединили, как я понимаю, к разным жилам кабеля 4х4?

Еще не подсоединял. Из коробки просто маркированные концы торчат. Но советовали именно так. Или можно как нибудь по-другому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

В данном случае именно так и надо. Ну и само собой фазные жилы на разные автоматы. 10 и 16А (так, на всякий случай дописал).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Volandemorte

А автомат на сколько ампер по кабелю плиты-духовки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Если плита + духовка 7 кВт, кабель 6-ка, то автомат 40А.З.Ы. Спасибками не злоупотребляем ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 432 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
×