Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Как распределить узо в квартире.


Сообщений в теме: 4

#1   mexanik

mexanik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июль 11
  • 15 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:35

Всем привет ! В квартире (новостройка) установлен электрический счетчик ипосле него 2 узо и 1 автомат на С16 ,узо 1-С40 другой С25 Вопрос как и куда их распределить , и сколько автоматов надо добавить и каким наминалом ? квартира черновая и всю проводку раскидал сам ,розетки в каждой комнате отдельным проводом так же освещение ,отдельно стиралку ,бойлер ,плиту . Прошу извинить модеров так как работаю до поздна и курить форум просто нет времени! :unsure:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 06 Декабрь 2011 - 21:01

Какой автомат на вводе?Насколько мА эти два узо?Сколько свободных мест в щитке?Ну и до кучи, так, на всякий случай, каким кабелем вели внутриквартирный монтаж?
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:32

хаааа нас таким не удивить :) да и извинять не за чтоты бы чего поточнее выдал - сколько комнат, желательно план и на нем розетки, выключатели - вот тогда будет от чего плясать
  • 0

#4   mexanik

mexanik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июль 11
  • 15 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:56

На вводе перед счетчиком автомат на 60 ампер , провода ввг на розетки 2.5 кв на свет 1.5 кв . Щиток под счетчик поставил свой так что места много ) чертить схему просто нет времени расключать завтра под вечер буду. Узо 1-С40- ,30 ма ,2-С25-30 ма.
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Декабрь 2011 - 02:30

расключать завтра под вечер буду

это получается я поздно? Хотя без схемы, пускай самой примитивной, Вам вряд ли много советов предложат. Но раз Вам некогда или лень, то только самые общие рекомендации: 1. Если места в щитке навалом, то каждый кабель на свой автомат. На розетки автоматы 16А, на свет 10. 2. Автоматы подключаемые после узо ставить сумарной мощностью меньшей номинала самого узо. 3. На ванную очень желательно докупить узо или диф на 10мА. Пока только так. На конкретные вопрос, наверняка, найдется больше желающих ответить ;)
  • 0