По требованиям ГОСТ, в медицинских помещениях второй группы то есть реанимационных, операционных и пр.) для питающих цепей должна быть использована система IT. Что это значит и как это сделать?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Trems

Trems
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Декабрь 11
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Декабрь 2011 - 16:13

IT-сеть — это сеть изолированная, без связи фазы и нейтрали с землей. В такой сети даже при авариях и нарушении изоляции не происходит ударов током и можно продолжать использование медтехники, например, систем жизнеобеспечения. С преобразованием сети с глухозаземленной нейтралью в IT прекрасно справляется специализированное оборудование — медицинские трансформаторы (например, серия ТРТ)
  • 0

#3   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 29 Декабрь 2011 - 21:36

Разделительный трансформатор и контроль сопротивления изоляции. Геморройно, но требования есть требования.
Вот здесь: *** все подробно и по-человечески разъяснено. Прямо ничего и не добавишь :)


Chabrez, складывается впечатление, что Dary и Trems, мало того что один и тот же человек, так ещё и пиарят именно ту контору на которую ты привёл ссылку. Тебя я, конечно же, заподозрить не могу, потому только ссылку подотру. С уважением, Bagis.