Всем здравствуйте.Электрик я начинающий,первый раз пытаюсь сделать электрику в своей новостройке.На данный момент раскидал провода пока еще не все,но раскидал.Вопрос встал в дальнейшем...Какие,сколько и куда брать автоматов и узо?С подключением всего этого пока и не спрашиваю..Короче вот что имею : IMG_20111230_204414 - Размер 547,79К, Загружен: 180 Извиняюсь за качество.Такой еще вопрос..У меня к щитку приходят два провода на одном две розетки на втором одна.На рисунки внизу их видно,можно их в один автомат всунуть или нужно коробку делать?Розетки просто практически под щитком смысла нет в коробке..И еще такой вопрос тв-провода решил так же спрятать в стене.Тв нужно на кухне и в комнате.Вывел эти два провода пока в прихожку возле щитка а дальше куда и как???Телевидение где будет вообще в доме неизвестно,новостройка ,но скорее всего в подъезда в щитке.Что мне сейчас делать, в какой то переходник сначала нужно их воткнуть а с него один щиток и как это все выглядеть будет???А переходник в стену что ли муровать???Короче первый раз с этими проводами сталкнулся..Подскажите пожалуйста как люди делают...Заранее благодарен!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 30 Декабрь 2011 - 23:22

Сначала лучше бы Вам разделить свет и розетки (первые три линии( сверху вниз))

..У меня к щитку приходят два провода на одном две розетки на втором одна.На рисунки внизу их видно,можно их в один автомат всунуть

можно , почему нет по поводу антенных кабелей , тут лучше будет отдельный щиток(небольшой) для слаботочки , там же можно будет скоммутировать тырнет поставить роутер и т.д
  • 0

#3   sansanich

sansanich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Декабрь 11
  • 15 сообщений
  • 0

Отправлено 30 Декабрь 2011 - 23:35

Спасибо.Провода к сожалению уже уложенны те что написаны поэтому скорее вего буду оставлять уже как есть..Жаль раньше тут в теме не поковырялся как люди распаячные коробки раскидывают.. <_<
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 01 Январь 2012 - 14:10

Где провод 2,5 - автомат 16 Ампер, где 1,5 - 10 Ампер. Разбросано неважно, но в принципе может и прокатить. Попробуйте, поюзайте, если будет часто вышибать (это я про кухню), прицепите еще одну линию, пустите ее в плинтусе или за подвесным потолком (если он есть).
  • 0

#5   sansanich

sansanich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Декабрь 11
  • 15 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Январь 2012 - 20:04

Спасибо,а куда Узо и какое поставить посоветуете?
  • 0

#6   bubuny

bubuny
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Август 10
  • 27 сообщений
  • 4 спасибо
  • 0

Отправлено 11 Январь 2012 - 22:41

Подскажите пожалуйста. Стоит автомат на 16а собираюсь поставить в месте с ним узо на 25а (имеется в наличии). Как считаете схема безопасности не нарушится?
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 11 Январь 2012 - 22:51

Если всё правильно соберёте, то не нарушится.
  • 0

#8   Galkom

Galkom
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Январь 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Январь 2012 - 10:15

Всем добрый день.В электричестве я профан, поэтому обращусь за помощью к знатокам.Задача следующая, специфика конечно не совсем обычная,но все же.Есть дизельный генератор 1100 кВа (номинальная мощность) и есть нагрузка порядка 450 А (вроде как. на каждую фазу).Нужно все это подключить. Генератор будет работать в ручном режиме. Но вся соль в том, что необходимо установить распред.щит на два городских ввода.То есть получается ситуация: ящик (городской контактор*2 шт, контактор нагрузки - 1 шт) и необходимо установить также контактор в генератор, ибо он вообще без каких либо девайсов (тупо с альтернатора висят концы).Расстояние между генератором и щитом порядка 10-12 метров.В общем вопросы следующие:1.Какую мощность контакторов выбрать для гор.ввода, для нагрузки и для генератора. Как вообще она рассчитывается?Можно ли брать контактор тупо, с запасом, превышающим значительно (40-50%) номинальный ток?Ежели нет чем чревато?2.Предлагаемый кабель для прокладки в земле ВВГ 4х240 либо ВВГ 3х240+1х120. Пойдет ли?Какой из них предпочтительнее? Опять таки как рассчитать сечение чтоб не попасть впросак?3.Как это все можно подключить с наименьшими затратами человеко-ресурсов и материальных ресурсов?Если что-то не сказал, или сказал не правильно, не кидайтесь тухлыми яйцами, спросите,постараюсь ответить. :)Заранее благодарю и надеюсь на помощь :unsure:
  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Январь 2012 - 10:45

Вообще как-то странно от профана такие вопросы слышать. Особенно учитывая сумасшедшие токи в 450А. Туда вообще лучше не суваться!По теме, мы подобное собираем без контакторов, а на автоматах с моторным приводом.Дальше по кабелю. Моя табличка показывает что на 450А нужно использовать две жилы по 150мм². И с генератором не совсем понятно, точно 1100 киловатт?
  • 0

#10   Galkom

Galkom
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Январь 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Январь 2012 - 11:06

Ну не совсем прям профан :) но и не особо разбираюсь. соваться буду не я, а ребята техники, мне надо проект делать :)А как это сделать на автоматах?Генератор 1100 кВа, (880 кВт, cos phi=0.8)2 жилы по 150 квадратов это как?
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Январь 2012 - 11:19

Ну вот, чутка разобрались :) Проектировщик профаном быть не может :) Там не совсем автоматы, а, как уже сказал, с моторным приводом. Суть в том что если первый ввод пропал, система автоматически переходит на второй ввод. Пропал и второй - на генератор. Почитайте про эти автоматы, может Вам этот вариант вообще не подойдёт.

2 жилы по 150 квадратов это как?

Это два кабеля по 150, так как одного, на 240, недостаточно.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Январь 2012 - 12:51

Серёг ему не надо автомата (он же про ручной указал) придут переключат и запустят вручную, только нахрена? медный кабель дороговато закапывать, 2 по 240 (хотя 190вроде проходит) люминиевых пойдут (и будут дешевле :) )
  • 0

#13   Galkom

Galkom
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Январь 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Январь 2012 - 12:59

Ну вот, чутка разобрались :) Проектировщик профаном быть не может :) Там не совсем автоматы, а, как уже сказал, с моторным приводом. Суть в том что если первый ввод пропал, система автоматически переходит на второй ввод. Пропал и второй - на генератор. Почитайте про эти автоматы, может Вам этот вариант вообще не подойдёт. Это два кабеля по 150, так как одного, на 240, недостаточно.

Ну проектировщик это громко сказано :) Судя по описанию данных автоматов, это то что нужно. Не подкинете ссылку где можно поподробнее почитать? А как рассчитывать их номинал? От чего отталкиваться? Два кабеля по 150, это я так понимаю: кабель ВВГ 4х150, дублируется, то есть концы каждого кабеля обжимаются под наконечники, а потом это двойной наконечник сажается в автомат? Верно?
  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 12 Январь 2012 - 14:14

Дим, у него два ввода. Там АВР в самый раз. Ну а генератор конечно можно и ручками включать. АВР наверняка можно и по другой схеме собрать, так что я на своём предложении не настаиваю. Просто мы, обычно именно на автоматах собираем. Правда у нас чаще используется или ввод и ввод, или ввод и генератор. Два ввода и генератор крайне редко встречались.
С сечением спорить не стану. Моё дело внутри всё развести, а там, на такие токи, чаще всего шины использую. Поэтому по кабелям сами смотрите, я лишь данные из своей таблички привёл :)
Galkom, мы с этим оборудованием работали. Там в каталоге и автомат, и моторный привод, и двойные спец.клеммы для подключения кабелей -
Скрытое содержимое:
http://www.oez.ru/uploads/oez/files/ks/2118-Z01-11_RU_UA.pdf

  • 0

#15   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Январь 2012 - 15:05

да я согласен что просится авр, и генераторов на мегаватт без пуска не бывает - не я ТУ писал :)
  • 0

#16   Galkom

Galkom
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Январь 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Январь 2012 - 15:28

Спасибо за помощь.А как это можно организовать с АВР?
  • 0

#17   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Январь 2012 - 15:38

да элементарно , суть такова - при пропадании напряжения на вводе 1 он отключается и автоматически включается ввод 2 (с условием что напряжение на нем есть) если нет то (в вашем случае контактор ) ввода 2 не включается, а запускается генератор и включается его контакторавтоматика там не сложная