Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
Alient

Новый щиток

Recommended Posts

Здравствуйте!Есть квартира - новостройка. В ней установлен щиток застройщиком (фото ниже). Хочу заменить все на АББ и переделать схему подключений и проводки. Скорее всего щиток буду использовать встраиваемого типа (стены кирпичные). Прикладываю схему, как я хочу сделать. Все ли правильно в ней? Укажите на ошибки.post-77993-1326400385_thumb.jpg post-77993-1326400425_thumb.jpg post-77993-1326400497_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если от застройщика вводной 50, почему в Вашей схеме 63?P.S. А, пардон, третью картинку просмотрела..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в щиток от застройщика тоже полезете???

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в щиток от застройщика тоже полезете???

В какой?Если про тот, который на лестничной клетке (3 фотка со Ставропольским АВДТ 63/0,03), то тоже подумываю заменить там АВДТ на 63/0,1. Возможен такой вариант?Если про квартирный (IEK-овские аппараты), то конечно буду полностью все менять и переделывать.Возник еще вопос: Стоит ли вводной автомат в квартирном щитке 63А 1р заменить на 1р+N?

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Понял, недоглядел, учту. Схему переделаю, выложу.Хочу еще поставить реле контроля напряжения, подключив к нему все, кроме осветительных нагрузок. Вопрос по управлению и подключению: Что приходит в голову:1. Реле контроля подключить к модульному контактору с 1 НЗ контактом, как только происходит отклонение от параметров, питание отключается.2. Реле контроля подключить к независимому расцепителю вводного АВ, но тогда при возвращении напряжения в заданные параметры не будет происходить обратной коммутации. Edited by Alient

Share this post


Link to post
Share on other sites

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схемавводной - если заменишь на диф - не нужен, а просто автомат то лучше 2х полюсной (хотя и одно полюсной тоже нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схема

Понял. Заменю. Меня 30мА на вводном насторожило, при условии, что ниже по линии будут стоять УЗО тоже на 30мА.

Share this post


Link to post
Share on other sites

молодец - такого и не должно быть (иначе постоянно будет срабатывать вводной)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Паша 80

На варочную панель автомат нужно поставить на 32А, и узо соответствующее на 50А (поправте меня ... я только учусь :rolleyes: )Ещё имхо нужно знать мощность варочной панели... (а то может не 32А а 40А нужно ставить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ага плясать надо сначала от того что вам дают - какой автомат на воде, а потом под панель выбирать автомат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изменил номиналы УЗО и АВДТ. выкладываю новую схему.Параллельно возник вопрос: можно ли на вход (подъездный щиток) вместо АВДТ 63/0.1 поставить УЗО на 100мА и АВ на 63А? Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?С номиналом АВ на варочную панель не определился еще, т.к. не выбрал.P.S. Ошибся, на ванну УЗО F202 AC16/0,01, FH таких нет.post-77993-1326479875_thumb.jpg

Edited by Alient

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изменил номиналы УЗО и АВДТ.

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Да я, наверно, сделаю одну ветку на розетки на кухню и оставлю УЗО на 25А... хотя, что-то внутри меня гложет и говорит, что лучше 2 ветки и УЗО на 40А)))

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Вообще не будет, хотя понимаю, что не правильно... я еще подумаю над эти вариантом. АВДТ 63А 100мА у АББ нет, можно собрать только блоками DDA, но получается очень дорого. Либо поставлю АВДТ IEK на ввод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

что-то внутри меня гложет и говорит...

Очень правильно гложет и ещё правильнее говорит :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

узо надо защищать - поэтому либо просто вводной автомат (2р) либо после него ещё узо противопожарное на 100мА либо дифавтомат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...