Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Alient

Новый щиток

Рекомендуемые сообщения

Alient

Здравствуйте!Есть квартира - новостройка. В ней установлен щиток застройщиком (фото ниже). Хочу заменить все на АББ и переделать схему подключений и проводки. Скорее всего щиток буду использовать встраиваемого типа (стены кирпичные). Прикладываю схему, как я хочу сделать. Все ли правильно в ней? Укажите на ошибки.post-77993-1326400385_thumb.jpg post-77993-1326400425_thumb.jpg post-77993-1326400497_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Если от застройщика вводной 50, почему в Вашей схеме 63?P.S. А, пардон, третью картинку просмотрела..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а в щиток от застройщика тоже полезете???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alient

а в щиток от застройщика тоже полезете???

В какой?Если про тот, который на лестничной клетке (3 фотка со Ставропольским АВДТ 63/0,03), то тоже подумываю заменить там АВДТ на 63/0,1. Возможен такой вариант?Если про квартирный (IEK-овские аппараты), то конечно буду полностью все менять и переделывать.Возник еще вопос: Стоит ли вводной автомат в квартирном щитке 63А 1р заменить на 1р+N?

Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.

Понял, недоглядел, учту. Схему переделаю, выложу.Хочу еще поставить реле контроля напряжения, подключив к нему все, кроме осветительных нагрузок. Вопрос по управлению и подключению: Что приходит в голову:1. Реле контроля подключить к модульному контактору с 1 НЗ контактом, как только происходит отклонение от параметров, питание отключается.2. Реле контроля подключить к независимому расцепителю вводного АВ, но тогда при возвращении напряжения в заданные параметры не будет происходить обратной коммутации. Изменено пользователем Alient

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схемавводной - если заменишь на диф - не нужен, а просто автомат то лучше 2х полюсной (хотя и одно полюсной тоже нормально)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alient

подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схема

Понял. Заменю. Меня 30мА на вводном насторожило, при условии, что ниже по линии будут стоять УЗО тоже на 30мА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

молодец - такого и не должно быть (иначе постоянно будет срабатывать вводной)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Паша 80

На варочную панель автомат нужно поставить на 32А, и узо соответствующее на 50А (поправте меня ... я только учусь :rolleyes: )Ещё имхо нужно знать мощность варочной панели... (а то может не 32А а 40А нужно ставить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ага плясать надо сначала от того что вам дают - какой автомат на воде, а потом под панель выбирать автомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alient

Изменил номиналы УЗО и АВДТ. выкладываю новую схему.Параллельно возник вопрос: можно ли на вход (подъездный щиток) вместо АВДТ 63/0.1 поставить УЗО на 100мА и АВ на 63А? Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?С номиналом АВ на варочную панель не определился еще, т.к. не выбрал.P.S. Ошибся, на ванну УЗО F202 AC16/0,01, FH таких нет.post-77993-1326479875_thumb.jpg

Изменено пользователем Alient

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Изменил номиналы УЗО и АВДТ.

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alient

УЗО кухонных розеток забыл исправить.

Да я, наверно, сделаю одну ветку на розетки на кухню и оставлю УЗО на 25А... хотя, что-то внутри меня гложет и говорит, что лучше 2 ветки и УЗО на 40А)))

Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?

Вообще не будет, хотя понимаю, что не правильно... я еще подумаю над эти вариантом. АВДТ 63А 100мА у АББ нет, можно собрать только блоками DDA, но получается очень дорого. Либо поставлю АВДТ IEK на ввод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

что-то внутри меня гложет и говорит...

Очень правильно гложет и ещё правильнее говорит :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

узо надо защищать - поэтому либо просто вводной автомат (2р) либо после него ещё узо противопожарное на 100мА либо дифавтомат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×