Есть ли смысл делать дополнительные ветки?


Сообщений в теме: 205

#121   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 26 Январь 2012 - 07:11

количество узо зависит от вас и ваших финансов, можно поставить одно узо 63(50)А 30мА на вводе и жить спокойно (проверяя его раз в месяц) неудобство правда есть при любой утечке в квартире отключится сразу всё кроме плиты (судя по схеме ) можно поставить 2 узо 63 (50)А 30мА разделив потребителей кухни, ванны и комнат, свет можно пустить мимо узо, кондеи тоже (они высоко висят что бы достать надо подпрыгивать :) ) уже появляется какое то удобство можно на санузел поставить свое отдельное узо 16А 10мА обезопасив себя от поражения (кабина то под напругой)

ты вот это читал? я ж не с проста начал с финансов, ты можешь поставить большой щиток (с планами на разширение) правильно не экономят на электричестве, поэкономить можно (пока) на удобствах, будет мешать (выбивать ) будешь докупать
  • 0

#122   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 26 Январь 2012 - 08:44

в квартире ремонт будет делать постепенно, бюджета на на ремонт под ключ нет сейчас, и жить там ближайшее время естественно не буду, поэтому принял решение делать сразу тк у нас у русских, чтоделается на время, то потом остается на всегда.
  • 0

#123   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 26 Январь 2012 - 11:53

поэтому и пишу

поэкономить можно (пока) на удобствах, будет мешать (выбивать ) будешь докупать

а не сразу набить иэком
  • 0

#124   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 26 Январь 2012 - 15:48

от щитка работает сейчас весь свет в квартире, все розетки, электро плита

Что сейчас так работает это и козе понятно. :) А почему мы тут всё спрашиваем про эти линии,планируется ли использовать?Да потому что при подключении квартирного щитка возможны нюансы и варианты в зависимости от использования этих линий.

поэтому принял решение делать сразу тк у нас у русских, чтоделается на время, то потом остается на всегда.

Поэтому и если наставишь иэков,то там они и останутся.
  • 0

#125   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 27 Январь 2012 - 05:50

а вы не в курсе этот вот щиток не нужно согласовывать потом с энергосбытм или какими нибудь др организацияи. (то просто что подумал так, перенесу я с площадки все в квартиру, а потом когда показания будут к примеру переписывать щетчиков и у видит что нет автоматов на месте. ПРосто в наше время каждый хочет навориться на чем нибудь)?
  • 0

#126   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 27 Январь 2012 - 15:17

Вот как раз в этом случае и пригодятся иэки,поставишь их в щиток если родные будешь снимать,пусть стоят для бутафории не подключенные. ;)
  • 0

#127   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 27 Январь 2012 - 15:19

перенесу я с площадки все в квартиру, а потом когда показания будут к примеру переписывать щетчиков и у видит что нет автоматов на месте

Я так понимаю вы переносите часть автоматов и счётчик из этажного щита внутрь квартиры (можете обосновать - для сохранности того же счётчика; можно счётчик не трогать, а занести только групповые автоматы). В этажном щите у вас должен остаться вводной автомат ограничивающий выделенную мощность (или м/быть выключатель нагрузки (работает просто как рубильник), если расстояние от квартирного щита до эл.стояка не более 6 (или 10?)м ), остальное уходит в квартирый щиток. После переноса/переподключения счётчика, его естественно надо будет заново опечатать (дать заявку в эл.снабжающую организацию и заплатить некую денежку за визит "печатеносителя"). Желательно перенос счётчика заранее обсудить с вышеуказанной организацией, могут в вашей местности быть какие-нибудь особые правила.
  • 0

#128   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 27 Январь 2012 - 15:53

У него можно всё сделать не распломбируя счетчика,только он почему то никак не хочет рассказать как планирует использоватьимеющиеся линии.
  • 0

#129   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 28 Январь 2012 - 21:41

в очередной раз повторяю что в этом вообще не разбираюсь, потому и не могу сказать, дайте совет как лучше их использовать. что касается пломб, то да у меня их в этом случае ставить не нужно, тк счетчик не перенашу.иеки у нас ставят во всех новостройках (я занимаюсь недвижимостью просто, и сотрудничаю в плане продаж практически со всеми строительными компаниями), уже специально лазию в шитки что бы посмотреть что ставят, помимо этого в магазинах в основном один иек этот продается, почему одни его ставят и продают а другие (это про форум) его хаят не пойму. чем же он плох то, и что же может быть если его ставить
  • 0

#130   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 29 Январь 2012 - 05:43

Ладно,тогда предлагаю такой вариант:в подъездном щитке УЗО на 25А заменить на противопожарное 63А 100мА,с этого УЗО кабелем 3х6 завести в квартирный щиток.В этом случае вводной автомат QF и счетчик остаются не тронутыми и распломбировка счетчика не потребуется. Автоматы QF1,QF3,QF4,QF5 отключаются и остаются в щитке для бутафории.

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 39,64К, Загружен: 16

  • 0

#131   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 29 Январь 2012 - 08:38

Evgenik тогда мне соответственно нужно и на имеющиеся линии ставить автоматы, поправь меня если не прав. на розетки я ставлю автомат на 16 и узо на 25, на свет ставлю автоматы на 10 и узо на 16, на плиту автомат на 40, и узо 30а30ма. или ты имел ввиду то что я ставлю одно противопожарное узо, а дальше без всяких автоматов что и узо что ли?
  • 0

#132   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 29 Январь 2012 - 09:58

соответственно нужно и на имеющиеся линии ставить автоматы

Правильно.Просто автоматы и УЗО будут у тебя в комнатном щитке.

розетки я ставлю автомат на 16 и узо на 25, на свет ставлю автоматы на 10 и узо на 16, на плиту автомат на 40, и узо 30а30ма

Как то так.
  • 0

#133   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Январь 2012 - 14:02

region_5684 что за щиток в сообщении 41???
они отличаются от первых фото тем что вместо вводного стоит диф противопожарный на 100мА
  • 0

#134   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 29 Январь 2012 - 14:33

хм, это щиток где я сейчас живу, дом построен аналогично проекта что и тот где купил квартиру, застройщик и подрядчики одни. я даже и не думал что они разные ящики то, открыл посмотрел вроде то же тк первые фото плохие были решил выложить получше, а ты там разгледел, молодец, уважение к тебе все больше и больше, профи одним словом. сейчас минут через тридцать схожу на свою новую квартиру и выложу те фото.
  • 0

#135   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 29 Январь 2012 - 15:47

вот сделал фото. на последнем фото щиток соседа у него и еще у двух стоят как я понял дифы, а у меня почему то узо

Прикрепленные изображения

  • DSCF2515__800x600_ - Размер 280,4К, Загружен: 10
  • DSCF2519__800x600_ - Размер 296,19К, Загружен: 8
  • DSCF2516__800x600_ - Размер 276,19К, Загружен: 10
  • DSCF2517__800x600_ - Размер 140,24К, Загружен: 10
  • DSCF2518__800x600_ - Размер 281,64К, Загружен: 9

  • 0

#136   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 29 Январь 2012 - 15:49

вместо вводного стоит диф противопожарный на 100мА

Блин,и точно. :o
  • 0

#137   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 29 Январь 2012 - 15:49

на последнем фото щиток соседа у него и еще у двух стоят как я понял дифы, а у меня почему то узо

Прикрепленные изображения

  • DSCF2520__800x600_ - Размер 318,52К, Загружен: 18
  • DSCF2523__800x600_ - Размер 281,32К, Загружен: 17

  • 0

#138   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 29 Январь 2012 - 16:38

сегодня проехался по магазинам, нашел представителей АВВ, решино ставить их, и так скоро иду в магазин, решено покупать: (нужна окончательная критика и советы, дабы что бы я лишнего не купил нечего и зря деньги не потратил)А) новый ящик с новыми ветками1 выключатель нагрузки2 все однополюсные автоматы тип С на 16 ( или другого типа?)3 узо 40А30мА это для двух веток, у каждой ветки будет свой автомат на 16, оба автомата на одно узо, на каждой ветке будет три розетки на 16(первая ветка холодильник, микроволновка, чайник. Вторая ветка конвектор, духовой шкаф, и одно свободная для временной работа фритюрницы, комбайна, мясорубки)4 две ветки пола из-за малого бюджета ставлю на один автомат на 16 и одно узо 16А10мА, а не как ранее хотел каждый пол на отделый автомат и узо (нечего страшного не будет если так сделаю?)5 стиральная машинка на узо 16А10мА это если сделаю розетку в ванной, если в ванной будет принято решение розетку для машинки не ставить, то будет работать от разеток которые поставил застройщик. и вообще опасно ли ставить с.м. в ванной а работать она будет от розетки в коридоре?кондеи оставляем без узо на автомате на 16АБ) автоматы и узо с ящика подъезда переносим в квартиру, щетчик и вводный оставляю на площадке, миняю лишь сам вводный, номинал тот же 50, только АВВ. (или номинал побольше поставить)?1)все имеющиеся розетки ставлю на узо 63А 100мА и один автомат на 16 (или нужно 40А30мА или 25А30мА)2) свет автомат 10 узо на 16А30 мА ( если что поправьте, куплю другое)3) варочная поверхгость автомат на 40 А без узо, или тут узо нужно? (либо к тому узо что и на розетках на 63 которое, или тут нужно узо 40А30мА отдельное?)вот в принципе весь набор, что хочу купить. правильно ?вводный 1 шт на 50выключатель напряжения8шт авт на 16А1шт авт на 40А2 шт узо 16 а 10мА, если стир. маш то еще одно1шт узо 40А30мА (или два если на варочную поверхность нужно будет)1 узо 63А100мА
  • 0

#139   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 29 Январь 2012 - 22:17

почему одни его ставят и продают а другие (это про форум) его хаят не пойму. чем же он плох то, и что же может быть если его ставить

ИМХО ИЕК ставят "чтоб было". Кому пофиг или не разбирается в электрических нюансах (а их абсолютное большинство) - самое то, чтоб деньги не тратить. Потому и продают. Работать конечно будет, но при хорошо сделанной проводке будет оставаться слабым звеном - качество изготовления, надёжность в эксплуатации, линейка продукции и дизайн с тем же нормальным ABB не сравнить, но в ГОСТы укладывается, чем застройщики и пользуются.
  • 0

#140   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 30 Январь 2012 - 10:52

с тем же нормальным ABB не сравнить,

вот и я на нем выбор свой остановил, как никак они их и предумали, эти автоматы я имею ввиду. Теперь делотолько в выборе нужных расходников
  • 0

#141   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:09

2 все однополюсные автоматы тип С на 16 ( или другого типа?)

Лучше тип В

4 две ветки пола из-за малого бюджета ставлю на один автомат на 16 и одно узо 16А10мА, а не как ранее хотел каждый пол на отделый автомат и узо (нечего страшного не будет если так сделаю?)

Если правильно помню, то так сразу и советовали.

номинал тот же 50, только АВВ. (или номинал побольше поставить)?

Больше можно будет поставить только с разрешения энергокомпании.

1)все имеющиеся розетки ставлю на узо 63А 100мА и один автомат на 16

Вот это не понятно, что за один автомат?

2) свет автомат 10 узо на 16А30 мА ( если что поправьте, куплю другое)

Свет, учитывая наличие противопожарного, можно вообще без узо, но это кому как больше нравится. А Вы хотите весь свет повесить на один автомат? Лучше разбить на несколько групп. А то если выбьет, свет погаснет сразу во всей квартире.

3) варочная поверхгость автомат на 40 А без узо, или тут узо нужно?

Лучше поставить. 40А30мА, а ещё лучше 50А30мА.

вводный 1 шт на 50 выключатель напряжения 8шт авт на 16А 1шт авт на 40А 2 шт узо 16 а 10мА, если стир. маш то еще одно 1шт узо 40А30мА (или два если на варочную поверхность нужно будет) 1 узо 63А100мА

+10-ка(и) на свет
  • 0

#142   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:17

нужна окончательная критика и советы

лучше бы всего нарисовать свою будущую схему и всё на ней прописать (образцов тут много в похожих темах), а то не наглядно и сложно разобраться на слух.
  • 0

#143   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:29

да то Bagis забыл про свет да там ставим автоматы на 10, узо на них не буду ставить, придержусь твоего совета, разделю комнаты на 2 или 3 автомата, что касается света. На плиту тоже тогда куплю узо 40или50А30аМ. Что касается типов автоматов то буду искать В, а на кондеи нужен же С, правильно? У меня уже есть розетки по квартире и соответственно линии, которые мне сделал застройщик этот, автоматы от них стоят на площадке, я их перенесу к себе в квартиру, для этих розеток (это ТВ, пылесос, комп н у прочие прелести техники) почитав еще раз темы, думаю что нужно ставить узо 40А30мА. Противопожарное не буду ставить тк оно 3300 стоит, дороговато будет.
  • 0

#144   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:35

На кондеи можно и С.Под противопожарное место оставь. Потом его можно будет добавить.
  • 0

#145   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:38

если дороговато возьми иэк - это лучше чем ничего, ты зря игнорируешь просьбы про картинки ;)на плиту узо не надо
  • 0

#146   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 30 Январь 2012 - 11:47

если дороговато возьми иэк - это лучше чем ничего, ты зря игнорируешь просьбы про картинки ;) на плиту узо не надо

почему не нужно на плиту? и почему обязательно брать это противопожарное узо, если у меня практически везде (кроме света и плиты) будут стоять узо. Или это просто узо именно на розетки нужно ставить? (как бы проблема сейчас в том что у нас в городе в магазинах где был нет в наличии 63А100мА, только под заказ АВВ)
  • 0

#147   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 30 Январь 2012 - 16:17

схему уже рисовал же, в ней нечего не меняется единственной что все будет идти уже от рубильника
  • 0

#148   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Январь 2012 - 17:14

я наверное что то пропустил - не у всех тут хорошее зрение , выложи в нормальном размере картинку
  • 0

#149   region_5684

region_5684
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Январь 12
  • 276 сообщений
  • 3 спасибо
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 30 Январь 2012 - 18:22

схему я нарисовал, только опять от руки тк нет программ у меня с помощью которых все тут их рисуют. завтра на работе отсканю и выложу (с новой схемой опять у меня расходников прибавилось, так что это будет последний вариант)
  • 0

#150   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 30 Январь 2012 - 18:45

тк нет программ у меня с помощью которых все тут их рисуют.

схемку даже в пайнте накидать можно. Муторно, но можно :)
  • 0