Дано:Дом, приходят три фазы, одна фаза откидывается на другие нужды, две питают дом.Одна - первый этаж дома, вторая - второй этаж.Есть идея поставить на каждую фазу по УЗО, 25/30, да что-то сомнения взяли...Что бы каждое УЗО корректно работало, надо сделать независимый "ноль" для каждой фазы?Или достаточно "нули" на одну общую шину собрать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

надо сделать независимый "ноль" для каждой фазы?

Обратите внимание на опору к которой вы подключаетесь: там нолей сколько? Вот ровно столько будет на щитке, и столько же пойдет на ввод УЗО.Или Вас интересуют нули после УЗО?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До узо ноль общий, после узо нули на разные шины.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я так и знал :D тогда след вопрос, одно УЗО на две фазы, реально?

Обратите внимание на опору к которой вы подключаетесь: там нолей сколько? Вот ровно столько будет на щитке, и столько же пойдет на ввод УЗО.Или Вас интересуют нули после УЗО?

да, нули после УЗО :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Таким образомpost-73269-1337241615_thumb.jpgНо при этом отрубать будет обе фазы (оба этажа)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

он же хочет два узо, а вы ему говорите про общее

Есть идея поставить на каждую фазу по УЗО

а, проморгала второй вопрос - сама дура)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это вопрос, замечание или монолог?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тогда след вопрос, одно УЗО на две фазы, реально?

да всё реально, только по любому трёхфазное узо надо ставить и заводить на него все три фазы, дом всё таки
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с трех фазным УЗО понятно, но как заметил Manul - вырубать будет весь дом

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а ты именно его поставь с током побольше, зато защитишь от всех видов утечек

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Щит уже стоит, на 24 модуля.И даже частично собран, мест в обрез (просто заказчик попросил убедить его в необходимости второго нуля, что я и сделал с вашей помощью :)в принципе для второй шиныместо есть, мы пожертвуем землей, вернее красотой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь