Был подключен к С40. Вот только не пойму куда его к С40 подключить, синий снизу, белый сверху?

40 - многовато будет.Синий - к синим на шину справа, желто-зеленый - к таким же на шину, а белий на контакт №13. Это при условии, что со стороны водогрея все правильно подключено ;)

Какой мощности водогрей-то?

8 кВтКабель 2.5 квадрата

Вот только не пойму куда его к С40 подключить, синий снизу, белый сверху?

Человек в электричестве вообще ничего не понимает, когда у него кабель закипит он вспомнит Ваши советы.

Тонковаты жилы (А-Б-С), на вид - 2,5 квадрата. Поэтому к автомату на 16А, белый - к белым (снизу), синий- в шину с синими, желто-зеленый - н ашины с желто-зелеными

Вообще, щиток какой-то мутный. Тольо на верхние перемычки посмотрите

Как сказал Козьма Прутков в 19-ом афоризме - "Зри вначале на перемычки, после советуй куды проводок зажимать".

Вопрос как был поставлен:

Был подключен к С40. Вот только не пойму куда его к С40 подключить

Зри вначале на перемычки

и толку на них смотреть? Если какой-нить электрик-сан шестью квадратами перемычку на С2 поставит, так к нему нагрузку помощнее цеплять? Так получается? 

Manul

Это был незлобный сарказм,не надо его буквально понимать.

Я намекал, на то, что Вы спросили мощность водогрея, Вам не ответили и Вы советуете на какой автомат подключаться.

(изменено)

Я чего-то не понял:1. ввод "Нуля" выполнен 6мм2 меди - идет на ДИФ Легранд 63А - выходит уже 4мм2?2. ввод "Фазы" выполнен 6мм2 меди - идет на ДИФ Легранд 63А - выходит уже 2,5мм2? :o 3. Фаза с клеммы АВ 13 4мм2 - а вход 2,5мм2. Перемычки, как замечено выше, ваще сделана через Ж..Щиток пересобрать полностью, иначе будет о-ё-ё. Себя пожалейте...+ мастеру-шламестеру пистон вставить за такую работу. Если же делали сами - почитайте форум, пока не поздно, много полезной инфы найдете: и по сборке щитка и по сечению кабеля и т.д.ЗЫ Сам не электрик, но даже я такого Г... не собрал бы ИМХО

Изменено пользователем Ky3bmin
(изменено)

Ёптить, так это ж не ДИФ, это УЗО!!!

Изменено пользователем Ky3bmin

crcyandexru, во-первый действительно что за водогрей (тип - накопительный/проточный, навание), и какая его мощность - отсюда можно определить для него номинал защитного автомата.

Во-вторых, водогреи подключаются через двух полюсный автомат, обычно отдельный, с отключением фазы и нуля.

В-третьих, дайте общее фото щитка, крупно автоматы (чтоб были различимы мелкие надписи) и вид снизу (не видно где что подключено).

Кроме "правильного" сечения должен стоять "правильный" автомат.

Того кто расчитывал и закладывал эти провода я не знаю, и того кто после него там ставил водогрей - тоже.Как ты понимаешь 40А автомат 2,5 квадрата не защитит, и для нагрузки даже 3,5кВт сильно избыточен (не сработает при перегрузе).Будем исходить из наличествующей реальности.

Поэтому я и предлагаю исходить из самого слабого из известных звеньев - из сечения кабеля. Пусть сам водогрей будет сколь угодно мощным, но больше 25 в идеале, а 16 - в реальности, пускать по нему нельзя. А сборка щитка конечно аховая.

Будем исходить из наличествующей реальности.

Рядышком стоит свободный Легранд С25. Это намного лучше С40. Но объяснить человеку очень далекому от электричества КАК это сделать - это выше моих педагогических способностей. Мне легче самому все переделать :)

Пусть сам водогрей будет сколь угодно мощным, но больше 25 в идеале, а 16 - в реальности, пускать по нему нельзя.

А может это накопительный бак на 1,5кВт? ;) Тогда ему и 10А автомата хватит.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий