Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Как подключить розетку к щитку, срабатывает УЗО :-(


Сообщений в теме: 7

#1   crcyandexru

crcyandexru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Май 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Июль 2012 - 16:51

Подключил заземление к шине заземления, ноль к шине ноля, а фазу к автомату. К кабелю подключил две розетки. В розетки ничего не подключено. Как только, что-нибудь включаю в розетку сразу срабатывает УЗО. Помогите пожалуйста советом, что я сделал неправильно :-( Фото:


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Июль 2012 - 17:29

На фотке сложно разобрать что и куда идёт. Может можно схематично изобразить что и как подключено?
  • 0

#3   crcyandexru

crcyandexru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Май 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Июль 2012 - 19:39

Вот схема:

Прикрепленные изображения

  • el - Размер 41,46К, Загружен: 154

  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Июль 2012 - 20:16

Не, надо всё разрисовать. Как и куда подключены нули, как гуляет фаза. Вот тут, в самом низу, есть "конструктор", в нём довольно быстро и просто это можно сделать. А то так мы долго будем разбираться :)
  • 0

#5   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 144

Отправлено 01 Июль 2012 - 20:32

УЗО

Вот схема:

На вашей схеме нет вообще узо... Схему рисуйте, когда нарисуете (рабочую ессно), посмотрите на неё и сразу поймете где нахомутали.
  • 0

#6   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 01 Июль 2012 - 20:42

Фазный провод подключен ДО УЗО, а нулевой ПОСЛЕ.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 01 Июль 2012 - 22:42

Фазный провод подключен ДО УЗО, а нулевой ПОСЛЕ.

точно фаза мимо узо через автомат идёт
  • 0

#8   crcyandexru

crcyandexru
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Май 12
  • 8 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Июль 2012 - 23:48

Подключил коричневый провод к правому автомату и все заработало.А ссылку на программу-конструктор не нашел :-(
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru