Схема двухтрубной системы отопления

Рекомендуемые сообщения

tomb

Вкратце. Вот проект в новострое. Квартира в два уровня на 21-22 этажах. Будут скоро сантехники делать. Меня смутило, если я правильно понял, то труба в полу на 1-2 уровень идет через тройник диаметром 25 а далее шлейфом к каждому радиатору труба 18.

Нашел в гугле такое: «Двухтрубная система отопления с нижней последовательной разводкой

При тройниковой разводке сопротивление до приборов отопления, расположенных ближе к теплогенератору, меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы теплоноситель дошел до всех отопительных приборов при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения к последнему отопительному прибору постепенно уменьшается».

Как будет грамотно исправить проект?

- труба к первом радиатору на каждом этаже через тройник будет 25

- потом от каждого радиатора на каждом этаже уменьшать 22,20,18,16 ?

- имеет ли значения дистанция размещение тройников, то есть трасса?

- хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?

Спасибо! :beer:

post-73691-1341960577_thumb.jpg

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как будет грамотно исправить проект?

Два варианта, либо коллекторная схема , либо периментальная , но обязательно с "петлей Тихельмана" и без этой "фишки" работать последние радиаторы не будут.

... хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?

ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Коллектор знаю что такое(от гребенки к каждому радиатору труба 18). А второе совсем не понял :huh: Но реально есть возможность, попросить сантехников сделать как нужно. Не хочется зимой попасть. Прошу помощи."ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !"В нашем случае можно, точнее можно практически все в моем случае, главное что бы грамотно на 100% работало.

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А второе совсем не понял ....Прошу помощи.

См.фото, схема ещё называется "с попутным движением теплоносителя"

post-3123-1341961680_thumb.jpg

post-3123-1341961716_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Буду пробивать изучать. Верно ли я понял, что проектно никуда не годиться? Еще, про теплый пол, будет квартирные счетчик тепла, в любом случае - что потребил за то уплатил. Просто не хочется отдельно кидать электро...Я так понял, нужна там схема что верхняя, синяя труба хитро так пошла(обратка).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

tomb - если на отопление будет установлен теплосчетчик, тогда ВТП можно запитать на законных основаниях.

Своими мыслями на сей счет и схемой делился здесь  https://homemasters.ru/fo...oi/?p=112232

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Буду читать завтра детально, фишку понял, что "с петлёй Тихельмана первый радиатор по подаче первый, а по обратке последний. Ничего балансировать не надо". Типа круто работает на 100%. Но трубы уйдет больше(но то не страшно)... Но как туда грамотно теплый пол вписать?Уж больно хочется сделать все на 100% хорошо, тяжело мне отопление пока в понимании, по воде все начитал и понял(коллекторы, фильтры, FAR, обратная промывка и конечно спасибо Tehnik-san). А сантехники люди на новострое хорошие, любой каприз сделают )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Ну вроде прочитал, вроде подводных камней нету.

Накидал схему, все правильно?

Пару вопросов:

1. Обязательно от радиатора который последний по подаче тянуть обратку аналогичной длинны?

2. Каким диаметров трубы делать всю разводку, RAUTITAN flex(или pin) D=20x2,8мм будет нормально?

3. Тройники должны бить максимально близко к радиатору?

Спасибо!

post-73691-1342391637_thumb.jpg

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Печально, придется забить. Ведь главное не навредить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tomb

Там нету ответов на мои вопросы, а только дополнительные вопросы.Я так и не понял какой длинный должна быть обратка от последнего по подаче радиатора:- Аналогичной длинны трубы подачи до последнего радиатора(не вижу смысла).- Абсолютно одинаковой длинны с подачей(вроде логика есть). - Или пустить по самому короткому пути (не вижу проблем)Каким диаметром делать все, пишут одной трубой(а какой). А на той схеме еще и разного диаметра обрата будет.Тройники поближе к радиатору или все равно, какого диаметра идет труба от тройника.(Коллектор отопления не интересует, да и вообще слишком сложно все это делать не хочу) :huh: По водопроводу на форуме больше написано, вижу так:- на втором уровне в санузле будет фильтр+редуктор+гребенка - пошли от гребенки отдельные трубы на санузел1 и санузел2 (который сразу под ним)Но возникает вопрос а как с кухней, длинна если кидать трубу будет 10 метров. Может через коллектор кинуть только холодную воду в кухню. А горячею взять на месте от стояка уже. Можно на кухней и хв от стояка взять, только не сильно хочется тратиться на фильтры+редукторы. :huh:

Изменено пользователем tomb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×