Вкратце. Вот проект в новострое. Квартира в два уровня на 21-22 этажах. Будут скоро сантехники делать. Меня смутило, если я правильно понял, то труба в полу на 1-2 уровень идет через тройник диаметром 25 а далее шлейфом к каждому радиатору труба 18.

Нашел в гугле такое: «Двухтрубная система отопления с нижней последовательной разводкой

При тройниковой разводке сопротивление до приборов отопления, расположенных ближе к теплогенератору, меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы теплоноситель дошел до всех отопительных приборов при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения к последнему отопительному прибору постепенно уменьшается».

Как будет грамотно исправить проект?

- труба к первом радиатору на каждом этаже через тройник будет 25

- потом от каждого радиатора на каждом этаже уменьшать 22,20,18,16 ?

- имеет ли значения дистанция размещение тройников, то есть трасса?

- хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?

Спасибо! :beer:

post-73691-1341960577_thumb.jpg

Edited by tomb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как будет грамотно исправить проект?

Два варианта, либо коллекторная схема , либо периментальная , но обязательно с "петлей Тихельмана" и без этой "фишки" работать последние радиаторы не будут.

... хочу немного трубы намотать в кухне и в коридоре(где кафель) для теплого пола, как правильно поступить?

ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллектор знаю что такое(от гребенки к каждому радиатору труба 18). А второе совсем не понял :huh: Но реально есть возможность, попросить сантехников сделать как нужно. Не хочется зимой попасть. Прошу помощи."ВТП от централизованного отопления НИЗЗЯ !"В нашем случае можно, точнее можно практически все в моем случае, главное что бы грамотно на 100% работало.

Edited by tomb

Share this post


Link to post
Share on other sites

А второе совсем не понял ....Прошу помощи.

См.фото, схема ещё называется "с попутным движением теплоносителя"

post-3123-1341961680_thumb.jpg

post-3123-1341961716_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду пробивать изучать. Верно ли я понял, что проектно никуда не годиться? Еще, про теплый пол, будет квартирные счетчик тепла, в любом случае - что потребил за то уплатил. Просто не хочется отдельно кидать электро...Я так понял, нужна там схема что верхняя, синяя труба хитро так пошла(обратка).

Share this post


Link to post
Share on other sites

tomb - если на отопление будет установлен теплосчетчик, тогда ВТП можно запитать на законных основаниях.

Своими мыслями на сей счет и схемой делился здесь  https://homemasters.ru/fo...oi/?p=112232

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду читать завтра детально, фишку понял, что "с петлёй Тихельмана первый радиатор по подаче первый, а по обратке последний. Ничего балансировать не надо". Типа круто работает на 100%. Но трубы уйдет больше(но то не страшно)... Но как туда грамотно теплый пол вписать?Уж больно хочется сделать все на 100% хорошо, тяжело мне отопление пока в понимании, по воде все начитал и понял(коллекторы, фильтры, FAR, обратная промывка и конечно спасибо Tehnik-san). А сантехники люди на новострое хорошие, любой каприз сделают )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вроде прочитал, вроде подводных камней нету.

Накидал схему, все правильно?

Пару вопросов:

1. Обязательно от радиатора который последний по подаче тянуть обратку аналогичной длинны?

2. Каким диаметров трубы делать всю разводку, RAUTITAN flex(или pin) D=20x2,8мм будет нормально?

3. Тройники должны бить максимально близко к радиатору?

Спасибо!

post-73691-1342391637_thumb.jpg

Edited by tomb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Печально, придется забить. Ведь главное не навредить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там нету ответов на мои вопросы, а только дополнительные вопросы.Я так и не понял какой длинный должна быть обратка от последнего по подаче радиатора:- Аналогичной длинны трубы подачи до последнего радиатора(не вижу смысла).- Абсолютно одинаковой длинны с подачей(вроде логика есть). - Или пустить по самому короткому пути (не вижу проблем)Каким диаметром делать все, пишут одной трубой(а какой). А на той схеме еще и разного диаметра обрата будет.Тройники поближе к радиатору или все равно, какого диаметра идет труба от тройника.(Коллектор отопления не интересует, да и вообще слишком сложно все это делать не хочу) :huh: По водопроводу на форуме больше написано, вижу так:- на втором уровне в санузле будет фильтр+редуктор+гребенка - пошли от гребенки отдельные трубы на санузел1 и санузел2 (который сразу под ним)Но возникает вопрос а как с кухней, длинна если кидать трубу будет 10 метров. Может через коллектор кинуть только холодную воду в кухню. А горячею взять на месте от стояка уже. Можно на кухней и хв от стояка взять, только не сильно хочется тратиться на фильтры+редукторы. :huh:

Edited by tomb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Пылесос промышленный
      Собственно сабж, что посоветуете, дороже 8-10 т.р. отдавать не охота.

      • 318 replies
    • "А я сошел с ума, а я сошел с ума!"(С)
      Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

      Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками... )))

        • Like
      • 27 replies
    • Стойка для струбцин
      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. 

        • Like
      • 7 replies
    • Столешница из кварц-винила
      Продолжение "балкона не как у всех" . 

      Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

        • Thanks
        • Like
      • 13 replies
    • Внимание! Гидроудар!
      Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...

      • 37 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Дизайн сада в стиле минимализм
      Минимализм в дизайне сада позволяет упорядочить «дикое» природное пространство гораздо лучше, чем все остальные стили. Считаясь самым прогрессивным из современных, он позволяет некоторыми дизайнерскими хитростями привести ландшафтный дизайн в упрощенную, строгую и при этом очень практичную для ежедневного использования форму.

      • 0 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается

      • 21 replies
×
×
  • Create New...