Объект - однушка в новостройке, монолит.
Вводная мощность - 40а
Вводной автомат и счетчик - в щитке на лестничной площадке
Вся разводка - по потолку, кабель ВВГ-нг в гофре

Есть одна главная цель - полностью уйти от распаячных коробок. Толстенный жгут кабелей - особо не пугает, справимся )
Вся модульная защита планируется на легранде DX
Щиток конечно получается довольно жирный, в идеале вписаться в 24х модульный щит

Дополнения... плита - электрическая, зависимая или нет, пока сказать не могу. Водонагреватель - накопительный литров на 50, не более. Стиралка и посудомойка одновременно работать не будут.


Есть ли смысл поменять УЗО+АВ на дифференциальные автоматы? В частности цепь лоджии, свет и розетки ванной. Есть ли смысл повесить свет и розетки ванной на одно УЗО?

Попутно, если позволите - будут ещё вопросы, но они уже про саму коммутацию :) Но сейчас главное правильность самой схемы....

128644089.jpg

P.S. Форум лучший! ;)



Забыл ) земля есть, просто не рисовал...

Прикрепленные изображения

  • _____ - Размер 150,1К, Загружен: 485

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Июль 2012 - 08:01

на площадке перед счетчиком стоит автомат или диф?рабочая схема вроде всё нормально, ну на свет в ванной можно узо не ставить (на стенах светильников нет наверное? :) ) на кухню можно один автомат урезать, ну и на варочную я бы не ставил узо, на балкон диф и на ванную диф. по идее влезаешь в 24 :D
  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 31 Июль 2012 - 08:09

Что за вводной кабель такой специальный - 8мм2 ?
Бойлер включать через 2-х полюсный автомат.

Чего-то всё есть , а тёплого пола не хватает... :D

Есть ли смысл поменять УЗО+АВ на дифференциальные автоматы?

Если по деньгам устроит, это лучше + уменьшишь габарит щитка.

Есть ли смысл повесить свет и розетки ванной на одно УЗО?

Дешевле, но если отработает - останешься без света точно, это в ванной не очень комфортно.

главная цель - полностью уйти от распаячных коробок. Толстенный жгут кабелей - особо не пугает

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

В целом схема правильная.
  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Июль 2012 - 08:20

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

Ну почему же с каждой розетки? Если с каждой группы, я ещё соглашусь, хотя и комнату целиком легко можно сделать одним кабелем и без коробок :)
Мне автоматы ванной, с таким узо, не нравятся. Сейчас вместе включать не планируется, потом кто‐нибудь может об этом забыть. Предлагаю заменить первый автомат на 13А, ну или увеличить узо до 32-х.
  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 31 Июль 2012 - 09:28

комнату целиком легко можно сделать одним кабелем и без коробок

Можно, но я сужу со "своей колокольни" - мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится. Помимо реальных сложностей и подлянок такого монтажа есть и психологичекий момент: Розетка - сменная фурнитура, "пайка" - постоянная, задачи разные - разная география.
  • 0

#6   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 31 Июль 2012 - 10:21

на площадке перед счетчиком стоит автомат или диф?

пока точно сказать не могу... новострой ещё не сдан. Скорее всего автомат

ну на свет в ванной можно узо не ставить (на стенах светильников нет наверное? :) )

Нет, будут только точечные светильники на реечном потолке. Около 6 штук

на балкон диф и на ванную диф

Отлично! Съэкономили 2 места :)

Бойлер включать через 2-х полюсный автомат

Обязательное условие? В целом то проблемы нет... просто интересно )

а тёплого пола не хватает...

+1 !!! Долго думал о нём, но не решился.... не хочу )

Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.

Это прекрасно понимаю, всё обдумал, всё смогу аккуратно реализовать

Мне автоматы ванной, с таким узо, не нравятся. Сейчас вместе включать не планируется, потом кто‐нибудь может об этом забыть. Предлагаю заменить первый автомат на 13А, ну или увеличить узо до 32-х.

Не совсем понял... Речь про цепь стиралка\посудомойка\бойлер? Стиралка с посудомойкой будут на кухне, бойлер в санузле. 13A автомата у легранда нет... Бойлер будет работать только в момент летней профилактики. Следующий номинал УЗО 40А. Нада пройтись конечно по ABB, если у них линейка по номинала шире, то можно и их
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Июль 2012 - 11:52

Можно, но я сужу со "своей колокольни" - мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится.

То есть на блок из 4-х розеток ты тянешь 4-е отдельных кабеля от распайки?

Не совсем понял... Речь про цепь стиралка\посудомойка\бойлер? Стиралка с посудомойкой будут на кухне, бойлер в санузле.

Да, про них. Они на одном узо, потому и написал про ванную.

13A автомата у легранда нет...

В серии DX есть. Другое дело что не в каждом магазине можно встретить.

Следующий номинал УЗО 40А.

Ага, глянул каталог, на 32 действительно нет. Но на 40 даже лучше. Останется возможность ещё что-нибудь сюда же "повесить" :)
  • 0

#8   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 31 Июль 2012 - 12:42

Ставить ли УЗО на варочную и духовой шкаф? :)
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 31 Июль 2012 - 13:32

Обязательное условие?

Да, почитай инструкцию к бойлеру.

всё обдумал

Хорошо.

на блок из 4-х розеток ты тянешь 4-е отдельных кабеля от распайки?

Нет. На 4-е блока розеток - 4 кабеля.

Ставить ли УЗО на варочную и духовой шкаф?

Вообще это не обязательно, надо смотреть по наличествующим условиям. Если "земля" есть - можно не ставить.
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Июль 2012 - 13:55

Нет. На 4-е блока розеток - 4 кабеля.

Я что-то не пойму, а как ты тогда розетки в блоке соединяешь если -

мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится.


  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 31 Июль 2012 - 14:44

шлейфом

Я имел в виду шлейфование отдельных блоков. Т.е. когда в блок заходят один входящий кабель, один исходящий + ещё внутри блока разводка. Каша, ко всему прочему.
  • 0

#12   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 31 Июль 2012 - 21:37

Спасибо за советы! Схему чуть переделаю, завтра выложу новую B)
  • 0

#13   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 01 Август 2012 - 18:05

Составил :) ровно 24 места
Не смог на бойлер поставить 2х полюсный... не хватает места, либо отказываться от дублирующего вводного, что очень не хотелось бы...
Землю так же не рисовал, чтобы не громоздить схему

Духовой шкаф оставить на узо кухни или сразу после вводного?


128660169.jpg

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 123,46К, Загружен: 237

  • 0

#14   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 01 Август 2012 - 19:21

Форум рулит )
Не знал о таких!

128660217.jpg

128660285.jpg


  • 0

#15   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Август 2012 - 19:51

На поверхность надо кинуть 6-ку, а с остальным согласен :)П.С. Но в 24-х местном щитке будет тесновато...
  • 0

#16   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 01 Август 2012 - 20:12

На поверхность надо кинуть 6-ку, а с остальным согласен :)

Ок, учту :)

П.С. Но в 24-х местном щитке будет тесновато...

Это было бы моим следующим вопросом )) Опередили :D Думаю справлюсь и уложусь, максимум гребенок, проводка с потолка, сразу на ряд верхних автоматов... главое нулевые шинки уместить все
  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 02 Август 2012 - 06:07

ровно 24 места

Это не хорошо. Очень желателен запас, мало ли тот же ТП поставишь или группы впоследствии разделить понадобиться. Бери щит на 36 поз. и не парься, зато можно будет всё сгруппировать в щите эргономично и понятно.

Духовой шкаф оставить на узо кухни или сразу после вводного?

Проводка новая, техника новая - оставь так.
  • 0

#18   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 28 Август 2012 - 21:46

Влезу в чужую тему со странной картинкой.Посмотрите плиз, нормальное подключение щитка или нет? Сразу успокою - он срезан и работать никогда не будет. Я поверхностно подумал, не увидел логики в расключении, и дальше думать не смог. Там правильно сделано или ахтунг-аларм-аттенционе? IMG_20120827_161722 - Размер 446,73К, Загружен: 437
  • 0

#19   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Август 2012 - 23:37

Честно говоря не совсем понятно что и куда шло... Может на "бумажке" нарисуешь?
  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Август 2012 - 06:20

не увидел логики в расключении

Логики я тоже не вижу. Трёхполюсный автомат использующийся на две однофазные линии? Питание на УЗО вообще не вижу кроме цветных тонких обрезанных ошмётков... Либо тут кто-то собирал не пойми что из попавшегося под руку, либо уже сильно поразбирали/переделали изначальную схему, либо вообще неграмотный творил.
  • 0

#21   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:52

А можно я в чужой огород со своим щитком для трешки и вопросами?После просмотра форума, составил схему своего щитка. _____ - Размер 148,75К, Загружен: 426 Корпус на 24 автомата уже замуровал, кабеля почти все проложены, осталось подключать.Вопрос возник после консультации с электриком и показа ему моей схемы. Он говорит УЗО на 63А не нужно, хватит и 25 на группу розеток. Но как я понял 25А может долго не прожить и все же стоит ставить на 63А, так ли это?ПО автоматам тоже вопрос, остановился на АВВ. СТал просматривать каталоги, вот только вопрос в серии S201 или SH201L, откличаются отключающей способностью 6 и 4,5кА соответсвенно. Стоит ли для дома и бытовых целей переплачивать за 6кА?УЗО выбрал это: Выключатель дифференциального тока УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-63/0,03Производитель: ABBТип: ACКоличество модулей: 2Серия: FH 200 ACПроизводитель: ABBДифавтомат это:Дифференциальный автомат ABB DSH941 AC C16 30mAПроизводитель: ABBТип: ACКоличество модулей: 2Серия: DSH 941Отключающая способность: 4,5kAПокритикуйте плиз :)
  • 0

#22   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 15:55

Он говорит УЗО на 63А не нужно, хватит и 25 на группу розеток.

ни хрена не хватит, не меньше 40А узо должно быть а схему доделай, тяжело читается, дифы твои обведи в общий прямоугольник
  • 0

#23   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:11

Так лучше? _____2 - Размер 159,88К, Загружен: 379 Или лучше все таки 63А УЗО?А дифы как я выюрал пойдут?
  • 0

#24   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:46

Так лучше?

Лучше, но ненамного, голову всё равно наклонять надо :)

Или лучше все таки 63А УЗО?

Можно и на 63, и на 50, главное чтоб было равное или больше 40-ка.

А дифы как я выюрал пойдут?

Тип А лучше, но они значительно дороже, так что и АС потянет. А вот на холодильник я бы ни диф, ни узо не ставил (я и не поставил :)).
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:48

как вы там все говорите - баба яга против :D я вот считаю пущай протухнут усе продукты но хата будет цела http://go.mail.ru/se...
  • 0

#26   Sasha-Istra

Sasha-Istra
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 12
  • 23 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:12

Спасибо за советы.Немного еще подумал, не объеденить ли розетку под телефон и сигнализацию на один автомат? Логика проста, сигнализация по телефонному проводу на пульт вневедомственной дает сигналы, если что то случится с блоком питания сигналкой, приедет группа, если с телефоном тоже самое поменяется нагрузка(? они калибруют тел линию по количеству аппаратов установленных в квартире, если меняется количество будут глюки и будут приезжать) на телефонной линии - приедет группа. Телефон будет обычный радио так что на 2 потребителя( телефон и блок питания) должно хватить и 6А?
  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:23

dimp , а вот для этого и нужно противопожарное узо на входе :)
Sasha-Istra , можно и объединить линии. Нагрузки смешные, так что 6-ки хватит.
  • 0

#28   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 23:37

спааааамеры )А помимо, всё ещё раз взвесил, хочу тёплый пол, как минимум в ванной, хочу реле напряжения на входе, и вроде даже как на входе будет 50А вместо 40, чему я очень очень рад! legrand в топку, будет ABB S201 серии из за удобства монтажаизучаю про РН... много вопросов....
  • 0

#29   Boriskin

Boriskin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Июнь 12
  • 15 сообщений
  • Замкадье
  • 0

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 23:53

Sasha-Istra
Моё маааленькое скромное имхо, но мне кажется очень много цепей на освещение...смысл? Автомат на звонок? Не лучше бы например поставить радиокнопку, а сам блок в ближайшую розетку подальше от глаз?
  • 0

#30   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:47

не объеденить ли розетку под телефон и сигнализацию на один автомат?

Можно,почему нет. Но логичнее объединить телефонную розетку со звонком.Отдельный автомат на звонок это жлобство ;),а на сигналку можно отдельный оставить,дабы есличо не нервировать охранку. А радиозвонок на батарейках,конечно,более продвинутый вариант.