Система отопления Ленинградка, не греют батареи


Сообщений в теме: 27

#1   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2012 - 10:26

Добрый день всем. У меня такая проблема:купил у людей дом, люди уехали из России поэтому теперь все загадки с домом приходится самому разгадывать. <_< Сразу скажу дому всего 3 года.
Собственно вот в чем проблема : В доме 3 этажа и подвал. Отопление сделано по системе отопления Ленинградка, с нижним подключением радиаторов. Так же есть теплые полы в подвале, на 1 и 2 этажах. Они работаю отменно, как и полотенце сушитель! Но! Все батареи в доме нагреваются только по краям, причем независимо от количества секций и этажности! Максимум по верху и 2 секции с каждой стороны! А середина холодная! Радиаторы бимиталические. Котёл vaillant 360 turbo + на подаче воды в стояки на батареи и теплые полы стоят два насоса Грюнфис 60. Схемы отопления как таковой нет, как дать ума всему этому тоже не знаю. Но самый холодный получается 2 этаж. Там больше всего радиаторов и они ни фига не греют. Помогите пожалуйста разобраться. :beer:


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:28

Судить о проблеме можно дистанционно, но по точной монтажной схеме , либо на месте разбираться, а по почерку определить причину смогут только экстрасенсы ))
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:41

у меня подобное было 4 года назад, помогло поочерёдное продавливание радиаторов (закрывал все, кроме одного по очереди) может воздух может нет, не знаю но маевский открывал не было воздуха
  • 0

#4   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:55

Сегодня просидел 3,5часа (больше терпения не хватило) перекрыл стояки на 1 и 3 этаж, перекрыл полностью ветку на теплые полы (и отключил насос на этой ветке естественно), остался 2 этаж(самый проблемный!) и т.к. вода там движется против часовой стрелке, как я высянил, перекрыл все батареи, оставил только первую по ходу движения воды. В ней 16 секций! На котле поставил максимальную температуру и поднял давление в системе с рабочих 1,9 до 2,7 bar, открутил Маевского на этой оставшейся батарее и стал ждать :) Слил примерно 30 литров таким образом за 3,5 часа, но вот что интересно: движение воды по стояку ,как я сказал, слева - направо, подвод к батареям (ко всем нижний) т.е. слева внизу вход , а справа внизу выход, причем на выходах на всех батареях стоят краны (не знаю как они называются, но крутятся примерно на 6 оборотов) так вот до эксперимента на батарее были горячие только крайние 2 секции слева и справа, и верх, а за эти 3,5 часа батарея прогрелась справа (т.е. состороны входа на 3 секции) а слева на 6! Вот не знаю что делать, пробовать дальше таким же образом продавливать?
  • 0

#5   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:31

два насоса Грюнфис 60

А точнее? 60 - это только одна из цифр, встречающаяся у Grundfos-ов в разных сочетаниях :)

просидел 3,5часа

Вы лучше часик потратьте и нарисуйте схему. Может что и увидят специалисты ;)

поднял давление в системе с рабочих 1,9 до 2,7 bar

Только насос гробите. В руководстве на котел рекомендуют 1,0.

В ней 16 секций

Для батарей больше 1 м рекомендуют верхнюю подачу. Почему - не знаю, но неоднократно встречал такое на Al батареях.
  • 0

#6   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:43

Касательно давления в системе хочу сказать, что рабочее давление моего котла 1,6bar, ниже он просто не запускаетсяА насчет схемы я же говорю, что дом покупал готовый и выяснить уже не укого, хозяева уже за бугром.Ниже размещу схему которую набрасал сам исходя из того что видно и частично из того что можно додумать логически 9-vi - Размер 242,13К, Загружен: 157 Как я уже и писал подключение всех батарей, в т.ч. и полотенцесушителя НИЖНЕЕ, краны Маевского везде сверху справа, на каждой из батарей слева внизу (на выходе) стоят краны, как правильно они называются не знаю, но крутятся они приммерно на 7 оборотов.


  • 0

#7   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:48

Котел и насосы в подвале, а на какой высоте от котла (и насосов) разводка 2-го и 3-го этажа?Вот графики подбора для ваших насосов: 25_60 - Размер 57,61К, Загружен: 107 Смотрите сами, на какой ввысоте они эффективны.И у котла имеется встроенный байпас...
  • 0

#8   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:07

сегодня пришла идея вырезать дырки в полу и поставить краны на байпасах радиаторов, как вы думаете даст эффект?
  • 0

#9   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:37

Думаю не даст. Вы обратите внимание на насос, который стоит на отоплении батарей.Подумайте логически, чтобы грели батареи, нужна циркуляция воды. У вас её нет. Или сильно завоздушена система, или не качает насос.
  • 0

#10   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:55

Спасибо конечно Вам, но я так думаю, потомучто если посмотреть на мою схему то в самом верхнем правом углу у меня стоит батарея без байпаса, причем стоит она на 3 этаже, в самой верхней точке так вот она единственная, которая горячая всегда , причем полностью, а по размерам она такая же как и большинство, т.е. на 10 секций. Именно поэтому я и расчитываю что эксперимент с кранами на байпасах даст свой положительный эффект.
  • 0

#11   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 22:20

А трубы у вас все горячие? Я имею ввиду "подача" "обратка". Система была заполненной или Вы заполняли водой?
  • 0

#12   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 11:31

Да, трубы все горячие и подача и обратка, систему заполнял не я, мы её несколько раз подпитывали и давление сбрасывали. Т.к. меняли полотенцесушитель и потом 4 часа не могли добиться что бы он начал нагреваться, но тем не мене получилось.
  • 0

#13   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 20:49

А какой у Вас диаметр труб на разводке?
  • 0

#14   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:45

на разводке похоже дюймовые, а к батареям от ветки подходят 3/4
  • 0

#15   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:10

В котле есть байпасный клапан. Может быть он разрегулирован. У Вас есть инструкция к котлу? Там кажется поворот вправо, если радиаторы нагреваются неправильно.
  • 0

#16   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:20

а что тогда получится, что вода пойдет в обратном направлении?
  • 0

#17   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:01

Почему она пойдет в обратном направлении. Читайте в инструкции, Его нужно регулировать под свою систему.
  • 0

#18   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:29

понял, буду разбираться
  • 0

#19   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:38

Всё, проблема решена довольно банально, оказывается наглухо были забиты радиаторы! С 7 радиаторов было вымыто мусора примерно больше половины 10л.ведра. Такое впечатление что вся система была забита строительным мусором...Вылетали камни до 1,5см.в диаметре. Часть кранов радиаторов тоже соответственно была забита. При том, что дому всего 4-ый год и перед котлом установлены 2 фильтра на воду. Сейчас вот в планах поставить фильтр на ветке "Обратки". Так что всем спасибо за участие и советы!
  • 0

#20   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:52

Может быть радиаторы ставились не новые?
  • 0

#21   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:25

Может быть радиаторы ставились не новые?

Этого мне уже не узнать, хотя думаю врят ли... Есть версия что всвязи с тем что у меня перед котлом стоят два фильтра на воде, а между ними умягчитель воды, которая идет в т.ч. и на подпитку системы, там она в последствии нагревается и, как вариант, кальций выподает в осадок... :) ну незнаю в общем - это просто наше с сантехником предположение....а может так монтировали систему....фиг его знает теперь от куда там столько мусора взялось....
  • 0

#22   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:19

между ними умягчитель воды, которая идет в т.ч. и на подпитку системы

Уберите, а то следующим будет праздник "звездец котла". В одной из смежных тем:

Периодичность промывки не должна быть реже, чем один раз в три года.

Это для системы отопления.
  • 0

#23   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:12

Цитата(Tehnik-san @ 31.10.2012, 20:31) Периодичность промывки не должна быть реже, чем один раз в три года.

Это для системы отопления.

Это касается частных домов или же и многоквартирных тоже?
  • 0

#24   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:20

Не знаю, но полагаю, что в многоквартирных этим должны заниматься соответствующие структуры. Может у вас не так все запущенно ;)
  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:48

Да я вот как раз и не слышал ни разу о том чтоб в многоквартирных кто‐то что‐то промывал, потому и заинтересовался.
  • 0

#26   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:53

Подождем. Может профи не оставят наши стремления к знаниям без ответа :)
  • 0

#27   Владимир -161

Владимир -161
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Октябрь 12
  • 12 сообщений
  • 0

Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:52

Уберите, а то следующим будет праздник "звездец котла".

Вы считаете что умягчитель может угробить котел? Так у меня через него вода поступает и в электробойлер и в стиралку, тогда там капец можно ожидать? А нафига он тогда вообще нужен этот умягчитель, он же поидее и призван что бы умягчять воды, тем самым исключать появление кальция, разве нет? :unsure:
  • 0

#28   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 21:45

Бойлеру - не знаю, а стиралке - аналогично котлу.

А нафига он тогда вообще нужен этот умягчитель

Его основная задача - извлечение денег обывателей. Пока он с этим справляется, как и магнитные устройства, калгон и прочая хренотень :D Не будут покупать, что-то ещё придумают. Любит у нас народ все болезни одной таблеткой лечить, одним средством все проблемы решать, одной кнопкой все делать.
  • 0