Два года, это очень хорошо. Тады всё пучком должно быть :) Про узо я своё мнение выше уже озвучил, но могу и повторить - на детскую лучше поставить на 10мА, чтоб и от возможного удара током детё защитить. Если волнует только пожар, то и 100мА прокатит. У меня, как противопожарное на всю квартиру, именно на 100 стоит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С позволения автора темы спрошу здесь.На комнату,на розетки протянул ШВВП 3Х2,5,в гофре через распредкоробки.Хочу на кондиционер протянуть отдельно кабель от щитка через свой автомат-есть ли смысл?Единого мнения не нашел-все сходится на том что это будет неплохо.И еще на свет провод отдельный от щитка,но без земли,можно ли от щитка притянуть только фазу,а ноль взять с розеток?Читал ШВВП для проводки не используют,но он был у меня в наличии,не смертельно?Если бы тянул 5-ти жильным можно ли одну жилу было пустить на землю,а две пары остальных на розетки и кондиционер?В одном кабеле так можно делать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да ради истины- я не против! А по поводу "0"- мое мнение- можно. Все дело в расчете нагрузки. Хотя мое мнение может НИЧТО против ПУЭ. Чем ближе к правилам написанным на крови- тем легче жить!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу на кондиционер протянуть отдельно кабель от щитка через свой автомат-есть ли смысл?Единого мнения не нашел-все сходится на том что это будет неплохо.

Ну так разумеется, что мнения будут разные, на то и форум :) КМК, смысл есть и если есть возможность, то лучше так и сделать.

И еще на свет провод отдельный от щитка,но без земли,можно ли от щитка притянуть только фазу,а ноль взять с розеток?

Так лучше не делать. Если всё равно тянуть фазу на свет от щитка, то что мешает прокинуть отдельный кабель?

Читал ШВВП для проводки не используют,но он был у меня в наличии,не смертельно?

А что, если скажут смертельно, то перетянешь? :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть ,еще не поздно,просто ШВВП еще остался и на комнату на розетки его хватает,на свет провод буду еще брать,а на кухню NYM 4-ка есть уже.

Изменено пользователем timur1974
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что‐то конкретное или вообще все что я понаписал? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перетянешь?

Интересней после полностью оконченной финишной отделке.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что‐то конкретное или вообще все что я понаписал? :)

Это было на предыдущее сообщение,уже твое увидел и дальше свое подкорректировал.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть...

То что уже сделано я бы не перетягивал, а вот на то что ещё предстоит лучше нум купить. На ШВВП концы наконечниками обжимал или облуживал, или же ещё как?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То что уже сделано я бы не перетягивал, а вот на то что ещё предстоит лучше нум купить. На ШВВП концы наконечниками обжимал или облуживал, или же ещё как?

Пока только растянул между распредкоробками,и в двух местах опустил к розеткам,собирался скручивать и паять ,концы лудить.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могу и перетянуть ,еще не поздно,просто ШВВП еще остался

Я так понял, он у вас открыто идет? Или как? Если открыто, то забейте - испортится - поменяете.А если вы скрытую проводку делаете, то лучше нормальным кабелем сделать типа ВВГ-НГ или НУМ. ШВВП - это ШНУР. И срок службы у него лет 5, а у ВВГ - 30. Вот и считайте.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И срок службы у него лет 5...

Я вчера тоже этим вопросом озаботился. Нашёл цифру - минимум 10 лет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понял, он у вас открыто идет? Или как? Если открыто, то забейте - испортится - поменяете.А если вы скрытую проводку делаете, то лучше нормальным кабелем сделать типа ВВГ-НГ или НУМ. ШВВП - это ШНУР. И срок службы у него лет 5, а у ВВГ - 30. Вот и считайте.

Открыто (в гофре)идет между наружними распредкоробками по самому верху стены(будет закрыто подвесным потолком),а вниз к розеткам опускается по штробам.http://f12.ifotki.info/or...40457370.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну тогда конечно лучше заменить на нормальный провод. Не на 1 год делаете.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В электрике я не разбираюсь, но меня волнует один вопрос? Как мне в ванной комнате провести электрику и какие провода, чтобы можно было все работало и водонагреватель, вентилятор, стиральная машина и душевая кабина и свет. Квартира моя не в новостройке, боюсь без света остаться. Вот что и как мне делать? Спасибо за ответ.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В электрике я не разбираюсь

Как мне в ванной комнате провести электрику и какие провода, чтобы можно было все работало и водонагреватель, вентилятор, стиральная машина и душевая кабина и свет.

лучше найдите толкового электромонтажника
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проводка в ванне только скрытая (проводка в гофрах под реечным потолком тоже скрытой считается). Провод обычный. Стиральную машину - на отдельный автомат, нагреватель - тоже на отдельный. Вентилятор - на свет засадить. Кабина - ну не знаю что у вас там за кабина, что ей питание надо. Знаю только что в ней (это зона 0 вроде как) можно только 12 В, причем источник питания за пределами зоны. Розетки для стиралки и нагревателя (да и вообще все розетки) только в зоне 3 (см. ПУЭ7 и ГОСТ, гуглится). Свет - ну у меня диоды в формате "галогенок" с герметичным блоком питания... Все обычно галогенки в потолок врезают. Автомат для света естественно 3-й. А там уж кому что нравится. Расположение светильников - смотрим зоны в ПУЭ. Эти 3 автомата в щитке подключаем к УЗО с дифференциальным током 10 мА. Без УЗО розетки в ванной ставить запрещено!Если среди того, то что я написал, ничего не понятно, то

лучше найдите толкового электромонтажника

, ну либо основательно и упорно изучайте тему :-) Изменено пользователем aam
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Без УЗО розетки в ванной ставить запрещено!

почему это запрещено??? :huh: вы плохо читали ПУЭ :D разделительный трансформатор - тоже выход ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы растолковали понятно, но я для меня все равно есть вопросы. Спасибо Вам. Да, я наверное обращусь к специалисту, но я должна перестраховаться, чтобы потом не переделывать и остаться без света. Как наступает зима, до начала отопительного сезона, все в шахматном порядке я без света регулярно вечером, я уже и стабилизаторы ко всей технике поставила. Наверное надо проводку меня что ли?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp, ПУЭ я хорошо читал.

А разделительный трансформатор вы на стиралку и водонагреватель ставить собираетесь? :D Ну ну... Хотел бы посмотреть где размещать будете - этакая домашняя мини-будка :rolleyes:

http://elhand.io.ua/s1990...ansformatory

alekgalina@yandex.ru, у вас в коридоре не "пробки" случаем? Это такие круглые и там 2 кнопочки, либо вообще плавкие керамические. Если так, то дело не в проводке, а в том, что они на 6 А всего. У меня у самого такое было до ремонта - помню, дедушка включает транс 1кВА 220-127В и пробки вышибает пусковым током... Такие хаты рассчитаны на суммарную потребляемую мощность 1,5 кВт, т. е. врубили вы обогреватель на 1 кВт и свет в нескольких комнатах - и уже пробки вышибет. Тупо заменять пробки на автоматы с бОльшим током без замены проводки тоже нельзя. Стабизизаторы здесь бесполезны (кстати что вы называете стабилизатором?) Если дом ломать не собираются, то есть смысл поменять ВСЮ проводку. Если же у вас панельная хрущевка, то уж потерпите как-нибудь, т. к. "игра не стоит свеч"...

Изменено пользователем aam
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да это разве же будка??? :huh: ты подними что было 10 лет назад, у меня в гараже до сих пор от омика 1,2 кВт валяется железо и обмотки там габариты за 40см заходилиа размещать? да можно на СМ ставить что бы не колбасило :Dкстати габариты то тут и ни при чем, я поправил не точность ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну а смысл всего этого в итоге? Я понимаю, для бритво транс на 20 Вт. При СССР ставили. А какой смысл стиралку и нагреватель через транс включать? Ведь если транс 220-220, то там сопротивление вторички ощутимое - напруга будет гулять в зависимости от нагрузки (не знаю, уложится в +/-10% или нет - надо считать). И чем УЗО хуже? Поставили на 10 мА - если нагреватель пробило, а вы в ванне - там у вас в воде такое сопротивление будет, что УЗО моментально вырубится. Насухую пальцам тыркать не пробовал, но думаю под 220 должно быть больше 10 мА (хотя сопротивление палец-палец мультиметром около мегаома). Безопасность та же. Зато потери по 220 нулевые почти.Народ, у меня другой вопрос:вчера штробил проводку в комнате (кирпичный дом 5 этажей, 60 г.). Там 2 стенки, отделяющие комнату от соседей сделаны из какого-то дерьма типа гипсолитовых блоков с опилками и т. п. У меня такие между коридором, большой комнатой и кухней, толщина - сантиметров 8 где-то. В принципе, чем занимаются соседи в 12 часов ночи слышно хорошо, но когда стал штробить, понял что там именно такие блоки. Вопрос: Можно ли на такой стене прокладывать проводку? Можно ли ствить врезную розетку рзетку? Я боялся как бы моя каронка у них в хате не вышла :D Может в ПУЭ или в СНиПах есть по теме? Что-то не встречалось... А если практически подойти - вот будут соседи гвоздь забивать и забъют его в мою розетку или проводку (в проводку сложнее, т. к. я "проштробил" стамеской (читай - "проковырял пальцем") вручную канавку глубиной где-то 8 мм, т. е. почти на поверхности).

Изменено пользователем aam
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если практически подойти - вот будут соседи гвоздь забивать и забъют его в мою розетку или проводку (в проводку сложнее, т. к. я "проштробил" стамеской

розетка на 30см от пола, кому то там вбивать гвоздь весьма редко требуется, для картинки низко, а для плинтуса высоко :)есть подрозетники уменьшенной глубины , тот же хегель вроде 40мм, так что насквозь не получится если аккуратно

Там 2 стенки, отделяющие комнату от соседей сделаны из какого-то дерьма типа гипсолитовых блоков с опилками и т. п. У меня такие между коридором, большой комнатой и кухней, толщина - сантиметров 8 где-то.

в у нас в 5этажке 70годов с соседями этих стен 2штуки стоящих рядом с пустым промежутком
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ты же узо поставишь :) а гипсолит проводит хорошо и вовремя отключитни где нет запретов, главное знай меру

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

розетка на 30см от пола

У меня 90 см - там тумбочка будети стоять и розетка над ней должна быть чтоб удобно было.Подрозетник естественно уменьшенный буду ставить, 35 что-ли самый маленький или 40 - щас не помню точно. Еще возникла идея засунуть под подрозетник железную крышку от старой распаячной коробки (вроде не выбросил еще) - гвоздем ее не пробъешь, да и перфоратором если будут сверлить, скорее подрозетник выбъют чем сверлом по бетону железяку просверлят. Еще была мысль а не поставить ли внешнюю розетку - ну это уж совсем убого - он огромная если с контактами PE.УЗО уже стоит, на 30 мА правда и на всю хату. Про проводимость гипсолита на знал, а вот угольные вкрапления в нем действительно имеются. Надо будет померить мультиметром как-нить...Кстати, а что если на розетки в комнатах поставить УЗО на 10 мА? Ато я часто паяю всякие девайсы, питающиеся от сети, уже несколько раз влезал пальцем куда не следует... Тут правда другой момент есть - не будет ли выбивать УЗО током утечки на корпуса компа, телека и т. п. (там в фильтре БП стандартно ставится 2 кондера на контакт PE)?

в у нас в 5этажке 70годов с соседями этих стен 2штуки стоящих рядом с пустым промежутком

Не знаю есть ли там промежуток, но судя по слышимости, врят ли он там есть :-)Вот фотка моих стен, только эта стена между коридором и большой комнатой, вся ободранная уже, там стена такая же.post-77565-1359275083_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще такой вопрос: как правильно сделать крючек для люстры?Плиты пустотелые, т. е. такие, у которых много дырочек если с торца посмотреть.Крючки для люстры были согнуты из проволоки 3 мм, имели Т-образный верх и были посажены на гипс. Как на таком крючке висела люстра а ля "метро Площадь революции" с 50-герцовым дросселем УБИ сверху я до сих пор понять не могу... Но трагического конца не наступило))В общем, имею вот такую дыру в обоих комнатах:post-77565-1359296338_thumb.jpgГофра - 20 мм чоб представить размеры. Весь алебастр я оттуда выковырял перфоратором, остался только бетон, зеленое - бетонконтакт. Пока мысль сделать крючек той же конструкции, только горизонтальную перекладину сделать сантиметров 20, т. е. больше дырки. И проволоку потолще взять.Арматура, что видна на фотке, идет совсем у поверхности. Я подергал за нее - штукатурка задышала, т.е. к ней цеплять не вариант.

Изменено пользователем aam
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

стена между коридором и большой комнатой, вся ободранная уже, там стена такая же

с соседями этих стен 2штуки стоящих рядом с пустым промежутком

+1, межкомнатные и межквартирные стены отличаются. Подойди к соседям и померяй-уточни для спокойствия.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Народ, а кто-нибудь юзает такие клеммники:

http://www.mir-elektriki..../222-415.jpg

Сегодня один сотрудник рассказал как он дома поставил везде Vago, а вчера что-то включили чайник и пылесос - и они все поплыли и цепь разорвалась. Провод у него правда алюминиевый 2,5, но это другой вопрос. И клеммники у него были одноразовые, такие:

http://www.techelectro.ru...wago_773.jpg

Вот я думаю, пока у меня обои не наклеины, может открыть коробки и розеточные цепи соединить классически - методом пайки? Тут уж точно наверняка 100% гарантия.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я юзал, проблем нет. Клеммники не одноразовые просто переключать чуть сложнее чем те что с рычажком.

А для алюминия рекомендуют использовать клеммники с пастой внутри.

Хочется переделать - хозяин-барин, но я бы трогать не стал. Если проблема возникнет, тогда и переделаешь. А сейчас чего ради суетиться?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты