Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:13

Здравствуйте, мой ремонт плавно подходит к этапу переделки электрики. Я буду менять все провода на медь и соответственно делать новую разводку на свет и розетки. Уже закуплено Num 3x2.5 для розеток и 3x1.5 для света. В этой теме хочу постепенно собрать все свои вопросы по электрике, так как буду делать впервый раз от и до почти самостоятельно. Начну с вопросов про свет. На схеме изобразил, как я представляю себе коммутацию света в одной комнате в распред коробке. Это правильно, что использую 4 WAGO? Может есть более простое решение? Распред коробки планирую устанавливать за натяжным потолком и доступа к ним не будет, но если что-то сломается в процессе, то можно потолок снять, потом снова натянуть. Это конечно форсмажер, но ничего переделывать не придется. Я так рассуждаю, если что то не учел, то прошу поправить.

Прикрепленные изображения

  • _______1 - Размер 156,11К, Загружен: 531

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:23

нарисуйте план комнаты с элетро точками (розетки вкл лампы) т.к. ваше решение с распред коробками уже не правильное, и более того можно обойтись вообще без них
  • 0

#3   def123

def123
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 25-Сентябрь 12
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:07

Здравствуйте, Sanoплан перевел в JPG из программы SweetHome3D, может можно прямо в формате этой программы файлы выкладывать? Сама программа бесплатная.Конфигурация стандартная 1 выключатель у двери и лампа в центре комнаты, так везде, кроме большой комнаты, там 2 лампы и 2 выключателя.В коридоре - точечные светильники. Розетки изобразил квадратиками, ничего лучше не придумал.Свет думал разбить на 3 группы:1. детская 1 13.9 метров + большая комната 20.02 2. холл 7.87 + детская 11.53 + кухня 10,32 3. холл 5.55+ холл 4,33 + ванна+ туалет

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 294,32К, Загружен: 451

  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 16:28

для начала подпиши каждую комнату (иначе ориентироваться проблематично) на свет лучше заложить сразу 2 лампы в каждой комнате (а так же кухне, коридоре, ванне и туалете) поставить одноклавишный выключатель и не использовать, зато когда вдруг ( а у меня к примеру это вдруг очень часто :) )приспичит выключатель на 2 клавиши - вуаля и поставил на плане выключатели и розетки рисуй разными цветными кружками - проще разобраться
  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:20

def123
можно весь план не выкладывать, а на примере одной комнаты раскидать всю проводку, нарисуйте прямоугольник и где там расположены розетки и выкл сколько клавиш и лампы , всё приблизительно, по размерам сами себе потом сделаете, сейчас просто план разводки проводки можно сделать
  • 0

#6   def123

def123
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 25-Сентябрь 12
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:09

Sanoвыложил первую комнату, провода планирую пускать по потолку, если это принципиально.Выключатель обычный одноклавишный, лампа потолочная обычная 3 лампочки, горят все сразу.Dimpчто значит - "на свет лучше заложить сразу 2 лампы в каждой комнате"? Предусмотреть вывод под второй потолочный светильник(люстру)? Я не понял, объясните пожалуйста.

Прикрепленные изображения

  • _______1 - Размер 148,31К, Загружен: 256

  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 13:37

в твоей первой картинке на лампу идут 2 провода, я предлагаю заложить 3
  • 0

#8   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:26

взять 5х1.5 на все случаи хватит :)
  • 0

#9   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:42

Начинаете измыватся над человеком? :D
  • 0

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:44

не надо делать поспешных выводов позже нарисую как избавиться от распред коробоквсё остальное по делу написано в том числе ввг нг 5х1.5 на люстру переплата незначительная а возможностей больше
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:46

взять 5х1.5...

Начинаете измыватся над человеком? :D

Мне кое-где только-только 7х1.5 хватило :)
  • 0

#12   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:58

Ждем избавления от распредкоробок.
  • 0

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 159 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 17:32

Мне кое-где только-только 7х1.5 хватило :)

В качестве оффтопа покажи свой 6-ти клавишный выключатель :)
  • 0

#14   def123

def123
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 25-Сентябрь 12
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 19:27

Всем спасибо!
  • 0

#15   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:20

def123

ничего сложного нет, распред коробки ненужны, их можно заменить установочными коробками, подрозетниками по простому

делаем два ввода в комнату,

ввг нг или нум 3х2.5 до ближайшей первой розетки второй конец кабеля прямо к щитку
ввг нг нум 3х1..5 к выключателю второй конец к щитку

розетки делаются шлейфом от одной розетки к другой, например на розетках от шнайдера под винт можно зажимать 2 провода, получается на каждый контакт приходит энергия и уходит дальше, всё просто

если розетки без такой возможности, то берём глубокий подрозетник и делаем соединение прямо за розеткой, там места много, чтобы скрутить провода, спаять и изолировать,
принцип тот же, приходит кабель-уходит на следующую розетку(или блок розеток) и делается отвод на розетку или два- три-четыре и т.д. отвода на столько розеток сколько их в блоке (у вас там по две розетки в блоке)

со светом также просто
ввод приходит прямо в подрозетник(глубокий) выключателя , туда же приходит и кабель от лампы, внутри на ваго делаем подключение с отводом на выключатель и всё эти соединения легко помещаются в глубине коробки и сверху ставится выключатель

далее по кабелю 5х1.5, у вас доступное и обслуживаемое подключение в коробке выключателя
прошло время вам захотелось чтобы люстра включалась с 2 -3 клавиш, не вопрос, снимаем выключатель, переделываем соединения и получаем что хотим без шуму и пыли.


поэтому я рекомендую проложить от выключателя к люстре 5х1.5


на рисунке примерная прокладка кабеля по потолку с опусканием вниз на розетки
на фото для примера как выглядит углубленный подрозетник, только там на 64мм диаметром а вам требуется такой же но на 68мм диаметром, фирма HEGEL


минус только один, требуется чуть больше кабеля, всё остальное плюсы
на щитке уже можно объединить все хвосты по группа под соответствующие автоматы

Прикрепленные изображения

  • __________22 - Размер 154,55К, Загружен: 277
  • __________221 - Размер 25,04К, Загружен: 174

  • 0

#16   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:16

покажи свой 6-ти клавишный выключатель :)

А на слово ты мне что уже не поверишь ;) У меня действительно есть блок на 6 клавиш (будешь настаивать - сфоткаю :)), но там совсем всё запущено и семью жилами дело не обошлось :) Из 6 клавиш только 2 выключатели, остальные переключатели. Сам считай сколько там жил :P А вот 7-ка мне как раз подошла в спальне: две жилы от переключателя, фаза и ноль на бра, фаза и ноль на прикроватные розетки и общая земля на свет и розетки. Автомат стоит на 10, так что всё законно :)
  • 0

#17   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:17

А если проводку тянуть по полу можно соединения на следующую розетку делать на полу,а не в розетке?Экономия провода,поуже штроба от пола до розетки.
  • 0

#18   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:20

можно соединения на следующую розетку делать на полу,а не в розетке?

охота соединение ставим распред коробку я предложил вариант без распред коробок и с обслуживаемыми соединениями
  • 0

#19   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 159 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:23

Ну если только у тебя будет доступ к этому соединению, да плюс если будет гарантия, что никто в него ногой не попадет и никакая кошка на него лужу не сделает :)
  • 0

#20   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:32

IP 55 или 65 коробку :D
  • 0

#21   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:24

Провода под плинтус.Кстати почему нельзя паять скрутки припоем?
  • 0

#22   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:28

а чём тогда паять если не припоем :)
  • 0

#23   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:30

Где попадалось,что только скрутка и сварка,припоем нельзя.
  • 0

#24   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:31

Провода под плинтус

раз так, тогда можно можно сделать одну розетку и через тройник накидать удлинителей в во все углы :D
  • 0

#25   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:33

Вы правы,при потопе это небезопасно.
  • 0

#26   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:35

Где попадалось,

я незнаю где попадалось, но разрешена сварка и пайка опрессовка и сжимы далее соединение надо сделать так чтобы механически оно было прочное, значит сручиваем моножилы и свариваем или паяем, артистов которые могут это сделать без скручивания, встык-стык я не встречал ещё :)

при потопе это небезопасно.

это вообще не безопасно, это не стационарная проводка, за ней надо следить, уходя вырубать все эти удлинители и беречь от механических повреждений
  • 0

#27   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:40

А можно пускать провода по плинтусу если пол думаю утеплять ЭППСом,ОСП и ламинат?
  • 0

#28   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:44

сделайте стационарную проводку, а то раскидывать ввг 3х2.5 по плинтусу веселое занятие
  • 0

#29   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:45

Стационарная-это горизонтальный провод поверху?
  • 0

#30   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 23:02

если не бетон монолит то можно горизонтально, или по потолку если подвесной вот именно по верху и не обязательно можно и по низу , там сколько то см от пола разрешено
  • 0