Весной - летом этого года хочу сделать ремонт в доме. А за одно - заменить напольный двухконтурный газовый котёл "Конорд", на современный настенный двухконтурный. Какой именно ещё не выбрал. Домик маленький 70 м2. из блока ракушечника. Оштукатурен. Хочу подключить настенный котёл к уже существующей разводке отопления, вместо напольного. Дайте совет, возможно ли с минимальными переделками, заменить котлы, не трогая систему отопления? Какой котёл порекомендуете? Рисунок СО прилагается.

Прикрепленные изображения

  • _________________61 - Размер 130,77К, Загружен: 507

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 14 Январь 2013 - 21:43

Заваривайте вывод на расширительный бачек и ставьте котёл,а подпитку к новому котлу подвести.У меня Saunier Duval Thema Classic.Нареканий нет.
  • 0

#3   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 15 Январь 2013 - 08:47

Весной - летом этого года хочу сделать ремонт в доме. А за одно - заменить напольный двухконтурный газовый котёл "Конорд"

А какой диаметр труб разводки? Просто современные двухконтурные котлы рассчитаны на небольшой объем воды и трубу максимум 25мм, а если у вас 2 дюйма проложено, то тяжело ему будет прокачать столько воды.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 09:19

а разве есть разница сколько воды в системе - для котла???как я понимаю просто увеличивается инеркция в системе (долше нагревается, дольше остывает)
  • 0

#5   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 15 Январь 2013 - 09:35

А какой диаметр труб разводки?

Немножко перефразирую-а сколько воды в системе? Максимальное ко-во литров,для указанного мною котла, мощностью 24 кВт, составляет 110 литров при t 75C....
  • 0

#6   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 15 Январь 2013 - 11:27

а разве есть разница сколько воды в системе - для котла???

Видать есть. Для Зайцев (это я точно знаю :)) производитель указывает максимальное количество ТН в системе. С мощностью котла связано. Если будет больше, то котел "не потянет".
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 11:51

да ладно, откуда информация? только что перелистал всю документацию у меня vuw 242 нет нигде такого :huh:
  • 0

#8   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:05

Дома постараюсь отыскать. Но у меня котел постарше. Возможно, что сейчас они перенесли эту инфу в сервисную документацию.По теме топика могу добавить, что у меня 2-контурный Вайлент 24 кВт почти год работал на старой гравитационной системе. Подсоединительный размер в 3/4 не помешал подключиться к 2" трубе :) Но при таком раскладе он молотил круглыми сутками без выключения с выставленной температурой ТН в 70 градусов, что, естественно, особой экономии не сделало. К следующему сезону я это дело болгарочкой похерил и спаял простенькую небольшую системку из ПП с новыми (ал. и стальными) радиаторами. Водички в системе стало где-то в 3-4 раза меньше. Котел стал делать перерывы на отдых (когда мороза нет или небольшой) и температуру ТН уже выставил в 50 градусов.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:08

так я согласен - это дело удобства и экономии. у меня температура носителя 65 и термостат на 23 в зале выставленный
  • 0

#10   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:12

Я в этом году только в морозы под 20 ставил 60, а то 50-55. Ночью 22,5, а днем 21,5 держу. Это при том, что утеплен потолок только в одной комнате :(
  • 0

#11   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:43

да ладно, откуда информация? только что перелистал всю документацию у меня vuw 242 нет нигде такого :huh:

У меня Ariston Genus 24CF Производитель в инструкции по установке пишет

Обязательно убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует объему воды в контуре отопления.

Для моего котла это не более 80-90л для встроенного бака в 8 литров. Иначе надо устанавливать дополнительный РБ. Ну и чисто логично предположить, что насос рассчитанный на объем 80-90л будет работать в явно не комфортных услових с объемом в 300л или даже более. Что конечно же скажется на его (насоса) здоровье и долголетии.

Я в этом году только в морозы под 20 ставил 60, а то 50-55. Ночью 22,5, а днем 21,5 держу. Это при том, что утеплен потолок только в одной комнате :(

Ну раз уж "писькомеряние" началось, то я в этом году батареии еще вообще не включал :) Все только ТП пользуюсь. Температура в квартире 21-22, за окном не ниже -10. И то ТП у меня работает только 9 часов в сутки, с утра и вечером.
  • 0

#12   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:47

Думаю, не в насосе дело. Ему-то объем системы пофигу, что 20 л гонять сутки, что 300 л. Скорее всего причина в мощности (производительности) котла. Если объем нагреваемого ТН больше расчетного, то нагреть носитель до паспортных характеристик будет невозможно.
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:51

так и я про это же, только это долго будет а не непростохотя пауза тоже долгая будет остывать то тоже будет дольше
  • 0

#14   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 15 Январь 2013 - 12:51

да ладно, откуда информация? только что перелистал всю документацию у меня vuw 242 нет нигде такого :huh:

_____ - Размер 80,83К, Загружен: 381
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 13:01

руководство по монтажу и техобслуживанию turboMAX plus стр 46 (технические данные) нет ничего такого, только объём расширительного бака
  • 0

#16   kent_100

kent_100
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Январь 13
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 15 Январь 2013 - 16:59

Посчитал, примерно 120 литров объём воды в ОС. Диаметр друб - на рисунке в первом сообщении - от котла (метра по два) - 2", потом, по дому - 1". И что теперь? Обязательно менять трубы?
  • 0

#17   dmaraptor

dmaraptor
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Декабрь 07
  • 629 сообщений
  • 109 спасибо
  • 1

Отправлено 15 Январь 2013 - 18:02

Посчитал, примерно 120 литров объём воды в ОС. Диаметр друб - на рисунке в первом сообщении - от котла (метра по два) - 2", потом, по дому - 1". И что теперь? Обязательно менять трубы?

Не обязательно. Можно просто отрезать этот двухдюймовый участок и заменить его на ПП трубу 25 что бы подключить к новому котлу. Настенных котлов на 2 дюйма я еще не видел. Возможно прокатит если других подводных камней нет.

руководство по монтажу и техобслуживанию turboMAX plus стр 46 (технические данные) нет ничего такого, только объём расширительного бака

Ну а по объему РБ можно судить о максимальном объеме ТН в системе. Рассчет
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2013 - 19:19

во блин у меня почти в притык получается для ленивых полезная ссылка http://www.dpva.info...rnalPipeVolume/
  • 0

#19   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 16 Январь 2013 - 07:50

Точно, рядом с размером бачка и объем указан :) 15_01_2013_18_16_30 - Размер 177,65К, Загружен: 366
  • 0

#20   kent_100

kent_100
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Январь 13
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Январь 2013 - 21:03

[quote name='dmaraptor' date='15.1.2013, 18:02' post='248755']
Не обязательно. Можно просто отрезать этот двухдюймовый участок и заменить его на ПП трубу 25 что бы подключить к новому котлу.
Настенных котлов на 2 дюйма я еще не видел.
Возможно прокатит если других подводных камней нет.

Камней пока не видно. Может по ходу работ... Мне важней знать сильно ли будет "тормозить" отопление с такими трубами? Может кто уже переделывал старую систему под навесной, без замены труб? Каков результат?
  • 0

#21   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 19 Январь 2013 - 21:14

Работает. Но котел молотит постоянно.Или что-то конкретнее интересует?
  • 0

#22   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Январь 2013 - 16:52

да блин - не будет он постоянно работать, куда денется лишняя энергия?
  • 0

#23   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 20 Январь 2013 - 18:04

Ты бы ему это рассказал ;) Я целую зиму наблюдал это дело. Воды много, пока круг пройдет - остынет. Система - сталь и чугун.
  • 0

#24   Vladd

Vladd
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Март 11
  • 449 сообщений
  • 122 спасибо
  • регион обитания Йети
  • 4

Отправлено 20 Январь 2013 - 18:30

Давайте всё-таки по теории : заявленная "моща" котла, и не площадь, а правильнее, объём, который надо прогреть. Отсюда и диаметр труб до отопительных приборов, плюс сама схема разводки. Далее, температура обратной воды на котёл. Последнее и печальное, для "незалэжной" : после вступления России в "организацию", газ халявным уже не будет, уже скоро.
  • 0

#25   Роман-555

Роман-555
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Январь 13
  • 21 сообщений
  • 1 спасибо
  • Украина Полтава
  • 0

Отправлено 20 Январь 2013 - 20:14

Я целую зиму наблюдал это дело. Воды много, пока круг пройдет - остынет. Система - сталь и чугун.

Полностю согласен. Наблюдал не один раз. Люди меняют котел на навесной, потом через год меняют сист.отопления, т.е. трубы и батареи.
  • 0

#26   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 20 Январь 2013 - 21:32

Я целую зиму наблюдал это дело.

ну а результат какой? что с температурой в помещении?
  • 0

#27   Vladd

Vladd
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Март 11
  • 449 сообщений
  • 122 спасибо
  • регион обитания Йети
  • 4

Отправлено 20 Январь 2013 - 22:50

У них зима такая, что можно и понаблюдать. А так, наверное, котел кипел, и выбрасывал российский газ через трубу в сторону Польши.
  • 0

#28   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 21 Январь 2013 - 09:50

ну а результат какой? что с температурой в помещении?

Результат чего интересует? Отопительный сезон закончил и переделал всю систему. Сразу не получалось по финансовой причине :( Все было нормальным, и работа системы, и температура в помещениях. Просто в старой гравитационке был большой объем воды, и новому котлу приходилось работать не отдыхая. Это при т-ре в системе 55 градусов. Экономия газа была, но не особо ощутимая. В новой системе воды значительно меньше, в сильные морозы или при большой влажности Заяц обходится модуляцией, а при небольших морозах или солнечной погоде отключается комнатным термостатом. Если сравнивать гравитационку со старым котлом и новую систему с Зайцем, то экономичность выросла где-то в 2 раза.
  • 0

#29   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Январь 2013 - 10:36

да я не про экономию это ежу понятно, котёл то работал (кстати, а без отдыха забастовки объявлял?) :) термостат тогда стоял?
  • 0

#30   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 21 Январь 2013 - 11:25

Таки работал :) Бастовать и не пробовал. Кто ему это позволит? :) Без него холодно ;)В комнате? Да. Только простенький, барометрический. Это ща электронный с программатором.Слово "термостат" меня всегда заставляет на момент задуматься - о чем речь? У котла есть встроенный термостат, который не дает котлу перегреваться.