Электрика в трехкомнатной квартире

В теме 145 сообщений

Вот нормально! Ты этому у Димона нахватался? Я про всех собак на мою бедную спину :) Вообще, у тебя на схеме изначально после вводного узо на всю хатку стояло. Интересно, с какой целью? ;) Я всего лишь, что считаю правильным, не дал эту идею замылить :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

без УЗО есть опасность возгорания

Тогда на всю хату одного противопожарного УЗО достаточно.

При таком раскладе дальше можно поставить РКН, а поле реле - УЗО на розетки.

Виновный должен быть наказан независимо от того, определен он или назначен. Bagis - тебя назначили :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да фиг там! На меня где сядешь, там и слезешь - полюбасу выкручусь :D А отдельное противопожарное я предлагал - зарубили, демоны :unaware::)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Было бы предложено :)

"Каждый заблуждается в меру своих возможностей!" (с) Чародеи

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagis советовал, потому что без УЗО есть опасность возгорания.

я конешно повторяюсь - но Серёга знает, а вот доказать не может

ну правильное решение - завести на разные узо, зачем брать ещё одно ??? чтобы в случае чего остаться в потёмках???

kontor

то что нарисовал нормально - можно делать если по цене устраивает, а так можно и сократить малость до 4 узо, ну и несколько автоматов сократить

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да что там особо доказывать, оба решения правильные по своему. Просто, в зависимости от ситуации, удобнее поставить или одно противопожарное, или же закрыть всё несколькими 30-ками. Ну вы понимаете о чём я :) И здесь, по мере поступления инфы, было удобнее закрываться как раз несколькими. Теперь же, раз договорились до того что свет хорошо бы пускать мимо реле, опять получается логичнее вернуться к схеме с противопожарным на 100 :)

можно и сократить малость до 4 узо

В принципе, если посидеть и хорошенько подумать что где и когда может быть одновременно включено, то сократить до 4 можно даже если мы опять переиграем на отдельное 100 миллиамперное :):ps: Очень интересная тема вышла. Вон уже сколько страниц исписали :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, тема однозначно интересная :) чувствую себя юным падованом. зато буду знать как что у себя в квартире устроено.В общем сделал вот что.РКН не было в наличии, но я докуплю и поставлю его сразу после счетчика (на фото отметил схематически). Фазу с него пущу на все УЗО и водогрей (без УЗО в щитке), фазу на свет - напрямую к счетчикуДа и подключить УЗО к шине L надо, чего-то я забыл... :rolleyes: Что скажете?

post-84276-1363843279_thumb.jpg

Изменено пользователем kontor
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ах, да! Я же еще померил напряжение сети.Вебкамеры нет, поэтому сидел сам как вебкамера, в течение 15 минут надо мультиметром.Показывал в диапазоне 217-226 В. Причем, показывает стабильно 220, потом плавно опускается (поднимается), и также плавно восстанавливается.

post-84276-1363845068_thumb.jpg

post-84276-1363845076_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чувствую себя юным падованом.

Да ладно, не парься! Всего знать нельзя. Наверняка в своей области ты нам 100 очков вперёд дашь ;)

Что скажете?

Проводок на стиралку надо было под динрейкой пустить. Проводок, кстати, 4-ка?

Одно узо, смотрю, ты уже и сам почикал :) Так может, всё таки, поставишь 5-ым 100-миллиамперное? Чтоб уж совсем не к чему подкопаться было :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да ладно, не парься! Всего знать нельзя. Наверняка в своей области ты нам 100 очков вперёд дашь ;)

Дам!

Проводок на стиралку надо было под динрейкой пустить. Проводок, кстати, 4-ка?

Пущу под.

6-ка.

Одно узо, смотрю, ты уже и сам почикал :) Так может, всё таки, поставишь 5-ым 100-миллиамперное? Чтоб уж совсем не к чему подкопаться было :)

Да я б поставил и 5-е и десятое, но бюджет закончился на РКН. Без 100мА противопожарного - это не критично, да?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дам!

Ишь какой самоуверенный :D

6-ка.

Ещё лучше.

это не критично, да?

Не критично. Раньше ни у кого ни чего вообще не стояло :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ишь какой самоуверенный :D

:P

Еще вопрос возник - как разводить ноль в щитке?

1. От счетчика "0" к РКН.

2. От РКН пойдет "0" на шину.

3. С шины на УЗО. На УЗО сидят 3 автомата. Из каждого АВ выходит своя фаза (отдельный провод), земля заводится на клемму земли, а ноль в соответствующее УЗО? то есть надо будет в УЗО зажимать 3-5 нулей (места на шины не вижу)

4. Автоматы без УЗО. К ним "0" не идет, но "0" каждого из этих автоматов нужно завести на общую шину?

И по фазе вопрос:

Я же правильно понимаю, что "сверху" - на входе в АВ фазу соединять перемычками можно, а снизу нельзя, иначе получится компот какой-то?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kontor у тебя какие перекрытия в доме?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то есть надо будет в УЗО зажимать 3-5 нулей (места на шины не вижу)

На три отходящих можно такие ваги взять (естественно ту что на пять концов. Так, на всякий случай написал :)). Туда 4-ка влезает. А для 5-ти отходящих концов проще ещё одну шинку поставить. Если узо и автоматы в одну сторону сдвинуть, то должна влезть.

4. Автоматы без УЗО. К ним "0" не идет, но "0" каждого из этих автоматов нужно завести на общую шину?

Да, эти на общую.

"сверху" - на входе в АВ фазу соединять перемычками можно, а снизу нельзя, иначе получится компот какой-то?

Не совсем понял про компот. Перемычки можно ставить или сверху, или снизу, как удобнее. Автоматам побарабану.

kontor у тебя какие перекрытия в доме?

Я уже спрашивал :)

Дом не деревянный, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением - по факту - металл. балки, между ними брус. На это все сеткой набита дранка (деревянная щепа узкая) и поверх толстый-толстый слой шоколада штукатурки (около 7-8 см).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не совсем понял про компот. Перемычки можно ставить или сверху, или снизу, как удобнее. Автоматам побарабану.

В автоматы сверху с помощью перемычек заводится фаза. снизу эта фаза идет, будем говорить, к потребителям. Если я и снизу соединю автоматы перемычкой, получится, что от них будет идти одна общая фаза, то есть смысл автоматов теряется, нет?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то я наверное съел не то, потому как не догоняю. Нафига, если автоматы уже сверху заперемычены, ты ещё и снизу хочешь их объединить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kontor у тебя какие перекрытия в доме?

Металл. балки с деревянным заполнением. Вон и Bagis цитирует:

Дом не деревянный, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением - по факту - металл. балки, между ними брус. На это все сеткой набита дранка (деревянная щепа узкая) и поверх толстый-толстый слой шоколада штукатурки (около 7-8 см).

Что-то я наверное съел не то, потому как не догоняю. Нафига, если автоматы уже сверху заперемычены, ты ещё и снизу хочешь их объединить?

:lol: не это не ты съел, это я просто неуч в электрике. Если не перемыкать, то кол-во проводов, выходящих из щитка будет равняться кол-ву автоматов, так? Если перемкнуть, будет 1 провод (на каждую перемкнутую группу всмысле). но мне интуитивно кажется, что это бред и делать так нельзя
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если перемкнуть, будет 1 провод (на каждую перемкнутую группу всмысле). но мне интуитивно кажется, что это бред и делать так нельзя

:clean: Ты так и не сказал чего хочешь этим добиться. Для чего это надо? Может нарисуешь?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот опять Серёга лапшу на уши вешает :D - ну если не я то кто это скажет :P

На три отходящих можно такие ваги взять. Туда 4-ка влезает.

вот этого делать в данном месте не надо

потом просто начинают хаять ваговские клеммы что они гавно и прочее, на сколько вводной? узо по току проходит а вот клемма уже нет (они до 24А)

просто её испытывать не надо и пытаться выжать те призрачные 32А которые вроде прописаны в хар-ках

проще поставить клемник

kontor официально твои перекрытия деревянные (я поэтому ещё раз и переспросил) поэтому (это ответ манулу) свет ведём через узо, либо как очень хочет Серёга ставишь на 100мА

НООООО :D если надумаешь на 100мА поставить его ставить надо на лестничной клетке (вводной провод защитишь)

вы друг другу башню не сносите

Bagis про то сказал что перемычки (те что у тебя коричневые) можно ставить - ЛИБО сверху , ЛИБО снизу а отводы от каждого автомата свои

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:clean: Ты так и не сказал чего хочешь этим добиться. Для чего это надо? Может нарисуешь?

Это надо для того, чтобы от одной группы автоматов (заведенных на одно УЗО, или тех, что без УЗО), из щитка выходил 1 провод. Просто я так понимаю, что при таком раскладе, непонятно какой автомат вырубит в случае превышения нагрузки.Нарисовал, понятно что я имею в виду?

post-84276-1363863323_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует