Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Электрика в трехкомнатной квартире

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Вот нормально! Ты этому у Димона нахватался? Я про всех собак на мою бедную спину :) Вообще, у тебя на схеме изначально после вводного узо на всю хатку стояло. Интересно, с какой целью? ;) Я всего лишь, что считаю правильным, не дал эту идею замылить :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

без УЗО есть опасность возгорания

Тогда на всю хату одного противопожарного УЗО достаточно.

При таком раскладе дальше можно поставить РКН, а поле реле - УЗО на розетки.

Виновный должен быть наказан независимо от того, определен он или назначен. Bagis - тебя назначили :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да фиг там! На меня где сядешь, там и слезешь - полюбасу выкручусь :D А отдельное противопожарное я предлагал - зарубили, демоны :unaware::)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Было бы предложено :)

"Каждый заблуждается в меру своих возможностей!" (с) Чародеи

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bagis советовал, потому что без УЗО есть опасность возгорания.

я конешно повторяюсь - но Серёга знает, а вот доказать не может

ну правильное решение - завести на разные узо, зачем брать ещё одно ??? чтобы в случае чего остаться в потёмках???

kontor

то что нарисовал нормально - можно делать если по цене устраивает, а так можно и сократить малость до 4 узо, ну и несколько автоматов сократить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да что там особо доказывать, оба решения правильные по своему. Просто, в зависимости от ситуации, удобнее поставить или одно противопожарное, или же закрыть всё несколькими 30-ками. Ну вы понимаете о чём я :) И здесь, по мере поступления инфы, было удобнее закрываться как раз несколькими. Теперь же, раз договорились до того что свет хорошо бы пускать мимо реле, опять получается логичнее вернуться к схеме с противопожарным на 100 :)

можно и сократить малость до 4 узо

В принципе, если посидеть и хорошенько подумать что где и когда может быть одновременно включено, то сократить до 4 можно даже если мы опять переиграем на отдельное 100 миллиамперное :):ps: Очень интересная тема вышла. Вон уже сколько страниц исписали :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Да, тема однозначно интересная :) чувствую себя юным падованом. зато буду знать как что у себя в квартире устроено.В общем сделал вот что.РКН не было в наличии, но я докуплю и поставлю его сразу после счетчика (на фото отметил схематически). Фазу с него пущу на все УЗО и водогрей (без УЗО в щитке), фазу на свет - напрямую к счетчикуДа и подключить УЗО к шине L надо, чего-то я забыл... :rolleyes: Что скажете?

post-84276-1363843279_thumb.jpg

Изменено пользователем kontor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ах, да! Я же еще померил напряжение сети.Вебкамеры нет, поэтому сидел сам как вебкамера, в течение 15 минут надо мультиметром.Показывал в диапазоне 217-226 В. Причем, показывает стабильно 220, потом плавно опускается (поднимается), и также плавно восстанавливается.

post-84276-1363845068_thumb.jpg

post-84276-1363845076_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

чувствую себя юным падованом.

Да ладно, не парься! Всего знать нельзя. Наверняка в своей области ты нам 100 очков вперёд дашь ;)

Что скажете?

Проводок на стиралку надо было под динрейкой пустить. Проводок, кстати, 4-ка?

Одно узо, смотрю, ты уже и сам почикал :) Так может, всё таки, поставишь 5-ым 100-миллиамперное? Чтоб уж совсем не к чему подкопаться было :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ладно, не парься! Всего знать нельзя. Наверняка в своей области ты нам 100 очков вперёд дашь ;)

Дам!

Проводок на стиралку надо было под динрейкой пустить. Проводок, кстати, 4-ка?

Пущу под.

6-ка.

Одно узо, смотрю, ты уже и сам почикал :) Так может, всё таки, поставишь 5-ым 100-миллиамперное? Чтоб уж совсем не к чему подкопаться было :)

Да я б поставил и 5-е и десятое, но бюджет закончился на РКН. Без 100мА противопожарного - это не критично, да?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дам!

Ишь какой самоуверенный :D

6-ка.

Ещё лучше.

это не критично, да?

Не критично. Раньше ни у кого ни чего вообще не стояло :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ишь какой самоуверенный :D

:P

Еще вопрос возник - как разводить ноль в щитке?

1. От счетчика "0" к РКН.

2. От РКН пойдет "0" на шину.

3. С шины на УЗО. На УЗО сидят 3 автомата. Из каждого АВ выходит своя фаза (отдельный провод), земля заводится на клемму земли, а ноль в соответствующее УЗО? то есть надо будет в УЗО зажимать 3-5 нулей (места на шины не вижу)

4. Автоматы без УЗО. К ним "0" не идет, но "0" каждого из этих автоматов нужно завести на общую шину?

И по фазе вопрос:

Я же правильно понимаю, что "сверху" - на входе в АВ фазу соединять перемычками можно, а снизу нельзя, иначе получится компот какой-то?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

kontor у тебя какие перекрытия в доме?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

то есть надо будет в УЗО зажимать 3-5 нулей (места на шины не вижу)

На три отходящих можно такие ваги взять (естественно ту что на пять концов. Так, на всякий случай написал :)). Туда 4-ка влезает. А для 5-ти отходящих концов проще ещё одну шинку поставить. Если узо и автоматы в одну сторону сдвинуть, то должна влезть.

4. Автоматы без УЗО. К ним "0" не идет, но "0" каждого из этих автоматов нужно завести на общую шину?

Да, эти на общую.

"сверху" - на входе в АВ фазу соединять перемычками можно, а снизу нельзя, иначе получится компот какой-то?

Не совсем понял про компот. Перемычки можно ставить или сверху, или снизу, как удобнее. Автоматам побарабану.

kontor у тебя какие перекрытия в доме?

Я уже спрашивал :)

Дом не деревянный, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением - по факту - металл. балки, между ними брус. На это все сеткой набита дранка (деревянная щепа узкая) и поверх толстый-толстый слой шоколада штукатурки (около 7-8 см).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не совсем понял про компот. Перемычки можно ставить или сверху, или снизу, как удобнее. Автоматам побарабану.

В автоматы сверху с помощью перемычек заводится фаза. снизу эта фаза идет, будем говорить, к потребителям. Если я и снизу соединю автоматы перемычкой, получится, что от них будет идти одна общая фаза, то есть смысл автоматов теряется, нет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я наверное съел не то, потому как не догоняю. Нафига, если автоматы уже сверху заперемычены, ты ещё и снизу хочешь их объединить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

kontor у тебя какие перекрытия в доме?

Металл. балки с деревянным заполнением. Вон и Bagis цитирует:

Дом не деревянный, перекрытия - металлические балки с деревянным заполнением - по факту - металл. балки, между ними брус. На это все сеткой набита дранка (деревянная щепа узкая) и поверх толстый-толстый слой шоколада штукатурки (около 7-8 см).

Что-то я наверное съел не то, потому как не догоняю. Нафига, если автоматы уже сверху заперемычены, ты ещё и снизу хочешь их объединить?

:lol: не это не ты съел, это я просто неуч в электрике. Если не перемыкать, то кол-во проводов, выходящих из щитка будет равняться кол-ву автоматов, так? Если перемкнуть, будет 1 провод (на каждую перемкнутую группу всмысле). но мне интуитивно кажется, что это бред и делать так нельзя
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если перемкнуть, будет 1 провод (на каждую перемкнутую группу всмысле). но мне интуитивно кажется, что это бред и делать так нельзя

:clean: Ты так и не сказал чего хочешь этим добиться. Для чего это надо? Может нарисуешь?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну вот опять Серёга лапшу на уши вешает :D - ну если не я то кто это скажет :P

На три отходящих можно такие ваги взять. Туда 4-ка влезает.

вот этого делать в данном месте не надо

потом просто начинают хаять ваговские клеммы что они гавно и прочее, на сколько вводной? узо по току проходит а вот клемма уже нет (они до 24А)

просто её испытывать не надо и пытаться выжать те призрачные 32А которые вроде прописаны в хар-ках

проще поставить клемник

kontor официально твои перекрытия деревянные (я поэтому ещё раз и переспросил) поэтому (это ответ манулу) свет ведём через узо, либо как очень хочет Серёга ставишь на 100мА

НООООО :D если надумаешь на 100мА поставить его ставить надо на лестничной клетке (вводной провод защитишь)

вы друг другу башню не сносите

Bagis про то сказал что перемычки (те что у тебя коричневые) можно ставить - ЛИБО сверху , ЛИБО снизу а отводы от каждого автомата свои

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:clean: Ты так и не сказал чего хочешь этим добиться. Для чего это надо? Может нарисуешь?

Это надо для того, чтобы от одной группы автоматов (заведенных на одно УЗО, или тех, что без УЗО), из щитка выходил 1 провод. Просто я так понимаю, что при таком раскладе, непонятно какой автомат вырубит в случае превышения нагрузки.Нарисовал, понятно что я имею в виду?

post-84276-1363863323_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.