Купил стиральную машину. В доме аллюминиевая проводка. Электрик провёл кабель от щитка и установил розетку. Кабель ПВС 3х1,5. Теперь купил электрический  духовой шкаф. Мощность духового шкафа 2250 Вт. Планировал пользоваться этой же розеткой. Или всётаки тянуть новый кабель?? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПВС - не кабель, а провод, его по уму бы заменить на ВВГ или NYM.

3*1,5 - это не более 2 кВт или 3,3 кВт, если автоматы стоят 6А или 10А (если 16 или того хуже - 25А, то совсем худо дело).

Если стиралка потребляет не более 1 кВт, то худо-бедно можно пользоваться одновременно, если от 1 до 2 или 3,3 кВт - то только по очереди.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Срок службы ПВС - 10 лет. У нормального кабеля, ВВГнг например - 20 лет. Электрик просто упростил себе работу за счет вашего будущего. В котором этот провод начнет давать ощутимую утечку тока. И еще одно - проверьте, чтобы жилы кабеля, в местах, где они входят в контакты розетки, были обжаты наконечниками или облужены и если это не так, облудите их сами, иначе она очень скоро выгорит. Насчет духового шкафа - можно пользоваться, по очереди со стиралкой.