Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
* * * - - 1 Голосов

Проверить начинку щитка


Сообщений в теме: 13

#1   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:16

у соседей, смотрю и не могу все догнать, ок все?

 

IMG_3168 - Размер 288,66К, Загружен: 357


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:09

По монтажу можно сказать что не делетант делал, и не более того, проверить по картинке не реально
  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:20

Единственно что смущает, вся групповая разводка на потребителей сделана гибким проводом и явно даже не ПВС (тонкая изоляция).

 

А, да... Украина. Там у вас какого только кабеля не бывает. :) Что-то типа гибкого ПУНПа.


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:44

ну у них и ввг белый есть :)  кстати сегодня видел сертификат на провод пвс, ТУ так в нем официально прописано что у провода 3*1,5 сечение 0,9 совсем охренели


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:42

Что-то типа гибкого ПУНПа
вспомнил, это у них ШВВП такой.
  • 0

#6   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:14

Меня две вещи смутило - это узо 4 полюса всего на 25А а за ним 2 3ф автомата 25А и 32А

и не могу понять зачем диф. на 25А внизу слева


  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 16:08

узо 4 полюса всего на 25А а за ним 2 3ф автомата 25А и 32А

Если мои глаза мне не врут, то после узо подключен всего один автомат, тот что на 25А, а тот что на 32 подключен параллельно, вместе с вышеупомянутым узо.

зачем диф. на 25А

Это надо у соседей спрашивать :)
  • 0

#8   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:28

соседи не шарят, ото и попросили глянуть. 

 

Те 32А 3ф(под проточник) не подключен к узо получается?


  • 0

#9   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:36

Млин. Вместо того, чтобы шаманить по фотке, выяснили бы это на месте. Включили проточник, нажали кнопу на УЗО, и наблюдаете реакцию. И так по каждому интересующему УЗО или автомату.


  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:44

не подключен к узо получается?

Судя по всему не подключён. Идёт только через узо/диф (толком не видно что это есть и на сколько) на входе. 


  • 0

#11   tomb

tomb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Август 11
  • 94 сообщений
  • Киев / Украина
  • 0

Отправлено 27 Октябрь 2013 - 23:54

ок, так и сделаем, еще пару фот есть, может лучше будет видно

Прикрепленные изображения

  • IMG_9737 - Размер 299,94К, Загружен: 345
  • IMG_9738 - Размер 326,07К, Загружен: 348
  • IMG_9739 - Размер 319,38К, Загружен: 474

  • 0

#12   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:15

Те 32А 3ф(под проточник) не подключен к узо получается?

Получается он подключен через диф на 40.


  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:35

Угу, тока этот диф на 300 мА, так что, человеку, это не сильно поможет :)С другой стороны, проточник, скорее всего, куда-то спрятан и к нему нет открытого доступа + в щитке видны земляные жилы. Так что, если земля реальная, то, при пробое на корпус этого проточника, и диф на 300, должен будет отстрелить.
  • 0

#14   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:53

Еще смотря какой проточник,может у него встроенное УЗО есть.


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru