Покритикуйте, пожалуйста, схему

Рекомендуемые сообщения

Zmei59

Ввод однофазный, перед счетчиком в подьезде стоит автомат. Мощность электроприборов (кухня, водогрей, кондеры...) на данный момент неизвестна.post-81691-0-11576600-1384660006_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

перед счетчиком в подьезде стоит автомат.

Автомат какой?По схеме - сразу нет! Вижу что конструктором воспользовались, а вот текст не очень то читали ;) Автоматы на розетки 16А, а никак не 32. С узо на розетки тоже не всё гладко. Но это обсудим после того как станет известен номинал вводного.На ДШ 16А, на варку, опять же пока не ясно, но не меньше 32.На ТП нужно знать их мощность. Скорее всего хватит 10-ки, но лучше этот вопрос уточнить. С кондеем тоже самое. Кстати, на кондей диф не особо и нужен, а вот на бойлер, как раз, он, или узо, необходим. 16А10мА.На холодильник хватит 10-ки.Розетки ванной 16А10мА.Свет у меня видно плохо, там 10 или 16? Нужно 10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zmei59

До вводного завтра видимо доберусь, на водогрее обычно встроенный узо, потому и не обозначил. На свет B10 автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

на водогрее обычно встроенный узо

Не на всех моделях оно есть, а в тех что есть, эти узо, частенько поругивают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×