Grizzli

Электропроводка в двушке и щиток. Покритикуйте и посоветуйте как лучше

В теме 76 сообщений

Grizzli, не, он спрашивает что на вводе стоит за агрегат. Ты сфотай его поближе чтоб цифры и рисунки было видно. По уму должен быть ДифАвтомат, но лучше уточнить

а, понял. на вводе - дифавтомат ад12 стоит http://www.iek.ru/products/catalog/....php?ID=9289

вот фотка получше: post-87326-0-79755500-1389042934_thumb.jpg

Но если ТС решит и в лестничном щитке порядок наводить - я только ЗА

Да я не против навести порядок на лестничном щитке, но проблема в том, что наверное я там права не имею хозяйничать то... что мне нужно для того чтобы изменить там схему? какое нибудь разрешение от кого нибудь?

и я правильно понимаю, что навести решить проблему только на уровне внутреннего щитка не получится?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что навести решить проблему только на уровне внутреннего щитка не получится?
При теперешнем состоянии вещей ставить во внутреннем дублирующие узо, для защиты розеток комнат и кухни, смысла нет.

Если есть желание потратить денег и сделать всё по дорогому, то надо договариваться с товарищами, которых всё равно собирался приглашать для подключения нового счётчика, чтобы они сменили лестничный диф или на обычный автомат, или на 100 миллиамперный диф. Вот тогда можно будет тут во всю ширь развернуться :) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Grizzli, всё можно сделать самому, кроме опломбировки счётчика. Опломбировка у нас в городе, да и думаю в стране сейчас бесплатная. Ваши московские реалии не знаю, потому официально по заменам счётчика и вводных ничего не  посоветую.

Вам надо определиться чего хотите по защите и группировке проводки, управлением светом, со внешним видом щитка и соответственно счётчика, производителем аппаратуры, далее составить схему проводки и посчитать щиток по позициям. Получится две задачи: разводка вутренняя и ввод со щитом и счётчиком. Первую можете сделать спокойно сами, вторая несколько сложнее но выполнима самостоятельно при соблюдении правил безопасности. Можете на вторую часть нанять профессионального электрика. Опломбировка счётчика потом отдельно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

400руб помнится заплатил за установку и пломбировку счётчика,  всё остальное сделал сам

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопросы: Если я подключаю несколько групп к одному УЗО - как его правильно выбрать: Если у меня 2 автомата на 16А, достаточно будет одного УЗО на 32А? Можно ли в схему включать УЗО большее по силе тока, чем то УЗО которое стоит во внешнем щитке до счетчика? или обязательно нужно ограничиваться максимум 32а, коли у меня вводное УЗО на 32а?

УЗО которые подключаются к автоматам по силе тока лучше с запасом по А ставить? или можно точно, из серии если есть два автомата по 16А - то можно УЗО на 32А, или лучше узо на 40А?

По номинальному откл. дифф. току: достаточно ли при последовательном подключении УЗО применять такую схему: 100mA - входное ДА->10mA для одной группы, или 30mA для нескольких групп?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если у меня 2 автомата на 16А, достаточно будет одного УЗО на 32А?

можно и на 40А   УЗО ставится для утечки,  отрабатывать по КЗ не его дело,  хотя он может сработать, и выйдет из строя,  а это дорогая замена,  пусть луче автомат занимается своим делом, поэтому УЗО ставят больше номиналом

100mA - входное ДА->10mA для одной группы, или 30mA для нескольких групп?

100мА это противопожарное

10мА  для детских и ванн санузлов  там где влага и дети при влажной коже сопротивление кожи меньше , а детей беречь всегда надо,   ставится как правило на 1-2линии группы, т.к. возможны ложные срабатывания при большом  кол-ве потребителей 

30мА  для общих бытовых розеток,  можно несколько групп к нему

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот новая версия таблички, расставил УЗО. тот что над всеми- это входной во внешнем щитке:

post-87326-0-84753300-1389170737_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо на 63А - явный перебор. Тут будет достаточно 40-а, что на шаг больше вводного 32-го дифа, через который всё равно больше 32, долго, протекать не должно. Так что, если конечно они не по одной цене и 40-ка дешевле, я бы заменил 63 на 40.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Bagis, но к 64А узо подключено три автомата по 16А. Там никак А эти не суммируются? Вдруг загрузка по всем трем группам будет близкой к максимальной? От этого сила тока УЗО никак не зависит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ладно, дубль два :)

На вводе стоит ДА 32А. Всё, дальше хоть сто автоматов по 16А будет стоять - по барабану. Больше 32 ампер в хатку не прорвётся :) Отсюда и достаточность 40-ки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Bagis, спасибо, понял.

1) А линию с UPS нет смысла защищать УЗО? в UPS уже чтото встроено аналогичное?

2) Какие должны быть по характеристикам все эти УЗО? Бывают А, бывают АС, бывают еще какие то...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в UPS уже чтото встроено аналогичное?

Могу ошибаться, но, КМК, ничего аналогичного там нет. Защищать эту линию или нет это уже самому нужно решить. Я большого смысла не вижу.

По типам - УЗО тип А лучше, но дороже (ловит простые синусоидальные утечки и пульсирующие). Обычно ставят АС (ловит только синусоидальные) ©

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По типам - УЗО тип А лучше, но дороже (ловит простые синусоидальные утечки и пульсирующие). Обычно ставят АС (ловит только синусоидальные) ©

а бывают еще какие то загадочные характеристики из серии "1P+N", и "6кА".  тут какие лучше?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1P+N

Тут, скорее всего, речь про однофазные и трёхфазные узо. Тебе нужны те что на одну фазу (1P+N).

Ну и сразу, чтоб потом вопросов не возникало :) - если на узо есть маркировка полюсов, чаще всего просто буковка стоит, то в эту клемму подключаем нейтраль, в оставшуюся - фазу. Если маркировки нет, то можно подключать как угодно.

"6кА"

Тут особой разницы нет. Бери что дешевле. 

И кста, претенденты какой фирмы рассматриваются?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И кста, претенденты какой фирмы рассматриваются?

в качестве замены ДА во внешний щиток - наверное найду такойже иэк, но расчитанный на 100mA. Будет выглядеть вточности также, чтобы жеки разные и прочие госорганы товарищи не придерались.

на внешний щиток пока что рассматриваю Шнайдер, легранд и abb. еще тут рядом продают некие Eaton/Moeller. Что посоветуете? Конечно, есть соблазн закупить все от ИЭК'а, у них наверное раза в два все дешевле.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть соблазн закупить все от ИЭК'а
Надо себя победить :)

Первые три фирмы вполне хороши. Про Eaton/Moeller ничего не знаю. От себя, к списку, могу добавить merlin gerin (это тоже самое что и шнайдер, только чуть дешевле) и General Electric. Правда в России GE почему-то не особо любят. У меня стоят узошки именно этих двух фирм. Ведут себя хорошо :) 

.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот окончательная версия устройств:

post-87326-0-99211300-1389195859_thumb.png

в спальню таки выделил отдельное узо на розетки, 16А10, т.к. там будет ребенок, и по тому же поводу таки решил UPS присоединить к узо40А30, что раньше было только на розетки гостиной.

Тип автоматов - "B", типа УЗО - "A", УЗО на линии подключается перед автоматами.

Изменено пользователем Grizzli
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Остаётся ознакомится с прейскурантом и выбрать конкретные позиции.

Я сторонник свет тоже заводить на УЗО.

Также, поскольку дети в доме, обязательно все розетки ставте с защитными шторками.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@Grizzli, я бы автоматы после после 40-ых узо разбил бы иначе. На одно повесил бы две линии кухни и линию комнаты, на второе, соответственно, две линии комнатных розеток и оставшуюся кухонную.Так же на свет добавил бы ещё автоматов.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы автоматы после после 40-ых узо разбил бы иначе. На одно повесил бы две линии кухни и линию комнаты, на второе, соответственно, две линии комнатных розеток и оставшуюся кухонную.

Со светом - думаю и так сойдет - если один автомат выбьет, будет светить вторая половина, и наоборот соответственно. А вот с кухней - озадачили. по идее там группа 5- "Розетки кухни 3" будет использоваться преимущественно для малоточных устройств - ноут там подключить, телевизор и все такое... зачем ее менять с одной из комнатных линий?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты