Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Подключение бойлера косвенного нагрева

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет. И если вы ещё раз сопоставите величины, то найдёте ошибку.

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

Нормальное давление воды в трубах 3 бара (0,3 МПа). У вас есть запас.

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

Есть инструкция к бойлеру. На подаче воды в бойлер по направлению к котлу: Обратный клапан, (если требуется то редуктор давления до ~3 бар), расширительный бак, предохранительный клапан 6 бар.

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

Есть разные варианты установки.

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

Смотрите инструкцию к котлу. Раздел "Соединение котла с накопительным баком"

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):
6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

  Цитата

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет.

Спасибо, просветили. Не подумав, Мпа приравнял к барам.

  Цитата

Есть разные варианты установки.

Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

  Цитата

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Хорошо.

  В 29.09.2014 в 10:20, Konstantin_K сказал(а):
Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

И ТЭН, и датчик в котёл.

Кстати,

Ставил такой котёл совмещённый с бойлером - там схема из двух насосов.

  В 29.09.2014 в 05:20, Konstantin_K сказал(а):

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1. Ничего не ставьте.

2. А что сейчас создает давление. Если насос, то давление можно всегда изменить.

3.Это называется блок безопасности бойлера. Состоит из обратного и подрывного клапана 6 бар. Ставиться ТОЛЬКО на входе холодной воды в бойлер. Расширительный бак бойлера нужен, при его установке не капает вода с подрывного клапана. Бак устанавливается на входе холодной воды в бойлер между обратным клапаном и бойлером. Давление в таком баке это уже отдельная тема.

4. Это может быть или датчик бойлера, или провод (3 жилы) к термостату бойлера. 

5. Делать обвязку на двух насосах и датчике бойлера. все это завести на плату котла. Датчик наружной температуры то-же очень полезная штука. Почитайте в паспорте котла: режим акватермирования

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 165 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.