К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет. И если вы ещё раз сопоставите величины, то найдёте ошибку.

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

Нормальное давление воды в трубах 3 бара (0,3 МПа). У вас есть запас.

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

Есть инструкция к бойлеру. На подаче воды в бойлер по направлению к котлу: Обратный клапан, (если требуется то редуктор давления до ~3 бар), расширительный бак, предохранительный клапан 6 бар.

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

Есть разные варианты установки.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

Смотрите инструкцию к котлу. Раздел "Соединение котла с накопительным баком"

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет.

Спасибо, просветили. Не подумав, Мпа приравнял к барам.

Есть разные варианты установки.

Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

И ТЭН, и датчик в котёл.

Кстати,

Ставил такой котёл совмещённый с бойлером - там схема из двух насосов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей 31

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1. Ничего не ставьте.

2. А что сейчас создает давление. Если насос, то давление можно всегда изменить.

3.Это называется блок безопасности бойлера. Состоит из обратного и подрывного клапана 6 бар. Ставиться ТОЛЬКО на входе холодной воды в бойлер. Расширительный бак бойлера нужен, при его установке не капает вода с подрывного клапана. Бак устанавливается на входе холодной воды в бойлер между обратным клапаном и бойлером. Давление в таком баке это уже отдельная тема.

4. Это может быть или датчик бойлера, или провод (3 жилы) к термостату бойлера. 

5. Делать обвязку на двух насосах и датчике бойлера. все это завести на плату котла. Датчик наружной температуры то-же очень полезная штука. Почитайте в паспорте котла: режим акватермирования

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
×