К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет. И если вы ещё раз сопоставите величины, то найдёте ошибку.

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

Нормальное давление воды в трубах 3 бара (0,3 МПа). У вас есть запас.

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

Есть инструкция к бойлеру. На подаче воды в бойлер по направлению к котлу: Обратный клапан, (если требуется то редуктор давления до ~3 бар), расширительный бак, предохранительный клапан 6 бар.

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

Есть разные варианты установки.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

Смотрите инструкцию к котлу. Раздел "Соединение котла с накопительным баком"

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Konstantin_K

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет.

Спасибо, просветили. Не подумав, Мпа приравнял к барам.

Есть разные варианты установки.

Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

И ТЭН, и датчик в котёл.

Кстати,

Ставил такой котёл совмещённый с бойлером - там схема из двух насосов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей 31

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1. Ничего не ставьте.

2. А что сейчас создает давление. Если насос, то давление можно всегда изменить.

3.Это называется блок безопасности бойлера. Состоит из обратного и подрывного клапана 6 бар. Ставиться ТОЛЬКО на входе холодной воды в бойлер. Расширительный бак бойлера нужен, при его установке не капает вода с подрывного клапана. Бак устанавливается на входе холодной воды в бойлер между обратным клапаном и бойлером. Давление в таком баке это уже отдельная тема.

4. Это может быть или датчик бойлера, или провод (3 жилы) к термостату бойлера. 

5. Делать обвязку на двух насосах и датчике бойлера. все это завести на плату котла. Датчик наружной температуры то-же очень полезная штука. Почитайте в паспорте котла: режим акватермирования

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

      • 43 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем  ).

      • 222 ответа
×