К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет. И если вы ещё раз сопоставите величины, то найдёте ошибку.

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

Нормальное давление воды в трубах 3 бара (0,3 МПа). У вас есть запас.

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

Есть инструкция к бойлеру. На подаче воды в бойлер по направлению к котлу: Обратный клапан, (если требуется то редуктор давления до ~3 бар), расширительный бак, предохранительный клапан 6 бар.

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

Есть разные варианты установки.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

Смотрите инструкцию к котлу. Раздел "Соединение котла с накопительным баком"

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет.

Спасибо, просветили. Не подумав, Мпа приравнял к барам.

Есть разные варианты установки.

Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

И ТЭН, и датчик в котёл.

Кстати,

Ставил такой котёл совмещённый с бойлером - там схема из двух насосов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей 31

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1. Ничего не ставьте.

2. А что сейчас создает давление. Если насос, то давление можно всегда изменить.

3.Это называется блок безопасности бойлера. Состоит из обратного и подрывного клапана 6 бар. Ставиться ТОЛЬКО на входе холодной воды в бойлер. Расширительный бак бойлера нужен, при его установке не капает вода с подрывного клапана. Бак устанавливается на входе холодной воды в бойлер между обратным клапаном и бойлером. Давление в таком баке это уже отдельная тема.

4. Это может быть или датчик бойлера, или провод (3 жилы) к термостату бойлера. 

5. Делать обвязку на двух насосах и датчике бойлера. все это завести на плату котла. Датчик наружной температуры то-же очень полезная штука. Почитайте в паспорте котла: режим акватермирования

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Для чего это нужно?
      Предлагаю размяться, кому интересно.

      У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

      • 40 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1 258 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 14 ответов
    • Козлёнок
      Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.

        • Нравится
      • 13 ответов
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

      Самые основные основы. 

      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Самая дорогая бытовая техника и её марки
      Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.