Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Konstantin_K

Подключение бойлера косвенного нагрева

Рекомендуемые сообщения

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
1) работает он от прохода горячей воды по теплообменнику, рабочее давление которого 1Мра. Давление в системе отопление 1,8Мра. На входе и выходе ставить клапана, понижающие давления?

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет. И если вы ещё раз сопоставите величины, то найдёте ошибку.

2) рабочее давление бака 0,6Мра. Котельная расположена в цокольном этаже. Вода должна подаваться в три точки водозабора 2 из которых находятся на 1 этаже (высота 3м), еще одна на мансарде (высота 6м). Нужно ли дополнительно устанавливать какое-либо оборудование для хорошего напора воды?

Нормальное давление воды в трубах 3 бара (0,3 МПа). У вас есть запас.

3) "- обязательно использовать предохранительно-сбросной клапан и расширительный бак (экспанзомат), а также обратный клапан, препятствующий возврату нагретой воды в холодный водопровод." Где все это ставить?

Есть инструкция к бойлеру. На подаче воды в бойлер по направлению к котлу: Обратный клапан, (если требуется то редуктор давления до ~3 бар), расширительный бак, предохранительный клапан 6 бар.

4)"Первым шагом при установке бойлера является проведение проводки..." С какой целью? Это же косвенник.

Есть разные варианты установки.

5) "Для правильно функционирования бойлера необходимо соблюдать условие, чтобы температура отопительного контура котла была постоянно выше требуемой температуры ГВС хотя бы на 10-20С." В среднем сейчас котел греет воду до 45 градусов. Все, что выше - в доме становится жарко. Как быть в этой ситуации?

Смотрите инструкцию к котлу. Раздел "Соединение котла с накопительным баком"

6) в новой инструкции, скаченной с офсайта появилось такое дополение "В случае, если в системе отопления предусмотрен только один подающий (циркуляционный???) насос, необходимо установить трехходовый вентиль и выставить его в приоритет по ГВС". Бойлер приобретался 2 года назад. Сразу после него была спаяна система отопления, в которой есть только вход и выход для подсоединения котла. Насколько критически важен этот треходовый вентиль?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы уверены в цифрах и величинах? 1 МПа = 10 бар. У вас 18 бар в системе отопления? Я думаю нет.

Спасибо, просветили. Не подумав, Мпа приравнял к барам.

Есть разные варианты установки.

Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

Ничего не могу сказать. Нужна схема. Если сделали схему из двух насосов (как в инструкции) то мне она даже кажется лучше, чем трёхходовой клапан.

Хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
Этот вариант установки предусматривает нагрев от ТЭНа?

И ТЭН, и датчик в котёл.

Кстати,

Ставил такой котёл совмещённый с бойлером - там схема из двух насосов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей 31

К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы:

1. Ничего не ставьте.

2. А что сейчас создает давление. Если насос, то давление можно всегда изменить.

3.Это называется блок безопасности бойлера. Состоит из обратного и подрывного клапана 6 бар. Ставиться ТОЛЬКО на входе холодной воды в бойлер. Расширительный бак бойлера нужен, при его установке не капает вода с подрывного клапана. Бак устанавливается на входе холодной воды в бойлер между обратным клапаном и бойлером. Давление в таком баке это уже отдельная тема.

4. Это может быть или датчик бойлера, или провод (3 жилы) к термостату бойлера. 

5. Делать обвязку на двух насосах и датчике бойлера. все это завести на плату котла. Датчик наружной температуры то-же очень полезная штука. Почитайте в паспорте котла: режим акватермирования

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Нравится
      • 13 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 245 ответов
    • Как выкрутить и вставить заглушку
      Здравствуйте , появилась течь , хотел выкрутить, но обломилось , как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?

      • 36 ответов
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Нравится
      • 9 ответов
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".

      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
×