Система однотрубная, подача снизу (как оказалось).

Раньше стоял конвектор, на нижней подающей трубе был вентиль.

Сейчас установлен радиатор rifar monolit 10 секций, т.к. по видимому сантехники не знали с какой стороны подача

то термостатический вентиль поставили на верх радиатора т.е. получается что он развернут не верно.

термостатический клапан valtec (не с увеличенной пропускной способностью).

В итоге (как у соседа по теме) радиатор прогревается не полностью, только 3-и секции прогреты снизу до верху,

у остальных теплый только верх.

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

post-22419-0-04543600-1413299294_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR
Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

не поможет - абсолютно ! мелкой кровью - проблема нижней подачи не решается.

вам необходимо :

с нижнего стояка закидывать горячий теплоноситель в верх радиатора.

а охлажденный сливать с низа радиатора и дальше по стояку к верхнему соседу

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... мелкой кровью - проблема нижней подачи не решается.
 

Эта песня хороша, начинай сначала  https://homemasters.ru/forums/topic...ia/?p=292159

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

это все я читал.

поэтому:

1. поставлю термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя(т.к. считаю это основной проблемой!).

2. поставлю его правильно а именно вниз на подачу

если не поможет:

3. поставлю удлинитель потока

если не поможет

4. куплю и поставлю конвектор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR
4. куплю и поставлю конвектор

для сокращения расходов : времени , денег  и всех процедур (первые 3 пункта) :

поставить сразу вместо конвектора чугуняку или алюминий с расширенными каналами.


термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя

от обычного темостата сильно сечение увеличенное - насколько процентов ?

может сразу ШК ? разница более ощутима будет

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Mazayac

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

Не поможет ни на йоту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

для сокращения расходов : времени , денег  и всех процедур (первые 3 пункта) :

поставить сразу вместо конвектора чугуняку или алюминий с расширенными каналами.

от обычного темостата сильно сечение увеличенное - насколько процентов ?

может сразу ШК ? разница более ощутима будет

Условная пропускная способность

3,820 против 1,2 куб. метров (как видно не проценты а 3 раза!)

Специально проконсультировался с инженером, он сказал что тот который стоит у меня

устанавливается только в двухтрубные системы. и вся проблема в маленьком расходе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR
3,820 против 1,2 куб. метров (как видно не проценты а 3 раза!)

даже если поставить шаровый полнопроходной кран :а этот (Коэффициент пропускной способности клапана Kvs) у него еще лучше - все равно не поможет !

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

а то что термоклапан стоит наоборот это ничего?

да и кстати после снятие головки с термоклапана радиатор стал гораздо "живее"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Система однотрубная, подача снизу (как оказалось).

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

 Поможет, схема установки , модель и название терморегулятора на стр. 1 рис. 2

http://ru.heating.danfoss.com/PCMPD...A_G_2010.pdf  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу озвучить технические условия для корректной работы отопительного прибора (ОП) в данном случае - ОП при нижней подаче у вас  работать будет, если в эту общедомовую систему соседи по общему стояку не внесли "улучшения" - т.е. соединили у себя ОП МП или ПП  трубой,  т.е. значительно снизили расчётные гидравлические параметры циркуляции (скорость, расход ) и ещё один нюанс - для полного прогрева всего ОП , требуется установить удлинитель протока максимального вн. диаметра в верхний коллектор и чтобы он по длине был до седьмой секции (из десяти)

Рекомендую ознакомится https://homemasters.ru/forums/topic...%B0?p=246271

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

на счет удлинителя потока

из чего его лучше сделать

рифар монолит имеет 3/4 на входе и выходе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
из чего его лучше сделать

Из стальной не оцинкованной трубы  3/4", той же что и подводка. Только придётся изготовить специальную проходную пробку с увеличенной по длине резьбой , чтобы снаружи закрутить американку, а внутри этой пробки удлинитель потока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

не очень понятно. надеюсь замена термостат вентиля и правильная его установка решит проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... надеюсь замена термостат вентиля и правильная его установка решит проблему.

Вспомнил анек по этому поводу :

- Дорогая, надеюсь,  я у тебя первый ?

- Ага !!! ... надейся.

P/S ... вроди вам всё подробно рассказал и пояснил, добавить нечего,вот поэтому и шучу )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

фактически получается небольшая трубка с внешней резьбой в которую вставлена другая трубочка.

можно ли будет ее вынуть оттуда после нескольких лет эксплуатации?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это все я читал.

поэтому:

1. поставлю термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя(т.к. считаю это основной проблемой!).

2. поставлю его правильно а именно вниз на подачу

если не поможет:

3. поставлю удлинитель потока

если не поможет

4. куплю и поставлю конвектор

Вы на верном пути и дальнейшие глубокие познания только усугубят проблему ... многие знания - многие печали )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

завтра куплю другой термовентиль

в пятницу или понедельник буду ставить

по результатам отпишу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

ну если кому интересно:

1. заменил термовентиль на больше проходной, результат почти никакой

2. поставил удлинитель потока(из ПП на 2/3 радиатора), результат появился, стало прогреваться больше секций, а именно пять последних из 10 всего

3. просверлил отверстия 5мм через 10см в удлинителе потока, холодные секции стали теплыми

4. увеличил отверстия до 7мм, получил в итоге 5 последних и 2 первые секции горячие полностью, три средние горячие снизу и сверху (середина теплая)

Хотел еще трубку ПП поменять на медь т.к. толщина стенки у ПП очень большая, но зато очень хорошо и плотно входит в полусгон американки.

p.s И все же наверно с длинной переборщил, скорее 3/4 а не 2/3. Но менять уже лень, может если только на медь перейду.

насколько интенсивна будет электрохимеческая коррозия полусгона американки valtec к меди

и что будет съедаться?

Изменено пользователем konstsch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×