konstsch

установлен радиатор вместо конвектора, не греет

Оценить эту тему:

В теме 59 сообщений

Система однотрубная, подача снизу (как оказалось).

Раньше стоял конвектор, на нижней подающей трубе был вентиль.

Сейчас установлен радиатор rifar monolit 10 секций, т.к. по видимому сантехники не знали с какой стороны подача

то термостатический вентиль поставили на верх радиатора т.е. получается что он развернут не верно.

термостатический клапан valtec (не с увеличенной пропускной способностью).

В итоге (как у соседа по теме) радиатор прогревается не полностью, только 3-и секции прогреты снизу до верху,

у остальных теплый только верх.

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

post-22419-0-04543600-1413299294_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

не поможет - абсолютно ! мелкой кровью - проблема нижней подачи не решается.

вам необходимо :

с нижнего стояка закидывать горячий теплоноситель в верх радиатора.

а охлажденный сливать с низа радиатора и дальше по стояку к верхнему соседу

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это все я читал.

поэтому:

1. поставлю термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя(т.к. считаю это основной проблемой!).

2. поставлю его правильно а именно вниз на подачу

если не поможет:

3. поставлю удлинитель потока

если не поможет

4. куплю и поставлю конвектор

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4. куплю и поставлю конвектор

для сокращения расходов : времени , денег  и всех процедур (первые 3 пункта) :

поставить сразу вместо конвектора чугуняку или алюминий с расширенными каналами.


термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя

от обычного темостата сильно сечение увеличенное - насколько процентов ?

может сразу ШК ? разница более ощутима будет

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

Не поможет ни на йоту.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

для сокращения расходов : времени , денег  и всех процедур (первые 3 пункта) :

поставить сразу вместо конвектора чугуняку или алюминий с расширенными каналами.

от обычного темостата сильно сечение увеличенное - насколько процентов ?

может сразу ШК ? разница более ощутима будет

Условная пропускная способность

3,820 против 1,2 куб. метров (как видно не проценты а 3 раза!)

Специально проконсультировался с инженером, он сказал что тот который стоит у меня

устанавливается только в двухтрубные системы. и вся проблема в маленьком расходе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3,820 против 1,2 куб. метров (как видно не проценты а 3 раза!)

даже если поставить шаровый полнопроходной кран :а этот (Коэффициент пропускной способности клапана Kvs) у него еще лучше - все равно не поможет !

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а то что термоклапан стоит наоборот это ничего?

да и кстати после снятие головки с термоклапана радиатор стал гораздо "живее"

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Система однотрубная, подача снизу (как оказалось).

Поможет ли установка термостатического клапана с повышенным расходом теплоносителя и правильная его установка,- внизу радиатора(на подводящей линии).

 Поможет, схема установки , модель и название терморегулятора на стр. 1 рис. 2

http://ru.heating.danfoss.com/PCMPD...A_G_2010.pdf  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу озвучить технические условия для корректной работы отопительного прибора (ОП) в данном случае - ОП при нижней подаче у вас  работать будет, если в эту общедомовую систему соседи по общему стояку не внесли "улучшения" - т.е. соединили у себя ОП МП или ПП  трубой,  т.е. значительно снизили расчётные гидравлические параметры циркуляции (скорость, расход ) и ещё один нюанс - для полного прогрева всего ОП , требуется установить удлинитель протока максимального вн. диаметра в верхний коллектор и чтобы он по длине был до седьмой секции (из десяти)

Рекомендую ознакомится https://homemasters.ru/forums/topic...%B0?p=246271

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на счет удлинителя потока

из чего его лучше сделать

рифар монолит имеет 3/4 на входе и выходе

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
из чего его лучше сделать

Из стальной не оцинкованной трубы  3/4", той же что и подводка. Только придётся изготовить специальную проходную пробку с увеличенной по длине резьбой , чтобы снаружи закрутить американку, а внутри этой пробки удлинитель потока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не очень понятно. надеюсь замена термостат вентиля и правильная его установка решит проблему.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... надеюсь замена термостат вентиля и правильная его установка решит проблему.

Вспомнил анек по этому поводу :

- Дорогая, надеюсь,  я у тебя первый ?

- Ага !!! ... надейся.

P/S ... вроди вам всё подробно рассказал и пояснил, добавить нечего,вот поэтому и шучу )))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

фактически получается небольшая трубка с внешней резьбой в которую вставлена другая трубочка.

можно ли будет ее вынуть оттуда после нескольких лет эксплуатации?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это все я читал.

поэтому:

1. поставлю термостатический вентиль с повышенным расходом теплоносителя(т.к. считаю это основной проблемой!).

2. поставлю его правильно а именно вниз на подачу

если не поможет:

3. поставлю удлинитель потока

если не поможет

4. куплю и поставлю конвектор

Вы на верном пути и дальнейшие глубокие познания только усугубят проблему ... многие знания - многие печали )))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

завтра куплю другой термовентиль

в пятницу или понедельник буду ставить

по результатам отпишу

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну если кому интересно:

1. заменил термовентиль на больше проходной, результат почти никакой

2. поставил удлинитель потока(из ПП на 2/3 радиатора), результат появился, стало прогреваться больше секций, а именно пять последних из 10 всего

3. просверлил отверстия 5мм через 10см в удлинителе потока, холодные секции стали теплыми

4. увеличил отверстия до 7мм, получил в итоге 5 последних и 2 первые секции горячие полностью, три средние горячие снизу и сверху (середина теплая)

Хотел еще трубку ПП поменять на медь т.к. толщина стенки у ПП очень большая, но зато очень хорошо и плотно входит в полусгон американки.

p.s И все же наверно с длинной переборщил, скорее 3/4 а не 2/3. Но менять уже лень, может если только на медь перейду.

насколько интенсивна будет электрохимеческая коррозия полусгона американки valtec к меди

и что будет съедаться?

Изменено пользователем konstsch
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
три средние горячие снизу и сверху (середина теплая)

в этих трех секциях явно нет вертикальной циркуляции  - почти 30% теплоотдачи потеряно.

их можно вообще скинуть, а место заполнить 2 трубами как типа : 2 радиатора на нижнюю подачу

теплоотдача

радиатор rifar monolit 10 секций

на оставшихся 7 секциях будет выше чем у вас при любых вариациях с удлинителем потока.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

30% теплоотдачи чего? в целом радиатора, или секций?

что значит скинуть и заполнить трубами?

на каких оставшихся 7 секциях? вы о чем?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну если кому интересно:

1. заменил термовентиль на больше проходной, результат почти никакой

2. поставил удлинитель потока(из ПП на 2/3 радиатора), результат появился, стало прогреваться больше секций, а именно пять последних из 10 всего

3. просверлил отверстия 5мм через 10см в удлинителе потока, холодные секции стали теплыми

4. увеличил отверстия до 7мм, получил в итоге 5 последних и 2 первые секции горячие полностью, три средние горячие снизу и сверху (середина теплая)

Хотел еще трубку ПП поменять на медь т.к. толщина стенки у ПП очень большая, но зато очень хорошо и плотно входит в полусгон американки.

p.s И все же наверно с длинной переборщил, скорее 3/4 а не 2/3. Но менять уже лень, может если только на медь перейду.

насколько интенсивна будет электрохимеческая коррозия полусгона американки valtec к меди

и что будет съедаться?

1. При подаче снизу, терморегулятор с более высоким значением Kvs и надо было поставить снизу

2. Удлинитель из ПП - смысла нет, надо было ставить стальной , хотя бы 1/2, поясню - вы заузили вн. диаметр удлинителя за счёт более толстых стенок ПП по сравнению со стальной трубой

3. Сверлить, при нижней подаче,  в удлинителе ничего не надо

4. Удлинитель надо ставить вверх и всё попрёт ... я проверял

5. Медную трубу в роли удлинителя протока  настоятельно НЕ рекомендую

6.  При установке удлинителя из медной трубы будет "съедаться" стальная подводка и стояки ... лучше уж в этой роли будет металопласт 26мм до третьей секции от последней.

p/s .... но обходя разложенные грабли - вы потеряете драгоценный Опыт, так что дерзайте дальше )))

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

труба pn10 стенка меньше 2мм так что заужения нет (сечение термовентиля меньше)

термовентиль естественно сейчас снизу.

металопласт 26мм точно не подойдет, т.к. подключение радиатора 3/4

да и метлопласт гнется как сопля и точно не будет держаться в натяг в полусгоне американки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... метлопласт гнется как сопля и точно не будет держаться в натяг в полусгоне американки.

http://valtec.ru/document/announce_new/vt-503.pdf 

Придумать придумали, но ставить его вниз, я считаю неправильным

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

этот не подойдет

смотрел такие

батарея уже имеет 3/4, а это фиговина рассчитана на 1"

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мужики - вы завязывайте с излишнем цитированием, 25 сообщений на странице, а палец отсыхает - колесо прокрутки гонять

если сразу отвечаете на сообщение - зачем цитирование???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4. Удлинитель надо ставить вверх и всё попрёт ... я проверял

Сейчас и я проверил. Действительно все поперло.

Итого при нижней подаче удлинитель ставим вверх и никаких отверстий.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Действительно все поперло.

Хотелось бы  услышать от вас все  технические подробности реализации , желательно с фото,  по мотивам рекомендаций, что удлинитель протока при нижней подаче в итоге оказался  лучше, чем сибирские "барабаны от Страдивари" ;)

Позвал как-то "нов.нерусский" к себе гостей. Ну и в ходе фуршета говорит:

- А вот моя гордость - барабан, который сам Страдивари сделал.

- Ну ты братан и лоханулся, Страдивари  только скрипки делал!

- Эх вы, историю совсем не знаете, Страдивари делал скрипки для лохов, а для братков он делал офигенные барабаны.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. заменил термовентиль на больше проходной, результат почти никакой

2. поставил удлинитель потока(из ПП на 2/3 радиатора), результат появился, стало прогреваться больше секций, а именно пять последних из 10 всего

3. просверлил отверстия 5мм через 10см в удлинителе потока, холодные секции стали теплыми

4. увеличил отверстия до 7мм, получил в итоге 5 последних и 2 первые секции горячие полностью, три средние горячие снизу и сверху (середина теплая)

5. снял удлинитель протока снизу, поставил  наверх (ПП pn10 кончился поставил металопласт 20х2), отверстий не делал

ну и на данный момент батарея равномерно горячая ПОЛНОСТЬЮ низ, верх, середина и т.д.

т.е. вы оказались правы!

post-22419-0-95882000-1415021159_thumb.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует