Срочно нужна помощь! Перестала греть батарея

батарея

Лучший Ответ Tehnik-san, 11 Ноябрь 2014 - 01:17

Собираюсь металлическую трубу менять на металлопластик

 

Трагические примеры  самовольных замен стальных труб на пластиковые :

1. Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось. источник   http://newsme.com.ua...ncident/328300/

2. В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления. источник   http://www.annews.ru...il.php?ID=65095

3. Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы. источник   http://nw.ria.ru/inc...8/81714574.html

4. Две жительницы города Клинцы, шестидесяти и восьмидесяти лет, заживо «сварились» под напором горячего воздуха и кипятка. Пластиковые трубы системы отопления, установленные в их квартире, прорвало вечером 16 декабря. О подробностях этого страшного случая сообщает газета города Клинцы источник   http://www.news.nash...proryv-v-trube/  

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 10

#1   Hope13

Hope13
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Ноябрь 14
  • 2 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 00:55

Батарея перестала греть…

Хрущевка 3 этаж из 5, нижняя подача воды с разводом на две квартиры, стояк у соседей.

Все года батарея была супергорячей, хотя все совдеп – батарея чугунная, никогда не промывалась, трубы железные.

Соседи месяц назад поменяли полностью трубы и стояк на металлопластик и батарею у себя поставили биметалл. Мою железную трубу соединили с металлопластиком.  Как оказалось у них уже несколько лет батареи вообще не грели. Вот теперь у меня не греют…

Собираюсь металлическую трубу менять на металлопластик, батарею точно не буду менять, но боюсь, что это не поможет…

В прошлом году была похожая ситуация с разводкой на кухне. Все тоже, что и на схеме, только там, где соседская батарея у меня кухонная. Полностью поменяла трубы на металлопластик – не помогло, нелегально поставила вентель на стояк и чуть прикрутила его, вот теперь все отлично! Примечание: на 4м этаже – автономка, а на 5м обратка, так что соседи не пострадали.

Сейчас вентель на стояк не безопасно ставить, так как сверху могут пострадать 3 квартиры…

Подскажите, что делать в этой ситуации и почему сейчас батарея холодная.

Завоздушки нет. С крана маевского только вода идет. В принципе если ооочень долго спускать воду, то батарея становится чуть теплой, но не надолго… Я так понимаю, вода просто не хочет ко мне заходить…

фото разводки вложила

Прикрепленные изображения

  • 10112014096 - Размер 123,57К, Загружен: 337

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:17   Лучший Ответ

Собираюсь металлическую трубу менять на металлопластик

 

Трагические примеры  самовольных замен стальных труб на пластиковые :

1. Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось. источник   http://newsme.com.ua...ncident/328300/

2. В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления. источник   http://www.annews.ru...il.php?ID=65095

3. Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы. источник   http://nw.ria.ru/inc...8/81714574.html

4. Две жительницы города Клинцы, шестидесяти и восьмидесяти лет, заживо «сварились» под напором горячего воздуха и кипятка. Пластиковые трубы системы отопления, установленные в их квартире, прорвало вечером 16 декабря. О подробностях этого страшного случая сообщает газета города Клинцы источник   http://www.news.nash...proryv-v-trube/  

Прикрепленные изображения

  • _____ - Размер 71,72К, Загружен: 319
  • п6-1 - Размер 65,28К, Загружен: 275
  • 6a74e3140e0e - Размер 48,8К, Загружен: 367
  • Кварталл 077 - Размер 92,46К, Загружен: 373
  • п4-1 - Размер 115,17К, Загружен: 272

  • 1

Поблагодарили 1 :

#3   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 05:01

нижняя подача воды с разводом на две квартиры

вернее : 2-трубка. (судя по рисунку) такое встречал в сталинках, в хрущевках не попадалось


надо фото : стояк и точки подключения горизонтальных подводок к радиатору (крестовины) в соседской квартире


стояк /подача к верхним соседям/ уходит горячий ?


  • 1

Поблагодарили 1 :

#4   Игорь И.

Игорь И.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Декабрь 12
  • 277 сообщений
  • 84 спасибо
  • Москва
  • 60

Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:40

Hope13, Здравствуйте.

Я полностью согласен с Дмитрием(Техник-сан). Многие поставили себе на центральное отопление металлопластик. И у многих он держит, так как отсутствует сильное давление и температура. Поэтому бытует мнение что это лучшее решение. И это заблуждение! Металлопластик на централизованном отоплении это мина замедленного действия(во многих случаях). И вы в зоне риска.

Вы не могли бы приложить фото? Так как многие называют металлопластиком все пластиковые трубы. Может у вас что-то другое?

 

 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   Hope13

Hope13
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Ноябрь 14
  • 2 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:48

Спасибо за ссылки! 

Точно решила не ставить МП!

Сегодня пообщалась с сантехником и он тоже против МП, решила для себя, что значит стоит с ним дальше работать!)
Так что в пятницу будем менять на пластик. Говорит, что внутреннее сечение пластика 20 больше, чем у МП 20, так что вода должна ко мне пойти. Если не получится, то придется переделывать на трубу 25...

Буду надеется, что все с первого раза получится!


стояк полностью горячий, только отвод ко мне холодный, может какие-то 5 см теплый, а потом холодный!

я так понимаю вода идет по пути наименьшего сопротивления, и вот ко мне не захотела идти, так как фитинг заузил проход


Так как многие называют металлопластиком все пластиковые трубы. Может у вас что-то другое?

сегодня точно разобралась, что у соседа стоит МП, а у меня на кухне пластик. Но вот пластик стоит для холодной воды, поэтому от горячей воды труба выгибается, придется больше крепежей делать.


  • 0

#6   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 02:15

Так что в пятницу будем менять на пластик.

Мой вам совет, не искушайте Судьбу, делайте подводку к отопительным приборам только металлическими трубами, либо на сварке либо на резьбах.


  • 1

Поблагодарили 1 :

#7   iv-sema-5586

iv-sema-5586
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Октябрь 14
  • 19 сообщений
  • 3 спасибо
  • москва
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:35

на резьбах.
 имхо: резьбу можно использовать для запорного (первого от стаяка) крана  и после него, раньше луше не использовать, сварка надежнее.
  • 0

#8   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 499 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:50

Мой вам совет, не искушайте Судьбу, делайте подводку к отопительным приборам только металлическими трубами, либо на сварке либо на резьбах.

А у нас в доме 2 стояка в квартирах (все 5 этажей) ЖЭК поменял на ПП трубы.Планировалось все стояки заменить,но заглохло начинание это.Единственный плюс -поставили по 2 крана на батарею и трубу провели параллельно батарее.Теперь можно когда слишком жарко перекрыть батарею.Толи радоваться новым трубам,то ли спать с опаской.От моей башки ПП-труба с горячей водой в 1 метре.В подвале видел на новой трубе нехилое вздутие,но не течет вроде.

 


  • 0

#9   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:14

В подвале видел на новой трубе нехилое вздутие,но не течет вроде.

 

Когда появились пузыри и не течёт - явление временное, может лопнуть в любой момент и тогда мало не покажется, примеры читайте выше

Прикрепленные изображения

  • 88 - Размер 306,01К, Загружен: 353
  • 2 - Размер 278,54К, Загружен: 260
  • IMG_1670 - Размер 53,08К, Загружен: 320
  • батарея2-001 - Размер 55,97К, Загружен: 287

  • 0

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:12

У меня вопрос,  про пластик понятно,  есть ли какой запрет или что то в духе как про пластик  при  переходе железной трубы  ЦО на  медь или нержавейку  на фитингах  которые прессует спец. инструмент,  вроде виеговская технология

???


  • 0

#11   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 01:28

Запрет един - несанкционированная самовольная замена на материал, который не был предусмотрен изначальным инж. проектом здания.


  • 0




Темы с аналогичным тегами: батарея


Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru