zmiey

Последовательное соединение котлов

Оценить эту тему:

В теме 30 сообщений

Кто нибудь подключал, последовательно к газовому котлу, электрический??

Какие итоги?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто нибудь подключал, последовательно к газовому котлу, электрический??
В смысле? И зачем?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какие итоги?
Что именно интересует?
И зачем?
Позволяет экономить газ. Для нас это становится актуальной проблемой :(
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для экономии газа в ночное время, когда тариф 0,5.

Эл. котел подогревает обратку, соответственно газовый меньше расходует газ на догрев СО до заданной температуры.

Сложность только в совместной корректной работе котлов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что за котлы? И в чем сложность совместной работы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Один, газовый работающий Hermann Supermaster 23E, с бойлером .

Электро хочу купить.

Сложность, будет ли конфликт насосов?

Трехходовый же клапан, периодически переключает насос на нагрев бойлера.

Гидрострелку ставить не хочется, дорого.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Берите электрокотел без насоса.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А с насосом никак, проблему не решить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подключал электрический последовательно после угольного.

электрокотел включался когда ТТ котел затухал (падала Т подачи из него) - на случай невозврата домой вечером или по выходным : система отопления не разморозится !

или рано утром - просыпаться в неостывшем доме.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ему наоборот надо - газовый после (он же газ экономит), электро можно любой брать (насос отключается) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
электро можно любой брать (насос отключается)
Предусмотрено? Отключается пользователем? Или очумелыми ручками?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, ну наверное надо брать электро без насоса и включать насос газового на постоянную работу.

Вот только как обеспечить (повысить) защиту эл. котла, в то время когда трехходовый клапан переключит насос газового котла на контур ГВС.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чего там повышать? Термостат должен работать при любом раскладе.

Провокационный вопрос: А выделенная мощность позволяет установить электрокотел?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

До 3 кВт потянет.

Надеяться только на защиту от перегрева, как то.....если она постоянно будет срабатывать....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот только как обеспечить (повысить) защиту эл. котла, в то время когда трехходовый клапан переключит насос газового котла на контур ГВС.

не ну ты издеваешься, что надо повышать или обеспечивать? ты понимаешь что такое трехходовой? он имее один вход и 2 выхода , у тебя электро стоит перед газовым, то бишь после элетро котла вода идет в обратку газового, если она горячая то дальше греть её газовый не будет

про насос - есть варианты отключения, в инструкции

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну раз мы на ты объясню ...

Когда трехходовый переключился на нагрев бойлера, циркуляции в системе отопления нет, а электрокотел продолжает греть ту воду которая в нём, а циркуляции всё нет.....

Если этот процесс по времени затягивается, то должна срабатывать защита электрокотла по перегреву, если не сработает то перегорают тэны.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
должна срабатывать защита электрокотла по перегреву
Нет. Должен сработать термостат, следящий за температурой теплоносителя. Термозащита начинает работать при выходе из строя термостата.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да ты обратку от бойлера подключи перед электрокотлом и тогда и электро будет греть бойлер, как я понял ночью электро должен во всём заменить газовый

мне до сих пор чудно что многие на ты ещё реагируют, вливайся - тут все свои

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я говорил, у меня Эрман Супермастер это котел с встроенным !!! бойлером на 60 литров!

Какая обратка от бойлера ?!?!

Трехходовый в нем переключается или на нагрев СО или на нагрев ГВС, соответственно и насос тоже.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Значит это я тормознул, схему котла видел а что бойлер встроенный не обратил внимания

тогда бери электрокотел с датчиком протока воды

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Датчики протока в котлах стоЯт только на ГВС. На отопительном контуре такой датчик бесполезен, т.к. давление в системе величина постоянная.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему?

А как тогда сделать что бы включался, когда насос работает ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как тогда сделать что бы включался, когда насос работает ?

Так как?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Установил эл. котел сегодня, врезал в обратку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставил датчик протока на подачу, одной из веток.

Вроде все нормально работает, когда нет протока, ел. котел выключается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Начали вылазить проблемы.......реле протока, работает только когда относительно холодная система, как нагреется градусов до 70 ..... то перестает отключать эл. котел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас котлы позволяют использовать термостат с программатором?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Газовый, уже 9 лет с программатором работает

Электро тоже есть вывод под программатор.

Но вопрос сейчас не в этом, где найти качественное реле протока, что бы могло работать по горячей воде.

Кто нибудь знает такое?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Забейте на это реле. Предлагаю Вам включить оба котла параллельно через обратные клапана, и "развести" их посредством программаторов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну как параллельно, если уже все подсоединено и электро вообще то без насоса.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты