#1   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 13 Август 2007 - 11:55

Квартира трёшка, тоже старенькая, конечно, менять всё нужно.Проблема в том что делать планирую постепенно, а не всю квартиру сразу, посему вопросы возникают.Хочу повесить ящик и перенести с лестничной клетки в него счётчик. Тут понятно, кабель 4 квадрата кинуть, думаю хватит. Далее надо как бы и запитать старую проводку и сделать отводы к автоматом на всю квартиру. Далее делаю ремонт в одной комнате - цепляю на свои автоматы новые, старая проводка уже не нужна, ну и постепенно старая не нужна проводка станет, отключить потом старый вход в квартиру и всё...Реально?Отсюда вопрос. Законность переноса счётчика. Что где и как согласовывать. Далее как подключить старую проводку? Не кидать же обратно второй провод от счёткика из квартиры к щитку в коридоре? Как найти где у меня в квартире ввод (ну тот что от щитка пришёл в квартиру).Ну и в общем и целом я так поскромнее хотел разбить квартиру на автоматы.Т.е. не обязательно например на каждую комнату автомат на свет и силовую... Просто в своё время купил щиток где всего-то 12 мест...Что посоветуете?В обязаловку УЗО на кухню, ванну, накопительный обогреватель, ну а остальное...
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sinanarsh

Sinanarsh
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Август 2007 - 14:05

Сначала пишите заявление в ТСЖ или в ЖЭУ с просьбой перенести счетчик. После их визы идете в Энергосбыт, где пишите заявление с просьбой перенести счетчик. Потом приходит инспектор и снимает показания, составляет акт, после чего Вы переносите счетчик и снова вызываете инспектора, который ставит на него пломбу. Теперь делайте все, что угодно. Автоматы новые ставите на новую проводку, существующие провода тянете в свой новый щиток к новым автоматам (проще, чем искать ввод в квартиру). Я так понял, что вы старую проводку все равно похороните.По автоматам - желательно отдать в руки профессионалам. Вообще нагрузку на автоматы нужно распределять равномерно. Если решили на 1 автомат повесить комнату с коридором, то посчитайте нагрузку и повесте на соседний автомат такую же (напр. 2 комнаты). Кухню - отдельно, плиту- отдельно, с/узел - отдельно (там везде УЗО нужно).
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 13 Август 2007 - 14:52

у нас надо сразу в электросети идти, там тебе все и объяснят :D отношение как будто ты денег пришел в долг просить :blink: , если не хочешь кучу гемороя и сразу, говори только про счетчик и автоматы в коробке, иначе это может плавно перерости в проектпо твоему случаю - самый маленький счетчик - это 6 посадочных мест, и узо которое хочешь поставить, остаётся 4 прибора, вводной автомат будет на лестничной клетке (ввод сделай 6 мм2) не так уж и велика разница в деньгах на 6м провода, а из 4 оставшихся делай на выбор (если экономишь то поставь узо после счётчика на всё кроме света ввод чаще всего в коридоре коробка где нить вверху - на той же стене где и щиток на лестничной клетке
  • 0

#4   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Август 2007 - 06:20

Сначала звони в учетный орган, они скажут какой счетчик нужен и куда приносить его...Потом сделай квартирный щит и постепенно всё туда заведи...Когда всё готово -- забираешь счетчик и представителя -- при нем всё подключаешь, а он регистрирует новый учет и вешает пломбочки...
  • 0

#5   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 14 Август 2007 - 09:02

dimp не, у меня под автоматы и УЗОшки 12 мест. Счётчик тока недавно новый ставили (меняли на лестничной клетке), он современный но "круглый". Ну а ящик у меня соответственно с круглой дыркой под счётчик и с 12 посадочными местами на дин рейку (хотя можно ещё под пару автоматов пропилить) :)
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Август 2007 - 11:19

у меня под автоматы и УЗОшки 12 мест. Счётчик тока недавно новый ставили (меняли на лестничной клетке), он современный но "круглый".

ну вот это не я писал :D - "Хочу повесить ящик и перенести с лестничной клетки в него счётчик"
а 12 мест тебе хватит за уши :)
  • 0

#7   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 14 Август 2007 - 12:53

Значит для начала решить вопрос с запитыванием старой проводки и прикинуть что и на какие автоматы я буду "вешать" ...Есть какие-нибудь примерные нормы?!Ну например: средняя комната 10 кв.метров4 силовые розетки, к каждой от распределительной коробки провод не меньше такого-тоавтомат там такой-то, скажем на 16А из расчёта обычных бытовых нагрузок в этой комнате и т.д.Вообще по силовой сети.- входящий в квартиру до щитка - ....- отходящие силовые до распред коробок у каждого помещения квартиры- от распред коробок до розеток- от коробок до освещенияПоследнее просто, а вот по силовой сети сложнее... Нагрузки то разные бывают.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Август 2007 - 13:12

ты сначало определись сколько тебе нужно розеток к каждой из комнат (место их нахождения - а оно зависит от того что и где у тебя находится) примеры - индивидуальны для каждого помещения, а требованния одни - можешь накидать на одну линию хоть все розетки (но автомат на них 16А не больше) поэтому и тянут разные ветки, по вводу тебя ограничивает автомат (он зависит от разрешенной мощности) а что вначале что потом - наверное не имеет значения,
  • 0

#9   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 14 Август 2007 - 13:48

и всё же, какой провод от розеток?!медь1,5 кв.мм или 2,5 кв.мм ?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 14 Август 2007 - 17:18

для розеток 2,5 для света 1,5 и только медь
  • 0

#11   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 15 Август 2007 - 11:24

Вот такая квартирка: план - Размер 86,27К, Загружен: 906 ну и чистая для рисования на ней: чистая - Размер 57,23К, Загружен: 490
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 16 Август 2007 - 17:25

ты поясни сразу чего хочешь (конечный вариант), и красные - это розетки а зелёные выключатели???
  • 0

#13   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 17 Август 2007 - 11:59

Да, красные - розетки, зелёные выключатели.Чего хочу? Примерную схему как раскидать нагрузки по автоматам.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 17 Август 2007 - 12:21

ну а нагрузки какие и где (хотябы максимальные) ???
  • 0

#15   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Август 2007 - 01:07

данных по нагрузкам нету... plac - Размер 29,98К, Загружен: 788 ну может такая идея пойдет...
  • 0

#16   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 19:46

Как придумаю в чём нарисовать свой вариант - выкину на критику.
  • 0

#17   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 02:19

чем Paint плох...
  • 0

#18   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 11:51

коряво будет :(
  • 0

#19   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 03:35

тогда автокад...
  • 0

#20   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 10:37

Redj Есть вся квартира в такой программке ArCon.
Но там проводка не рисуется :(
В какую бы прогу перетащить или план кварттиры в jpg и затянуть в другую прогу...
  • 0

#21   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 02:36

сделай картинку... вставь в ворд... и поверх нарисуй...
  • 0

#22   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:05

Лучше уж в Paint тогда :)
  • 0

#23   Redj

Redj
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 01:21

всегда в ворде рисую... быстро и просто...
а в паинте хрен сотрешь... чо лишнее если... рука дрогнет...


Давайте ближе к теме
  • 0

#24   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:47

Набросал пока только силовую схему в AutoCAD.
Ну и схема подключения собственно.

схема - Размер 38,75К, Загружен: 590

рис - Размер 123,17К, Загружен: 550


Думаю разберётесь...
Критику слушаю.
Позднее и освещение накидаю.

Исходник в AutoCAD

Прикрепленный файл  elektro   105,22К   Количество загрузок: 210

  • 0

#25   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 20:17

какая разрешённая мощность ввода?это что за автоматы на 63А после узо 63А 30мА - переделывай :) (розетки 16А, освещение 10) если не проходишь по мощности по помещению - тяни ещё одну линиюбойлер и стиралка какой мощности, какие розетки будут стоять (наверное тоже или две линии но по 16А)зачем тянуть провод на 4мм2 если намного удобнее и функциональнее 2 по 2,5 (если в комнате 4 розетки тяните по паре ) и вы хорошо нагрузки просчитали будет ли она такой?
  • 0

#26   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 10:04

DMC какая грубость.... Для того и выложил чтобы критиковали.

Ну так подскажите реальную схему.
Мне нужно банально раскидать нагрузки всей квартиры на несколько автоматов: зал с балконом отдельно, спальни отдельно, кухня отдельно, бойлер и стиралка отдельно...
Освещение всей квартиры разбить тоже на 2 или 3 группы, чтобы если что-то где-то - сразу весь свет в квартире не отключать.

============================
Из исходных данных:
- план квартиры
- распред.щит с 14 стандартными местами под автоматы

============================
2 места - входной двухполюсной автомат
2 места - УЗО 1
2 места - УЗО 2
2-3 места - освещение
1 место - резерв типа возможной нагрузки в виде эл.плиты или кондишена
5-4 места - силовая сеть
============================


Помогите со схемой, о гуру электрики.
  • 0

#27   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 10:44

Освещение всей квартиры разбить тоже на 2 или 3 группы, чтобы если что-то где-то - сразу весь свет в квартире не отключать. ============================ Из исходных данных: - план квартиры - распред.щит с 14 стандартными местами под автоматы ============================ 2 места - входной двухполюсной автомат 2 места - УЗО 1 2 места - УЗО 2 2-3 места - освещение 1 место - резерв типа возможной нагрузки в виде эл.плиты или кондишена 5-4 места - силовая сеть

что бы помоч надо знать ответы на вопросы а вы на них не отвечаете - как тогда помогать (накидать исходя из своих представлений :) ) но у меня квартира поменьше по площади - а вводной щиток на 24 места уже весь забит <_< надо ответь на вопрос выше приблизительные (хотябы :) ) мощностя по помещениям (розетки и освещения) вы может быть на балконе сад с цветами сделать собираетесь и электрообогрев :D мы то откуда ваши планы знаем
  • 0

#28   brkurgan

brkurgan
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 11:27

Понимаешь в чем дело - критиканством заниматься занятие очень неблагодарное, если оппонент тебя не слышит..

а как насчет того, чтобы собрать N на двухполюсных автоматах перемычками?
я так собираюсь делать


  • 0

#29   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 12:15

Сложно ответить по нагрузкам, вот в чём дело.Нет у меня планов что я в одну розетку включу только 1 TV и муз.центр, а другую буду использовать для обогревателя зимой.Допустим я как посчитал. Что Коридор + 2 спальни - автомат на 16А.Это позволит подключить скажем 7 потребителей по 500W.Бойлер и стиралку я написал на схеме, 4 kW и 2 kW соответственно.
  • 0

#30   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 12:18

а как насчет того, чтобы собрать N на двухполюсных автоматах перемычками? я так собираюсь делать

для начала посчитайте сколько и какого сечения перемычки и провода у вас будут на автоматах :) зажать автоматом (нормально что бы не вылетали) провод 4мм2 и 1,5мм2 почти не реально
  • 0