N и PE в хрущевках

Рекомендуемые сообщения

brkurgan

Общем вопрос зашел куда цеплять PE при замее проводки в хрущевке, если на этажном щитке есть тока рабочий ноль N

Дык проводку закладывают практически на весь срок службы здания... А сделать из четырехпроводного стояка пятипроводный - могут в любое время. Разница между двумя или тремя жилами, копейки, по сравнению с гимором по перекладке проводов.А откуда мы знаем чего у тебя там есть, а чего нет?Какой N туда приведен и откуда? Не всякий нейтральный проводник может стать пристнищем PE...

имхо кнешно, но хрущевки скорее снесут, чем проводку перетягивать будут,а что имеешь ввиду про N? какие есть варианты откуда он пришел и почему на него не прицепить PE?зыэтим вопросом задавался уже не первый раз, поэтому и создал тему,хотелось бы прояснить для себя этот вопрос, да и для других

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

Насколько я понимаю электротехнику (ну не практик я) схема 0,4кВ с глухозазаемленной нейтралью должна выглядеть следующим образом.(рис.1)Так должно осуществляться и подключение квартир, например на 1 квартиру фаза А, на 2ю В.Почему в таком случае (при учете что PE не приведено к щитку подключение нельзя выполнить так? (см рис.2)

post-7028-1189775817_thumb.gif

post-7028-1189776305_thumb.gif

Изменено пользователем brkurgan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обе схемы не совсем корректны, а во второй есть один важный момент - где она находится, эта точка разделения N на N и PE.Ну и для наглядности.380_1.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

отгорание нуля это самая большая беда при таких подключениях, но ! такую ситуацию проще проследить, в этом случае у вас на вводе в квартиру 380 В, начинают перегорать лампочки , вылетают блоки питания телефонов, активных антен и т.д и т.п. :) и самое главное что отгореть он может как в щитке (у вас или где то ниже) так и на подстанции, сталкивался уже три раза с подобным

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но ! такую ситуацию проще проследить

В любом случае делать разделение N на N и PE в щитке подъездном не стоит. Тогда уж лучше по старинке, в розетке :). А в целом, если работает без PE, пусть работает дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

в чем некорреутность схем? сеть с глухозаземленной нейтралью

Обе схемы не совсем корректны, а во второй есть один важный момент - где она находится, эта точка разделения N на N и PE.Ну и для наглядности.post-1-1189835553_thumb.gif

на N и PE разделение в щитке,а с чего ноь обгорать должен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

DMC по твоей ссылке - двухпроводные варианты, а чаще всего имеем три фазы и ноль в подъезде, так вот за 12 лет работы сталкивался 4 раза что отгорал ноль в подъезде (на квартиры шло 380 ) летели холодильники, блоки дежурок в бытовой технике (видаки, телефоны) ещё один случай отгорание нуля на подстанции (сразу на трансформаторе) результат тот же (самолично мерил напряжение на вводе в свою квартиру - 410В) во всех случаях причина плохие контакты - и как результат : нагрев и отгорание

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

2DMC

Спасибо за разъяснение, действительно, если перепутать L и N на щитке, то все становится довольно плохо..

а что скажешь про сеть TN-C-S?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

действительно, если перепутать L и N на щитке, то все становится довольно плохо..

Не фига Вы не поняли. Перепутывание на щитке меньшее из бед, уже потому, что для этого надо приложить активные действия. А вот отгарание нуля происходит от бездействия.

про сеть TN-C-S

Читайте внимательно:

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены ;система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:Т - заземленная нейтраль;I - изолированная нейтраль.Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

Не фига Вы не поняли. Перепутывание на щитке меньшее из бед, уже потому, что для этого надо приложить активные действия. А вот отгарание нуля происходит от бездействия.

все прочитал, про ноль тоже понятно, если ввод на щиток подъездный еще не сгнил (а отт щитка на квартиру новый пойдет), и грамотно монтаж сделать, то ничего и не обгорит Изменено пользователем brkurgan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

все прочитал, про ноль тоже понятно, если ввод на щиток подъездный еще не сгнил (а отт щитка на квартиру новый пойдет), и грамотно монтаж сделать, то ничего и не обгорит

ещё раз перечитай привет от KGB :) и не делай скоропалительных выводов, да тогда от щитка до твоих источников ничего не отгорит - а вот что до них??? проверить состояние всего нуля (проводника и его контактов, если они имеются) а это не так то и просто, тем более не специалисту не имеющему никуда доступа (все этажные, вводные щитки и сама подстанция)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
brkurgan

ну зачем же стояк? я конечно добродетель, но не до такой же степени)у меня 2 этаж, так что вполне реально спустить жилку до земли, а второй конец привести к щитку счетчика, который переносить в квартиру буду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×