brkurgan

N и PE в хрущевках

Оценить эту тему:

В теме 13 сообщений

Общем вопрос зашел куда цеплять PE при замее проводки в хрущевке, если на этажном щитке есть тока рабочий ноль N

Дык проводку закладывают практически на весь срок службы здания... А сделать из четырехпроводного стояка пятипроводный - могут в любое время. Разница между двумя или тремя жилами, копейки, по сравнению с гимором по перекладке проводов.А откуда мы знаем чего у тебя там есть, а чего нет?Какой N туда приведен и откуда? Не всякий нейтральный проводник может стать пристнищем PE...

имхо кнешно, но хрущевки скорее снесут, чем проводку перетягивать будут,а что имеешь ввиду про N? какие есть варианты откуда он пришел и почему на него не прицепить PE?зыэтим вопросом задавался уже не первый раз, поэтому и создал тему,хотелось бы прояснить для себя этот вопрос, да и для других
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насколько я понимаю электротехнику (ну не практик я) схема 0,4кВ с глухозазаемленной нейтралью должна выглядеть следующим образом.(рис.1)Так должно осуществляться и подключение квартир, например на 1 квартиру фаза А, на 2ю В.Почему в таком случае (при учете что PE не приведено к щитку подключение нельзя выполнить так? (см рис.2)

post-7028-1189775817_thumb.gif

post-7028-1189776305_thumb.gif

Изменено пользователем brkurgan
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обе схемы не совсем корректны, а во второй есть один важный момент - где она находится, эта точка разделения N на N и PE.Ну и для наглядности.380_1.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отгорание нуля это самая большая беда при таких подключениях, но ! такую ситуацию проще проследить, в этом случае у вас на вводе в квартиру 380 В, начинают перегорать лампочки , вылетают блоки питания телефонов, активных антен и т.д и т.п. :) и самое главное что отгореть он может как в щитке (у вас или где то ниже) так и на подстанции, сталкивался уже три раза с подобным

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но ! такую ситуацию проще проследить

В любом случае делать разделение N на N и PE в щитке подъездном не стоит. Тогда уж лучше по старинке, в розетке :). А в целом, если работает без PE, пусть работает дальше.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в чем некорреутность схем? сеть с глухозаземленной нейтралью

Обе схемы не совсем корректны, а во второй есть один важный момент - где она находится, эта точка разделения N на N и PE.Ну и для наглядности.post-1-1189835553_thumb.gif

на N и PE разделение в щитке,а с чего ноь обгорать должен?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

DMC по твоей ссылке - двухпроводные варианты, а чаще всего имеем три фазы и ноль в подъезде, так вот за 12 лет работы сталкивался 4 раза что отгорал ноль в подъезде (на квартиры шло 380 ) летели холодильники, блоки дежурок в бытовой технике (видаки, телефоны) ещё один случай отгорание нуля на подстанции (сразу на трансформаторе) результат тот же (самолично мерил напряжение на вводе в свою квартиру - 410В) во всех случаях причина плохие контакты - и как результат : нагрев и отгорание

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2DMC

Спасибо за разъяснение, действительно, если перепутать L и N на щитке, то все становится довольно плохо..

а что скажешь про сеть TN-C-S?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

действительно, если перепутать L и N на щитке, то все становится довольно плохо..

Не фига Вы не поняли. Перепутывание на щитке меньшее из бед, уже потому, что для этого надо приложить активные действия. А вот отгарание нуля происходит от бездействия.

про сеть TN-C-S

Читайте внимательно:

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены ;система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:Т - заземленная нейтраль;I - изолированная нейтраль.Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не фига Вы не поняли. Перепутывание на щитке меньшее из бед, уже потому, что для этого надо приложить активные действия. А вот отгарание нуля происходит от бездействия.

все прочитал, про ноль тоже понятно, если ввод на щиток подъездный еще не сгнил (а отт щитка на квартиру новый пойдет), и грамотно монтаж сделать, то ничего и не обгорит Изменено пользователем brkurgan
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все прочитал, про ноль тоже понятно, если ввод на щиток подъездный еще не сгнил (а отт щитка на квартиру новый пойдет), и грамотно монтаж сделать, то ничего и не обгорит

ещё раз перечитай привет от KGB :) и не делай скоропалительных выводов, да тогда от щитка до твоих источников ничего не отгорит - а вот что до них??? проверить состояние всего нуля (проводника и его контактов, если они имеются) а это не так то и просто, тем более не специалисту не имеющему никуда доступа (все этажные, вводные щитки и сама подстанция)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

похоже выход один, бросать провод с балкона и вкапываться в землю

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну зачем же стояк? я конечно добродетель, но не до такой же степени)у меня 2 этаж, так что вполне реально спустить жилку до земли, а второй конец привести к щитку счетчика, который переносить в квартиру буду

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует