Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Carnet

Считок на 3-х комнатную квартиру

Рекомендуемые сообщения

Carnet

Спецы покритикуйте схему внутриквартирного щитка, особенной интересует правильно ли подобран автомат на входе и узо.  Заранее благодарен

post-87688-0-03303000-1448022548_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Автомат на входе зависит не от вашей схемы, а от выделенной на квартиру мощности. Для кабеля 3*6 - нормально, но не знаю, насколько такое сечение имеет место быть на самом деле. 

УЗО - неправильно. Если принять, что вводной автомат на 50А имеет право быть, то номинальный ток УЗО должен быть не 32, а минимум 48А с округлением до ближайшего бОльшего стандартного (ток узо должен быть больше или равен автомату до него, то есть 50А, или сумме автоматов после него, то есть 3*16=48А).

На ванную комнату как на мокрое помещение рекомендуется ставить УЗО с током утечки 10 мА, а такие УЗО бывают только на 16 или, у немногих производителей, на 25А. Отсюда, учитывая сказанное выше (про сумму автоматов после УЗО), либо делать 3 дорогих УЗО на 10мА, либо ограничиваться одним автоматом. 

И еще, хотя формально все верно, но как-то сомневаюсь я в целесообразности разводки от вводного автомата до УЗО кабелем 6 мм. Та еще арматурина, чтобы ее гнуть; по идее 4 квадратов должно хватить, с учетом коэффициента одновременно включаемой нагрузки. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×